Operaciones de cierre y apertura de ct23-s en la fábrica de interruptores eléctricos de alto voltaje de Xingbang, ciudad de Yuyao, provincia de Zhejiang

Hola, en respuesta a tu pregunta, hemos encontrado la siguiente información para ti: 1. Operación de cierre 1. Abra la puerta trasera del gabinete, verifique la posición de la cuchilla de conexión a tierra y asegúrese de que la cuchilla de conexión a tierra está desconectada; 2. Abra la puerta de la sala de relés frente al gabinete y verifique que el disyuntor de aire en la sala de relés esté en el estado "cerrado". 3. Verifique que el interruptor "remoto/local" en el; la puerta del gabinete de distribución está en la posición "local"; gire el almacenamiento de energía a manual. El interruptor de control está en la posición "0". 4. Mueva el carro del disyuntor a la "posición de funcionamiento del carro" (la luz en el modo de funcionamiento manual); la posición está activada); durante el proceso de balanceo, debe balancearse a una velocidad constante. Si hay algún atasco, no se permite una operación brusca. El carro de mano debe sacudirse para inspeccionarlo. a "automático". En este momento, el disyuntor debe almacenar energía. Una vez completado el almacenamiento de energía, la luz de almacenamiento de energía se encenderá. 6. Controle el interruptor a la posición cerrada (presione el botón "Cerrar" en el gabinete; puerta) del armario eléctrico para completar la operación de cierre. 2. Operación de apertura 1. Cuando el disyuntor esté cerrado (la luz indicadora de cierre está encendida), presione el botón de "apertura" en la puerta del gabinete. En este momento, la luz indicadora de apertura está encendida. 2. Para disyuntores de vacío que; no se han utilizado durante mucho tiempo. El carro de mano con disyuntor de vacío debe girarse hasta la posición de prueba del carro (la luz de posición de prueba del carro está encendida). 3. Secuencia de operación de apagado ● Cuando el 518 se queda sin energía por algún motivo o necesita ser puesto en operación de enlace de bus debido a un corte de energía, primero comuníquese con la estación de 110 KV y obtenga la aprobación, notifique a la unidad de producción que se detenga y siga las instrucciones. siguientes pasos 1. Desconecte el disyuntor de vacío 518 de cada gabinete de distribución en la sección 2. Desconecte el disyuntor de vacío del gabinete de distribución de entrada 518 y agite el carro del disyuntor de vacío hasta la posición de prueba; la luz en la puerta del gabinete está encendida) y mueva el interruptor de transferencia local/remoto a la posición media cero. 3. Cierre el disyuntor de vacío del gabinete de conexión de bus 4. Cierre el disyuntor de vacío del 518-; armario de distribución de segmentos