Introducción al código de diseño del sistema de distribución y suministro de energía para edificios ecológicos de la provincia de Shandong ¿Ingeniería de construcción?
El Código de Diseño de Edificios Ecológicos de Shandong es el documento rector para los edificios ecológicos en la provincia de Shandong. Entre ellos, ¿qué especificaciones de diseño tiene el Código de Diseño de Edificios Ecológicos de Shandong para el sistema de suministro y distribución de energía? La siguiente es una introducción a las especificaciones de diseño para sistemas de suministro y distribución de energía para edificios sustentables en la provincia de Shandong presentadas por Construction Network como referencia.
El diseño del sistema de suministro y distribución de energía debe mejorar la eficiencia operativa de todo el sistema de suministro y distribución de energía sobre la base de la seguridad, la confiabilidad y la racionalidad técnica y económica.
Cuando la capacidad total del equipo eléctrico alcanza los 250 kW o más o la capacidad del transformador es de 160 kVA o más, se debe utilizar una fuente de alimentación de 10 (6) kV.
La subestación de distribución debe estar profundamente en el centro de carga y el radio de suministro de energía de bajo voltaje (380 V/220 V) no debe exceder los 200 m. Sujeto a las condiciones y la capacidad total es inferior a 150 KW, puede. estar adecuadamente relajado pero no debe exceder los 250 m de los puntos de la caja de distribución de iluminación. El radio de suministro de energía del ramal no debe exceder los 50 m;
Los edificios de gran altura de 200 m o más deben instalar subestaciones de distribución de energía en los pisos de refugio de los edificios.
El diseño del sistema de suministro y distribución de energía debe calcular la carga eléctrica y la potencia reactiva, y seleccionar razonablemente el factor de carga, la capacidad y la cantidad de los transformadores para reducir la pérdida sin carga de los transformadores.
La subestación de distribución no debe ubicarse en el nivel más bajo subterráneo del edificio. Cuando la subestación de distribución está ubicada en un edificio, la subestación de distribución en un edificio público no debe ubicarse directamente encima o directamente debajo de habitaciones importantes, y en un edificio residencial no debe estar ubicada directamente encima, directamente debajo o adyacente a los residentes. O salidas de evacuación por ambos lados. Cuando la subestación de distribución está ubicada fuera de un edificio residencial, la distancia entre el exterior de la subestación de distribución y la pared exterior del edificio residencial debe cumplir con los requisitos de protección contra incendios, prevención de ruido y protección contra radiación electromagnética. La subestación de distribución debe estar alejada. desde las ventanas principales de la vivienda. Línea de visión horizontal.
La selección de transformadores de distribución debe determinarse en función de la naturaleza del edificio, las condiciones de carga y las condiciones ambientales, y se deben seleccionar transformadores que ahorren energía. En sistemas de bajo voltaje (sistemas IT) donde el sistema de suministro de energía no está conectado a tierra o está conectado a tierra con alta impedancia, y las partes conductoras expuestas del dispositivo eléctrico están conectadas a tierra localmente (sistema IT), el sistema de iluminación debe estar equipado con un transformador
. Cuando se cumple una de las siguientes condiciones, se debe instalar un transformador dedicado:
1 Cuando la capacidad de carga estacional es grande o la carga de impacto afecta seriamente la calidad de la energía;
2 Para ciertas necesidades funcionales Algunos equipos especiales
3 Cuando el uso de transformadores especiales para energía e iluminación afectará gravemente la calidad de la iluminación y la vida útil de la fuente de luz
4 La única; La capacidad de carga entre fases es grande debido a la carga desequilibrada. Cuando la corriente del conductor neutro excede el 25% de la corriente nominal del devanado de baja tensión del transformador, o cuando solo hay una carga monofásica y su capacidad no es muy grandes, se debe instalar un transformador monofásico.
Cuando se utiliza un generador diésel como suministro de energía de emergencia y la sala de máquinas está ubicada en un edificio, la unidad debe ubicarse cerca de la carga primaria o de la subestación de distribución. La sala del generador diésel puede estar dispuesta en el primer piso, el primer piso subterráneo o el segundo piso subterráneo del edificio. No debe estar dispuesta en el tercer piso subterráneo o debajo, en el piso superior, en el piso inferior o adyacente a lugares concurridos. . Cuando se dispone en la capa subterránea, se deben tomar medidas de ventilación, a prueba de humedad, extracción de humos, reducción de ruido y reducción de vibraciones para la unidad y se deben cumplir los requisitos de protección ambiental. Cuando la sala de ordenadores está situada en un edificio de gran altura, debe haber suficientes entradas de aire fresco y posiciones razonables para los conductos de escape. La salida de humos en la sala de ordenadores debe evitar zonas sensibles para los residentes, y la salida de humos debe tener un conducto de salida incorporado hasta el techo. Cuando la salida de escape de humos se coloca en el techo del podio, los gases de combustión deben tratarse antes de ser descargados.
En el lado de bajo voltaje de la subestación de distribución o en el primer nivel de la línea entrante de bajo voltaje, la distribución de energía debe dividirse en circuitos de acuerdo con el principio de submedición.
El sistema de suministro y distribución de energía debe ser simple y confiable. El número de niveles de distribución de energía desde el lado de baja tensión del transformador hasta la última caja de distribución de terminales no debe exceder de tres.
Para líneas troncales de distribución de iluminación trifásicas en edificios civiles, la carga de cada fase debe estar distribuida y equilibrada. La carga máxima de las fases no debe exceder el 115% de la carga media de las tres fases. La carga mínima de fase no debe ser inferior al 85% de la carga promedio de las tres fases.
Para sistemas de suministro y distribución de energía con desequilibrio trifásico o distribución de energía monofásica, se debe utilizar un dispositivo de compensación automática de potencia reactiva bifásica.
Para un sistema de distribución y suministro de energía equilibrado trifásico, la capacidad de subcompensación no debe ser inferior al 40% de la capacidad total cuando se utiliza compensación híbrida. La compensación automática de potencia reactiva debe adoptar un conjunto completo inteligente y libre de mantenimiento de dispositivos de compensación automática, con la función de conmutación automática en el cruce por cero y medidas para suprimir armónicos y corrientes de irrupción.
Se debe realizar una compensación de potencia reactiva para edificios civiles con un consumo de electricidad superior a 100 kW. Después de la compensación, el factor de potencia en la línea entrante no debe ser inferior a 0,9.
Para equipos eléctricos con un gran contenido de corriente armónica en el sistema de suministro y distribución de energía de edificios civiles, se deben tomar las medidas correspondientes de supresión y control de armónicos. Tales como: grandes equipos de rectificación (centro de datos, sala de información electrónica), equipos médicos especiales (hospitales), equipos de conversión de frecuencia (sala de equipos de refrigeración) y equipos de atenuación de tiristores (teatro), etc. Para sistemas eléctricos y electrónicos grandes e importantes, se debe instalar un SPD inteligente y su sistema de monitoreo.
La sección transversal de los cables de alimentación de 20 kV y menos debe diseñarse en función de las condiciones técnicas, las condiciones de funcionamiento y los métodos de corriente económicos. El método de selección de la sección transversal de corriente económica debe cumplir con el "Código de diseño". de cables de ingeniería de energía eléctrica" GB 50217-2007 Apéndice B regulaciones pertinentes.
Los cables de alimentación en conjuntos de edificios residenciales deben utilizar conductores de cobre. Los cables expuestos en edificios residenciales de gran altura deben utilizar cables retardantes de llama de baja emisión de humo y baja toxicidad. Las líneas principales de suministro de energía y los cables de iluminación de emergencia utilizados para las instalaciones de protección contra incendios deben cumplir con las disposiciones pertinentes de las especificaciones pertinentes.
Los edificios deben utilizar alambres y cables con la misma vida útil.