Requisitos de instalación de hidrantes contra incendios en interiores
De acuerdo con el "Código para el diseño de edificios de protección contra incendios" GB 50016-2014, los siguientes edificios o lugares deben estar equipados con sistemas automáticos de extinción de incendios:
8.2.1 Lo siguiente Los edificios o lugares deben estar equipados con sistemas de hidrantes interiores:
1. Fábricas y almacenes con una superficie de construcción superior a 300 metros cuadrados.
2. Edificios de oficinas y residenciales de gran altura; edificios con una altura de construcción superior a 21 m;
Nota: Si es difícil instalar un sistema de boca de incendios interior para edificios residenciales con una altura de construcción que no exceda los 27 m, solo se deben instalar tuberías verticales secas y bocas de incendio interiores DN65 sin Se pueden instalar cajas de hidrantes.
/p>
4. Teatros de clase especial y clase A, teatros y cines de otros niveles con más de 800 asientos y edificios de uno o varios pisos, como auditorios y gimnasios con más de 1,200 asientos. ;
5 .Edificios de oficinas, edificios de enseñanza y otros edificios civiles de uno o varios pisos con una altura de edificación superior a 15 m o un volumen superior a 10.000 m.
8.2.2 Para edificios o lugares no especificados en el Artículo 8.2.1 de este Código y los siguientes edificios o lugares que cumplen con el Artículo 8.2.1 de este Código, no se requieren sistemas de hidrantes contra incendios para interiores, pero Se deben instalar sistemas de protección contra incendios suaves. Carrete de tubería o manguera ligera contra incendios:
1. Edificios de fábricas (almacenes) Clase D o E de una o varias capas con nivel de resistencia al fuego uno o dos y menos materiales combustibles. .
2. Edificios industriales de categoría D con un nivel de resistencia al fuego de tres o cuatro y un volumen de construcción de no más de 3000 m2; edificios industriales (almacenes) de categoría E con un nivel de resistencia al fuego de tres o cuatro y un Volumen de construcción no mayor a 5000m2.
3. Almacenes de cereales, tesorería, edificios independientes alejados de las poblaciones y sin personal.
4. Edificios que contengan elementos que puedan provocar incendio y explosión al entrar en contacto con el agua.
5. En otros edificios que no tienen tuberías interiores de producción o suministro de agua doméstica, el agua exterior contra incendios se toma de tanques de almacenamiento y el volumen del edificio no supera los 5000 m2.
8.2.3 Se deben instalar sistemas de bocas de incendio para interiores en edificios antiguos de ladrillo o madera clave en las unidades de protección de reliquias culturales nacionales.
8.2.4 Se deben instalar carretes de manguera contra incendios o mangueras ligeras contra incendios en edificios públicos densamente poblados, edificios con una altura de construcción superior a 100 m y puntos de servicio comerciales con un área de construcción superior a 200 m. Las mangueras ligeras contra incendios deben instalarse en el interior de edificios residenciales de gran altura.
Análisis de ubicación de bocas de incendio interiores
Las bocas de incendio interiores son instalaciones básicas de extinción de incendios para la extinción y el rescate de incendios. En primer lugar, asegúrese de que existan. dos bocas de incendio cuando ocurre un incendio. El cañón de agua llega a cualquier parte de la habitación al mismo tiempo; el segundo es para controlar el espaciado de las bocas de incendio; el tercero es para organizarlo de acuerdo con los requisitos de la zonificación de protección contra incendios.
1. Requisitos básicos para el número de hidrantes contra incendios
El "Código de protección contra incendios para el diseño de edificios" tiene requisitos claros para los hidrantes contra incendios interiores, a saber: Primero, para cada piso del edificio. edificio con suministro de agua contra incendios, excepto los pisos sin combustibles, se deben instalar bocas de incendio en segundo lugar, la disposición de las bocas de incendio interiores debe garantizar que dos pistolas de agua puedan extinguir cualquier parte de la habitación al mismo tiempo; Cuando instalamos bocas de incendio en interiores, también debemos organizarlas de acuerdo con las diferentes zonas de protección contra incendios. Cuando hay dos o más zonas de protección contra incendios en un piso, se proporciona una puerta contra incendios entre las zonas de protección contra incendios. La puerta contra incendios se cerrará en caso de incendio. Si la boca de incendio interior no tiene dos pistolas de agua. La boca de incendio en la zona de protección contra incendios estará amenazada por el fuego. Es difícil usarla normalmente y el punto de incendio puede perder el mejor momento para extinguir el incendio debido a la falta de un control efectivo, lo que hace que el incendio se haga más grande. Por lo tanto, al diseñar bocas de incendio interiores, excepto en algunos casos especiales, como proyectos de defensa aérea civil, es básicamente necesario garantizar que cada punto del edificio esté protegido por dos bocas de incendio.
2. Configuración de la boca de incendio en la escalera a prueba de humo
Cuando ocurre un incendio en la escalera a prueba de humo, la puerta contra incendios se cerrará para bloquear el humo y el polvo y proteger al personal. de evacuar, por lo que es hermético. Coloque la boca de incendio en la escalera a prueba de humo. Cuando se produce un incendio, la manguera contra incendios debe pasar a través de la puerta contra incendios para llegar al campo de protección para apagar el fuego. Una vez que se abre la puerta contra incendios, la escalera a prueba de humo. se llenará de humo y polvo, perdiendo su función original. Por lo tanto, las bocas de incendio no deben instalarse en escaleras a prueba de humo, sino que deben ubicarse en áreas protectoras para garantizar la seguridad de la extinción de incendios.
3. Instalación de bocas de incendio residenciales
Las bocas de incendio residenciales suelen estar ubicadas en la plataforma de descanso del hueco de la escalera, y las contrahuellas pueden ubicarse dentro o fuera de la plataforma. Dado que la plataforma de descanso tiene vigas a la altura estándar del suelo, el hogar no se puede ocultar. Al tumbarse, es necesario aumentar el ancho de la plataforma de descanso para facilitar la marcha. Este método debe adoptarse para edificios residenciales. Si la plataforma de descanso está en voladizo y se colocan paredes de ladrillo en ambos lados, es mejor instalar las bocas de incendio ocultas.
No se excluye que la boca de incendio deba instalarse en la plataforma de entrada y la cámara de combustión quede oculta en la pared. La chimenea se encuentra en la plataforma de entrada y también se puede utilizar en el baño. La pared está mayoritariamente conectada al vestíbulo. Hoy en día, el suelo del salón es mayoritariamente de madera y la cámara de combustión está oculta en la pared. No abra la boca de incendios para extraer agua durante el uso, lo que puede provocar fugas y moho en el interior. En la actualidad, hay muchos almacenes, puntos de venta comerciales y estacionamientos en la parte inferior de los edificios residenciales. Por lo tanto, es mejor instalar bocas de incendio en edificios residenciales con sistemas de suministro de agua. Al mismo tiempo, se debe considerar la puerta de seguridad en la parte inferior de la casa. Al diseñar, tenga en cuenta que el número de bocas de incendio en la media plataforma del hueco de la escalera no se cuenta en las habitaciones de la planta baja. Para estacionamientos, se debe seleccionar DN65 como modelo de hidrante contra incendios para garantizar que el caudal de la boquilla de agua sea superior a 5 L/S.
4. La boca de incendio en la sala delantera del ascensor contra incendios no debe incluirse en el número total de bocas de incendio interiores.
Según la normativa, se deben instalar bocas de incendio interiores. en la sala delantera del ascensor contra incendios, pero hay diferentes opiniones sobre si está incluido en el número total de bocas de incendio. A juzgar por la situación real, la boca de incendio en la sala delantera del ascensor contra incendios no debe incluirse en el número total de bocas de incendio interiores. Utilice la boca de incendios en la sala delantera del ascensor contra incendios para abrir el camino de ataque de incendios y luego utilice la boca de incendios más cercana. Hay una puerta contra incendios de Clase B que conduce al interior. Si el dragón de agua pasa por esta puerta, la puerta contra incendios no se puede cerrar normalmente y pierde su función original. Por lo tanto, la boca de incendio en la habitación delantera del ascensor contra incendios no debe incluirse en el número total de bocas de incendio interiores.
5. Considere la zonificación de incendios al instalar hidrantes interiores.
Conceptualmente, la zonificación de incendios se refiere al uso de particiones resistentes al fuego para controlar situaciones de incendio y reducir las pérdidas por incendio. Desempeña un cierto papel en la prevención de la propagación del fuego. Por lo tanto, los tabiques contra incendios no deben destruirse artificialmente. Utilice hidrantes interiores en tabiques contra incendios que no sean contra incendios para extinguir incendios en otro tabique contra incendios adyacente pasando a través de los tabiques contra incendios. Al instalar hidrantes contra incendios en interiores, el espaciamiento debe considerarse independientemente de las zonas de incendio.
6. La instalación de los hidrantes debe tener en cuenta una amplia gama de áreas.
Todos los pisos del edificio con suministro de agua contra incendios, excepto los pisos sin materiales combustibles, deben estar equipados con bocas de incendio. Para edificios especiales, si algunos edificios tienen un segundo piso parcial o más y falta aislamiento ignífugo entre los pisos superior e inferior, pertenecen a zonas ignífugas. En este momento, se deben instalar bocas de incendio interiores en cada piso. Si el área del segundo piso local es pequeña y la columna de agua de la boca de incendios en el piso inferior puede llegar a cualquier parte del segundo piso en el interior, entonces no. Se debe instalar una boca de incendio en el segundo piso del local. Al instalar bocas de incendio en interiores, se debe tener plenamente en cuenta la conveniencia del acceso, la operación y la coordinación, y el diseño debe basarse en la situación real. Debe tener en cuenta tanto el área amplia como el enfoque.
7. Disposición de las bocas de incendio en el tejado
Es necesario considerar la colocación de las bocas de incendio en el tejado. A juzgar por la situación real de algunos proyectos de diseño actuales, algunas cubiertas están equipadas con estaciones de intercambio de calor, salas de control, laboratorios, salas de calderas, etc. Por lo tanto, es difícil que una boca de incendio tenga un efecto completo. En edificios de gran altura, las bocas de incendio deben instalarse de manera que los chorros de agua de dos pistolas de agua puedan llegar a cualquier área al mismo tiempo.
8. Configuración de la fila de hidrantes
Debido a los diferentes tamaños de los edificios, los hidrantes interiores se pueden dividir en filas individuales y en filas múltiples. Generalmente, hay dos métodos a considerar al organizar el número de filas de bocas de incendio interiores. Uno es el mapeo geométrico, donde se establece una boca de incendios interior en una parte pública del edificio como centro y se dibuja un círculo con su rango de protección. , de modo que cada parte del edificio pueda ser Un área está protegida por uno o dos hidrantes interiores. La ventaja de este método es que es riguroso, pero la desventaja es que es engorroso y aumenta la dificultad de diseño y revisión. El segundo es confiar en la experiencia cuando el ancho del edificio es mayor que el rango de protección de las bocas de incendio interiores, se deben instalar dos o más filas de bocas de incendio interiores y el número de filas debe considerarse mediante la experiencia de diseño. La ventaja de este método es que el diseño es más conveniente, pero a veces hay partes que son difíciles de alcanzar para los hidrantes para extinguir el fuego, es decir, rincones muertos para extinguir el fuego.
9. Configuración de la ubicación de la caja de la boca de incendios
La caja de la boca de incendios es el terminal del sistema de protección contra incendios. Las bocas de incendio, las mangueras contra incendios y las pistolas contra incendios se encuentran en el interior. por lo que su ubicación es una pregunta de investigación que vale la pena. Las bocas de incendio interiores en los edificios se instalan principalmente en lugares obvios y de fácil acceso, como escaleras y pasillos. Su separación debe calcularse y no puede ser superior a los requisitos de las especificaciones de diseño de protección contra incendios pertinentes.
La mayoría de las bocas de incendio en las residencias están ocultas y algunas están semiocultas. La idea principal es que el espacio de tráfico en el hueco de la escalera no se verá afectado por la caja de la boca de incendios y la apariencia es más hermosa. Las contrahuellas se instalan principalmente en las esquinas interiores de las escaleras públicas y en los pozos de tuberías. Lo que hay que considerar es no ocupar el área interna del usuario. A juzgar por la situación real, no es fácil encontrar un lugar que sea hermoso y que no afecte la limpieza del oleoducto. A veces, la caja de la boca de incendios se instala entre las puertas y la pila de la puerta mide 240 mm, por lo que es más conveniente instalar el elevador en la esquina. Este enfoque se puede considerar para un edificio con dos viviendas en un piso, pero si hay varias viviendas en un piso, la ubicación aún debe basarse en la situación real. Si la caja de la boca de incendios se coloca en la plataforma intermedia de las escaleras, tendrá un cierto efecto en términos de apariencia, pero es necesario discutirlo con el diseñador estructural durante el diseño. Esto se debe a que la caja de la boca de incendios está ubicada exactamente donde pasa la viga del anillo del piso y el diseño estructural debe ajustarse en consecuencia. Desde un punto de vista científico, si se configura de esta manera, el dragón de agua tendrá un cierto impacto en la evacuación de personas durante la extinción de incendios. Este método debe considerarse cuidadosamente.