Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas sobre la Ley de demolición - Cómo conectar la compuerta cortafuegos de extracción de humos a líneas de protección contra incendios, como líneas eléctricas, líneas de control, líneas de señal, etc.

Cómo conectar la compuerta cortafuegos de extracción de humos a líneas de protección contra incendios, como líneas eléctricas, líneas de control, líneas de señal, etc.

Tome el cableado de la compuerta cortafuego de extracción de humos utilizando el módulo de control de Bahía como ejemplo:

1. El módulo de Bahía debe conectarse a 8 cables a la vez (como se muestra en la imagen), 24v, GND es la línea de alimentación, Z1, Z2 son líneas de señal, NO, COM son líneas de control, I, G son líneas de retroalimentación.

2. Conecte la línea de alimentación a los terminales D1 y D2 del módulo, la línea de señal a los terminales Z1 y Z2 del módulo, un extremo de la línea de control a los terminales NO y COM del módulo. módulo, y el otro extremo al extremo de control de la compuerta cortafuegos de extracción de humos, en los dos terminales marcados DC24v.

3. La línea de retroalimentación recibe la señal de acción de la compuerta cortafuegos de escape de humo. Un extremo está conectado a los terminales I y G del módulo de tierra, y el otro extremo está conectado al terminal de retroalimentación del. compuerta cortafuegos de escape de humos.

Información ampliada

Usos de las compuertas cortafuegos de extracción de humos

1. Suele estar abierta en caso de incendio, cuando la temperatura del humo es alta. El tubo de escape alcanza los 280 grados de cierre y cumple con los requisitos de integridad de resistencia al fuego y fugas de humo dentro de un cierto período de tiempo, y actúa como una barrera contra el humo y el fuego.

2. La válvula se puede cerrar mediante una fuente de alimentación de 24 V CC (compuerta cortafuegos eléctrica de escape de humos).

3. Apagado manual o reinicio manual.

4. Reinicio eléctrico DC24V después del cierre (compuerta cortafuegos de escape de humos completamente automática, adecuada para lugares donde el funcionamiento manual es inconveniente).

5. Señal de cierre de la válvula de salida, que puede enclavarse con otros equipos de protección contra incendios.

Enciclopedia Baidu-Compuerta cortafuego de escape de humo