Hay un sonido de descarga en el cabezal del cable de 35 KV durante la operación. ¿Qué daño causa a la operación?

Cuando el voltaje supera los 35 KV, generalmente se utilizan cables de un solo núcleo. A medida que aumenta el nivel de voltaje, el problema del voltaje inducido en la cubierta exterior metálica del cable se vuelve cada vez más obvio. Para reducir el impacto de las cargas inducidas en la cubierta exterior del cable, los cables se pueden tender en forma de letra. Sin embargo, por razones prácticas (por ejemplo, la zanja del cable es demasiado estrecha o el cable es demasiado duro). doblarse), es difícil tender el cable en forma de letra. En este momento, el voltaje inducido en ambos extremos de la funda metálica no será cero. La relación entre los conductores del cable unipolar y la funda metálica puede considerarse como el devanado primario y el devanado secundario de un transformador. El conductor del cable pasa corriente, algunas de las líneas magnéticas generadas en el entorno se entrelazarán con la funda metálica, lo que hará que la funda genere un voltaje inducido. La magnitud del voltaje inducido es proporcional a la longitud del cable y la corriente que fluye a través de él. el alambre. Debido a la inducción electromagnética, los cables de alimentación de núcleo de batería de alto voltaje y los blindajes metálicos (o cubiertas metálicas) generan altos voltajes inducidos. La superposición de los voltajes inducidos en las cubiertas puede alcanzar un nivel que pone en peligro la seguridad personal. conectado en este momento, si la funda metálica en ambos extremos está conectada a tierra al mismo tiempo, debido a que la resistencia del cable es pequeña, se formará una gran corriente en la funda metálica. El conductor y la funda metálica se calentarán al mismo tiempo. tiempo, lo que hace que el aislamiento del cable envejezca y, al mismo tiempo, reduce el nivel de aislamiento, lo que resulta en una vida útil más larga del cable. Reducir y también desperdiciar energía eléctrica en cierta medida de manera más grave, cuando la línea tiene una falla de cortocircuito, está sujeto a sobretensión operativa o al impacto de un rayo, se formará un voltaje inducido alto en el blindaje una vez que el voltaje inducido exceda el voltaje de ruptura de la cubierta exterior del cable, causando la rotura de la cubierta exterior, provocando una falla en. el cable de la batería. Por lo tanto, la cubierta del cable grande no se puede conectar a tierra en dos secciones. Sin embargo, cuando un extremo del revestimiento de aluminio o de la capa de blindaje metálico no está conectado a tierra, surgen los siguientes problemas: cuando la corriente del rayo o las ondas de sobretensión fluyen a lo largo del núcleo, se producirá un alto impacto en el extremo no conectado a tierra del revestimiento de aluminio o del blindaje metálico del cable. voltaje de capa; cuando ocurre un cortocircuito en el sistema y la corriente de cortocircuito fluye a través del núcleo del cable, también aparecerá un voltaje inducido de mayor frecuencia de potencia en el extremo sin conexión a tierra del revestimiento de aluminio del cable o en la capa de blindaje metálico. La cubierta exterior del cable no puede soportar este efecto de sobretensión. Cuando se daña, se producirán múltiples puntos de conexión a tierra, formando corrientes circulantes. Por lo tanto, los cables unipolares deben tenderse con un extremo reticulado y conectado a tierra directamente, y el otro extremo conectado a tierra con un protector de vaina. De esta manera, cuando la carga en la vaina se acumula gradualmente y el voltaje alcanza un cierto valor, la vaina. El protector actúa instantáneamente y libera la corriente. Requisitos para una operación segura para garantizar la seguridad del equipo personal. El protector generalmente utiliza un protector de óxido metálico sin espacios, que es equivalente a un pequeño pararrayos. Antes de su uso, se debe medir su resistencia de aislamiento, voltaje CC de 1 mA, etc. para garantizar que sus diversos indicadores sean normales. También conecte directamente ambos extremos del cable. La conexión a tierra formará una corriente circulante. Después de la operación, se debe controlar de cerca la temperatura del protector de la funda, se debe medir la corriente del cable de conexión a tierra y se debe solucionar cualquier anomalía lo antes posible. posible. Se debe prestar especial atención al cable de tierra que conecta la funda del cable a la caja de protección de tierra. Si este cable es un cable de alimentación, se debe quitar su funda metálica, armadura y otros metales. La cabeza del cable debe fabricarse estrictamente de acuerdo con. las regulaciones. Semiconductor La distancia entre la capa y la cabeza del cable no debe ser demasiado corta, de lo contrario el voltaje inducido lo romperá fácilmente y provocará un incendio. En tercer lugar, la puerta de la caja de protección de tierra debe estar debidamente conectada a tierra. La carga acumulada antes de que se active el protector representará una amenaza para la seguridad personal. Al realizar mantenimiento con corriente, asegúrese de usar zapatos aislantes y guantes aislantes de alto voltaje. La lección es profunda. Me gustaría animar a todos mis colegas.