Proceso de operación del tanque de almacenamiento criogénico
1. Proceso de uso del tanque de almacenamiento de baja temperatura:
1. Proceso de entrada de líquido del camión de descarga: el GNL en el camión cisterna se conecta a través de tuberías y se inyecta en el tanque de almacenamiento a través de la entrada de líquido. tubería principal.
Pasos de operación: al descargar líquido, primero abra la válvula de entrada de líquido en la parte superior del tanque de almacenamiento. El GNL se inyecta en el tanque de almacenamiento desde la entrada de líquido superior del tanque de almacenamiento. dentro del tanque de almacenamiento está en estado de rociado, la temperatura y la presión en el tanque de almacenamiento se pueden reducir efectivamente rociando GNL a baja temperatura. Sin embargo, cuando la cantidad total de GNL en el camión cisterna es inferior a 3 toneladas, la válvula de entrada de líquido superior debe estar cerrada, porque cuando el GNL en el camión cisterna es inferior a 3 toneladas, el gas y el líquido se mezclarán en el tanque de almacenamiento a través del tubería, lo que hace que la presión del tanque aumente rápidamente y afecte la descarga. Después de abrir la válvula de entrada de líquido inferior y cambiar a la entrada de líquido inferior para descargar, la mezcla gas-líquido debe convertirse a un estado líquido mediante el enfriamiento de. una gran cantidad de GNL en el tanque de almacenamiento. Esto no solo puede evitar el rápido aumento de presión del tanque de almacenamiento sino también completar completamente la descarga.
2. Proceso de uso de líquido: el GNL en el tanque de almacenamiento sale de la salida de líquido y puede usarse después del tratamiento físico.
Pasos de operación: Cuando utilice líquido, abra la válvula de descarga de líquido del tanque de almacenamiento y deje que el GNL fluya para su posterior tratamiento físico y uso.
3. Proceso de presurización del tanque de almacenamiento: El GNL en el tanque de almacenamiento sufre un tratamiento físico (Características del GNL: cuando el líquido se convierte en estado gaseoso, se expandirá 625 veces) y luego regresa al tanque de almacenamiento. nuevamente después de que el líquido se convierte en estado gaseoso.
Pasos de operación: cuando es necesario presurizar el tanque de almacenamiento, la entrada de líquido inferior se utiliza como salida de líquido presurizado. Cuando el tanque de almacenamiento está presurizado, el GNL del tanque fluye hacia afuera a través de la entrada inferior y. Se calienta mediante un vaporizador de temperatura de aire. Después de la conversión a expansión gaseosa, regresa al tanque de almacenamiento a través del puerto de fase gaseosa del tanque de almacenamiento para completar la presurización. Es necesario abrir la válvula de entrada de líquido inferior y la válvula de retorno de aire. .
4. Proceso de uso de gas BOG: Durante el proceso de producción, cuando la presión en el tanque de almacenamiento es superior al valor normal, para evitar desperdicio de descarga y se debe reducir la presión del tanque de almacenamiento. . Es decir, el gas natural gaseoso en el tanque de almacenamiento se puede utilizar después del tratamiento físico a través del puerto de fase gaseosa. Cuando se utiliza gas BOG, la válvula de retorno de aire del tanque de almacenamiento se utilizará como válvula de salida de aire BOG.
Pasos de operación: cuando la presión del tanque de almacenamiento es mayor que la presión de operación normal, si el punto de consumo de gas usa gas, abra la válvula de retorno del tanque de almacenamiento y el gas se puede usar directamente después. pasando a través del puerto de fase gaseosa para el posterior procesamiento físico del equipo. De acuerdo con las condiciones de uso reales, cierre la válvula de retorno de aire después de que la caída de presión del tanque alcance el punto más bajo en el rango de uso.
5. Proceso de reducción y alivio de presión: cuando el valor de presión del tanque de almacenamiento está cerca del valor de presión de descarga de la válvula de seguridad, se debe realizar un alivio manual con anticipación para evitar que la válvula de seguridad se dispare. y provocando que la válvula de seguridad se congele y otras fallas.
Pasos de operación: abra la válvula de ventilación para descargar el gas de sobrepresión en el tanque a través del puerto de ventilación de la fase gaseosa.
3. Instrucciones para el uso de tanques de almacenamiento criogénico de gas natural:
1. Está estrictamente prohibido chocar o abrir el puerto a prueba de explosiones y el puerto de vacío del almacenamiento criogénico. tanque sin permiso.
2. El valor de presión de funcionamiento óptimo de un tanque de almacenamiento criogénico debe ser 0,2 MPa inferior a la presión de diseño del tanque de almacenamiento. Cuando el valor de aumento de presión del tanque es inferior al valor de presión de disparo de la válvula de seguridad de 0,05 MPa, se debe realizar el drenaje manual o el consumo de gas BOG.
3. La válvula de raíz del proceso del tanque de almacenamiento criogénico no debe usarse como válvula operativa y no puede abrirse ni cerrarse regularmente.
4. Al descargar, se debe prestar atención al nivel de líquido en el tanque de almacenamiento para evitar el sobrellenado. En caso de duda, se puede abrir la válvula de desbordamiento para observación.
5. Las tuberías relacionadas con el manómetro y el medidor de nivel de líquido del tanque de almacenamiento criogénico deben inspeccionarse periódicamente para evitar mediciones inexactas debido a fugas en la tubería, que pueden generar peligro.
6. Los operadores del sitio deben recibir capacitación calificada y obtener una certificación antes de operar para evitar peligros causados por operaciones incorrectas.
7. Los fuegos artificiales están estrictamente prohibidos dentro de un radio de 40 metros del tanque de almacenamiento criogénico, y la estación debe estar equipada con equipo contra incendios de acuerdo con la normativa.