1. De acuerdo con la "Norma Nacional GB50057-94 Requisitos de especificación de diseño de protección contra rayos", este proyecto está fortificado como un edificio de protección contra rayos Clase II.
2. Se instala acero plano galvanizado 25×4 en el techo y parapeto y el refuerzo principal en la columna como conductor de bajada, el refuerzo principal en la columna y la malla de acero básica. como electrodo de puesta a tierra son soldadura confiable. Todos los componentes metálicos que sobresalen del tejado y todas las tuberías metálicas del edificio deben soldarse de forma fiable con dispositivos de puesta a tierra.
3. El bajante del cinturón de protección contra rayos utiliza dos barras principales diagonales en la columna, las cuales se sueldan de abajo hacia arriba usando las barras principales, hasta el cielo, y se agregan estribos. el medio de cada piso. Una placa de acero de 100×100×10 está preincrustada en el exterior de cada columna de bajada de protección contra rayos o muro de corte para medir la resistencia de tierra y conectar cuerpos de puesta a tierra artificiales. La elevación central de la placa de acero es de 0,3 metros, y la placa de acero y el refuerzo principal de la columna utilizada como bajante de protección contra rayos están soldados para formar un camino eléctrico (no menos de dos puntos).
4. Utilice placas de refuerzo de techo para formar una rejilla (12 m × 7,5 m). Las placas de refuerzo utilizadas deben soldarse entre sí y conectarse al conductor de bajada del cinturón de protección contra rayos. Usando la plataforma de tapa, las dos barras principales en la viga de tierra sirven como cuerpo de tierra horizontal, conectando los cuerpos de tierra vertical y horizontal para formar un cuerpo de tierra en forma de anillo a 0,5 m del área de superficie de las barras de acero conectadas. cada conductor de bajada es S≥4.24Kc2.
5. Utilice las dos barras principales diagonales del conductor de bajada dentro del pilote como cuerpo de tierra vertical. A partir de 30 m, se instala un anillo de compensación de presión en cada piso (las dos barras principales en la viga del anillo están conectadas para formar un círculo cerrado horizontal y conectadas a todos los conductores de bajada de protección contra rayos). Conecte cada capa de componentes metálicos y puertas y ventanas metálicas al anillo de compensación de presión.
6. Utilice un cuerpo de conexión a tierra para utilizar barras de acero de cimentación. Se debe soldar acero redondo galvanizado de φ12 entre las barras de acero de cimentación del pilote para formar una red cerrada longitudinal y transversal. La resistencia de conexión a tierra R no debe ser superior a 1 ohmio. Si el valor medido real no cumple con el valor requerido, se debe agregar un dispositivo de conexión a tierra artificial.
7. Todos los objetos metálicos en la superficie del cielo deben estar conectados al cinturón de protección contra rayos, con no menos de dos conexiones. La carcasa metálica del equipo eléctrico debe estar conectada a tierra en un solo punto, a través del protector. El cable (PE) y el punto de conexión a tierra, la línea neutra (N) y la línea protectora (PE) de todo el sistema de cada edificio están separados y se requiere conexión equipotencial en la sala de distribución principal.
8. Todos los materiales metálicos deben estar firmemente soldados y las juntas de soldadura deben estar protegidas contra la oxidación. La tubería principal de agua del grifo que ingresa al hogar, la cubierta metálica de los cables exteriores y otros componentes metálicos subterráneos. conectarse al cuerpo de puesta a tierra del anillo exterior.
9. Este proyecto utiliza protección de conexión cero. Las carcasas metálicas descargadas de los aparatos y equipos eléctricos y los orificios especiales de conexión cero de los enchufes deben conectarse de manera confiable a potenciales iguales. Este proyecto utiliza líneas dedicadas para protección y cero. Líneas de protección de conexión Roscado Los tubos metálicos y los canales de cables metálicos deben conectarse de forma fiable a cero.