Especificaciones de instalación de puentes actuales débiles
1. Como proyecto de apoyo para proyectos de cableado, los puentes de corriente débil actualmente no tienen una guía de especificaciones específica. Las especificaciones de los fabricantes individuales carecen de versatilidad. Por lo tanto, el proceso de diseño y selección debe basarse en la apariencia de cada uno. Cable del sistema de corriente débil. Tipo y cantidad, y seleccione razonablemente el puente aplicable.
(1) Determine la dirección: determine la mejor ruta para el puente de corriente débil según el plano del edificio, combinado con la configuración de las tuberías de aire acondicionado y tuberías eléctricas, la conveniencia de mantenimiento y la densidad de rutas actuales débiles. En el interior, se debe montar a lo largo de las paredes, columnas, vigas y suelos del edificio en la medida de lo posible. Cuando se monte utilizando una galería de tuberías integral, se debe montar en paralelo a un lado o por encima de la tubería y los conductores de bajada. y se deben considerar los ramales para evitar el cruce tanto como sea posible, como Si no hay otro soporte de tubería para tomar prestado, debe configurar sus propias columnas (de soporte).
(2) Cálculo de carga: Calcule el peso de la corriente débil por unidad de longitud en la sección longitudinal de la línea principal del puente de corriente débil.
(3) Determine el ancho del puente: determine el modelo y las especificaciones del puente de corriente débil, la longitud del brazo de soporte, la longitud y el espaciado de los pilares y la distancia entre los puentes de corriente débil. y la corriente débil según el número de tiras de corriente débil, el diámetro de la corriente débil y el espaciado del ancho de la corriente débil y el número de capas.
(4) Determine el método de instalación: determine el método de fijación del puente de acuerdo con las condiciones de instalación del sitio, elija el tipo suspendido, vertical, de pared lateral o mixto. Los conectores y sujetadores generalmente coinciden. Además, la placa de cubierta correspondiente se selecciona según la estructura del puente.
(5) Dibujar las vistas plana y transversal del puente de corriente débil, y también dibujar el diagrama espacial de las partes locales y enumerar los materiales.
2. Si se usa junto con el puente de corriente débil, la corriente débil y la corriente débil deben estar en un lado y separadas por una partición en el medio.
3. Cuando se utilizan corrientes débiles y otras corrientes débiles de bajo voltaje en un puente, las corrientes débiles del sistema de corriente débil con una capa de blindaje exterior deben seleccionarse estrictamente para evitar interferencias mutuas.
IV.Requisitos para la instalación de puentes de corriente débil
Indique la fuente de la reimpresión: el equipo de construcción de corriente débil de Hangzhou se especializa en la contratación de proyectos de corriente débil y mantenimiento de sistemas, tiene experiencia en grandes proyectos. implementación de proyectos a escala, excelente calidad del proyecto y mano de obra Estándar y confiable.
(1) Cuando el puente de corriente débil de largo tramo tipo artesa ingresa al edificio desde el exterior, la pendiente hacia afuera del puente no debe ser inferior a 1/100.
(2) Cuando el puente de corriente débil cruce el equipo eléctrico, la distancia libre entre ellos no será inferior a $2.
(3) Cuando dos conjuntos de puentes de corriente débil se coloquen en paralelo a la misma altura, la distancia libre entre ellos no será inferior a $2. (4) Dibujar el recorrido del puente en un diagrama paralelo, indicando las coordenadas o dimensiones de posicionamiento y elevación del punto de inicio, punto final, punto de giro, punto de bifurcación y punto de elevación del puente si es la vista lateral axial del puente. Se puede dibujar la colocación, las estadísticas del material serán más precisas.
(4) Segmento de línea recta: indicar longitud total, número de capas del puente, alzado, modelo y especificaciones. Puntos de giro y puntos de bifurcación: Indicar el modelo y especificaciones de la placa de unión de giro utilizada. Tramo de elevación: Indicar los cambios de elevación, que también pueden representarse mediante planos locales de gran tamaño o planos de sección.
(5) Puntos de soporte del puente,
Como columnas, ménsulas o soportes no estándar, se puede acordar el espaciado, el método de instalación, las especificaciones del modelo y la elevación del marco. enumerarse en el plano, también puede marcarse en secciones y representarse mediante diferentes dibujos de secciones, dibujos unifilares o dibujos a gran escala.
(6) La ubicación del punto de bajada de corriente débil y el método de bajada de corriente generalmente hablando, una gran cantidad de puntos de bajada de corriente débil se pueden conectar con placas de flexión verticales y cables verticales. -en bastidores y una pequeña cantidad de puntos de bajada de corriente débil se pueden proporcionar con placas guía o tubos guía. Indique Simplemente siga las instrucciones a continuación.
(7) El puente de corriente débil debe estar a más de 2 $ del suelo. La distancia entre la parte superior del puente y el techo u otros obstáculos no debe ser inferior a 2 $. El ancho del puente debe. no ser inferior a $2. La tasa de llenado de la sección transversal dentro del puente no debe exceder 50.
(8) Cuando los cables se colocan verticalmente en el puente de corriente débil, el extremo superior del cable y cada intervalo de $2 deben fijarse en el soporte del puente. Cuando se coloca horizontalmente,
Corrige el principio, el final, los giros y cada intervalos de 3~$2 de la línea.
(9) Cuando se instala en un techo suspendido, la superficie de apertura de la cubierta de la canaleta debe mantener un espacio libre vertical de 80 mm y la tasa de utilización de la sección transversal de la canaleta de alambre no debe exceder 50.
(10) Los cables colocados en el canal no necesitan estar atados. Los cables en el canal deben estar rectos y no cruzarse lo más posible. Los cables no deben sobrepasar el canal para cables. Donde los cables entran y salen del canal para cables, las esquinas deben estar atadas y fijadas. Los cables tendidos en canales verticales deben fijarse en soportes para cables a intervalos de $2.
(11) Al tender cables en bandejas de cables horizontales y verticales y canales de cables verticales, los cables deben estar atados. Se agrupan 4 pares de líneas de corriente débil con 24 cables. Se deben agrupar 25 o más pares de líneas principales de corriente débil, cables ópticos y otras corrientes débiles de señal según el tipo, diámetro del cable y número de núcleos del cable. El espacio entre las fijaciones no debe ser superior a $2 y el espacio entre las hebillas debe ser uniforme y moderadamente apretado.
(12) Cuando el puente se coloca horizontalmente, el espacio entre los soportes es generalmente de 1,5 $2. Cuando el puente se coloca verticalmente, el espacio fijado en la estructura del edificio debe ser inferior a $2.