Para un motor trifásico de 37 kilovatios y 380 voltios, la corriente de línea es de aproximadamente 74 amperios. Se recomienda utilizar 15 milímetros cuadrados de cable de cobre;
Consejos de estimación
Solo como referencia
Dos punto cinco por nueve, sube y resta uno.
Treinta y cinco veces tres puntos y medio, y cuando las parejas están en grupo, se resta uno punto cinco.
Se aplicarán descuentos adicionales si las condiciones cambian y las actualizaciones de cobre a altas temperaturas tendrán un 10 % de descuento.
El número de tubos perforadores es 2, 3, 4 y el flujo de carga completa tiene un descuento del 876 %.
Explicación:
(1) La fórmula de esta sección no indica directamente la capacidad de carga (corriente de seguridad) de varios cables aislados (cables aislados de caucho y plástico), sino "la sección transversal multiplicada por "un cierto múltiplo", que se obtiene mediante aritmética mental. Puede verse en la Tabla 5 3 que el múltiplo disminuye con el aumento de la sección transversal.
"Dos puntos y cinco por nueve, sube y baja en uno" se refiere a cables aislados con núcleo de aluminio con varias secciones transversales de 2,5 mm' e inferiores, y su capacidad de carga de corriente es aproximadamente la cantidad de secciones transversales. Por ejemplo, para un cable de 2,5 mm, la capacidad de carga es 2,5×9=22,5(A). La relación entre los múltiplos de la capacidad de carga de corriente y el número de la sección transversal de los cables a partir de 4 mm' y superiores se organiza hacia arriba a lo largo del número de cables, y los múltiplos se reducen en 1 sucesivamente, es decir, 4 × 8, 6 × 7, 10×6, 16×5, 25×4.
"Treinta y cinco por tres y medio, menos un punto y cinco en pares", lo que significa que la capacidad de carga de corriente de un cable de 35 mm es 3,5 veces el número de sección, es decir, 35 ×3,5=122.5(A) Para cables de 50 mm' y superiores, la relación múltiple entre la capacidad de carga de corriente y el número de sección transversal se convierte en un grupo de dos números de cables, y los múltiplos se reducen en 0,5 para 50 mm'. y cables de 70 mm. La capacidad de carga de los cables de 95 y 120 mm es 3 veces el número de secciones transversales; la capacidad de carga de los cables de 95 y 120 mm es 2,5 veces el número de secciones transversales, y así sucesivamente.
"Descuentos adicionales si las condiciones cambian, 10% de descuento para actualizaciones de cobre de alta temperatura." La fórmula anterior se basa en la condición del cable aislado con núcleo de aluminio y la aplicación expuesta a una temperatura ambiente de 25 °C. Si el cable aislado con núcleo de aluminio se expone en un área donde la temperatura ambiente es superior a 25 °C durante un período prolongado, la capacidad de carga actual del cable se puede calcular de acuerdo con el método de cálculo anterior, y luego se puede obtener un descuento del 10 %. se aplica cuando no se utiliza alambre de aluminio sino alambre aislado con núcleo de cobre. Su capacidad de carga de corriente es ligeramente mayor que la del alambre de aluminio de la misma especificación. Puede calcular la capacidad de carga de corriente de un tamaño de cable más grande que el cable de aluminio de acuerdo con. la fórmula anterior. Por ejemplo, la capacidad de carga de corriente de un cable de cobre de 16 mm se puede calcular basándose en un cable de aluminio de 25 mm2.
______El método general de cálculo de seguridad del cable de cobre es:
La capacidad de carga de corriente segura de un cable de alimentación de cobre de 2,5 milímetros cuadrados - 28A.
La capacidad de carga de corriente segura del cable de alimentación de cobre de 4 milímetros cuadrados: 35 A.
La capacidad de carga de corriente segura del cable de alimentación de cobre de 6 milímetros cuadrados: 48 A.
La capacidad de carga de corriente segura del cable de alimentación de cobre de 10 milímetros cuadrados: 65 A.
La capacidad de carga de corriente segura del cable de alimentación de cobre de 16 milímetros cuadrados: 91A.
La capacidad de carga de corriente segura del cable de alimentación de cobre de 25 milímetros cuadrados es de 120 A.
Si se trata de alambre de aluminio, el diámetro del alambre debe ser entre 1,5 y 2 veces mayor que el del alambre de cobre.
Si la corriente del cable de cobre es inferior a 28 A, definitivamente es seguro tomar 10 A por milímetro cuadrado.
Si la corriente del cable de cobre es superior a 120 A, tómela como 5 A por milímetro cuadrado.
La corriente que normalmente puede pasar por el área de la sección transversal del conductor se puede seleccionar según el número total de corrientes que necesita conducir. Generalmente, se puede determinar según el siguiente tintineo:
Diez menos de cinco, cien Los dos, dos, cinco, tres, cinco, cuatro y tres reinos anteriores, siete veces y media setenta y nueve y medio, el cable de cobre se actualiza <. /p>
Te explico, es un alambre de aluminio de menos de 10 metros cuadrados, los milímetros cuadrados se multiplican por 5. Eso es todo. Si es un alambre de cobre, sube un nivel. Un cable de 2,5 metros cuadrados se calcula como 4 metros cuadrados. Si tiene más de 100 metros cuadrados, el área de la sección transversal se multiplica por 2. Si tiene menos de 25 metros cuadrados, se multiplica por 4. Tres Multiplica por 3 para más de. 15 metros cuadrados y multiplica por 2,5 para obtener 70 metros cuadrados y 95 metros cuadrados. Estas pocas fórmulas deberían ser fáciles de recordar.