¿Quién puede proporcionar un plan de vertido de hormigón para tejados inclinados?
Concreto in situ para techo inclinado con rieles guía
Método de construcción (No.: SZJXGF03-2008)
Unidad completa: Shenzhen Pengcheng Construction Group Co., Ltd. Persona principalmente completada: Cai Xijie 1. Prólogo Con el desarrollo de la industria de la construcción y la atención a las necesidades de las personas de diversas opciones en la vida, en los últimos años, han aparecido en el diseño arquitectónico muchas estructuras de techos inclinados novedosas, únicas y diversas. Sin embargo, a menudo debido a una selección inadecuada de los métodos de construcción durante la construcción de techos inclinados, es fácil hacer que el hormigón no se vierta de forma densa, lo que fácilmente puede provocar fugas. Este método de construcción utiliza un riel guía práctico y fácil de operar basado en las características de la estructura del techo inclinado para garantizar la calidad del vertido de hormigón. 2. Características del método de construcción 2.0.1 Bajo costo de inversión y fácil operación. 2.0.2 Eliminar la capa niveladora de mortero del techo, acortar el período de construcción, reducir los costos de maquinaria y materiales, y reducir la presión del transporte vertical y los costos de construcción. 2.0.3 Esto evita problemas de calidad como huecos y grietas que pueden ocurrir durante la construcción de la capa niveladora de mortero para techo debido a una unión débil, una capa base poco clara y un mantenimiento insuficiente. 3. Ámbito de aplicación Para techos inclinados con una pendiente de diseño inferior a 25°, al verter hormigón, dado que la fuerza de deslizamiento del agregado de hormigón es pequeña, el encofrado inferior de una sola capa se puede instalar según el método de construcción con placas de viga y luego vibrar. y vertido para la pendiente de diseño. Para techos inclinados superiores a 60°, se puede instalar encofrado de doble capa según el método de construcción de muros de corte y luego verterlo. Este método de construcción es adecuado para estructuras de techo densas e inclinadas con pendientes normalmente diseñadas entre 25° y 60°. 4. Principio del proceso: este método de construcción consiste en instalar rieles guía de acero en los refuerzos de la losa después de instalarlos según sea necesario. Los rieles guía y los refuerzos de la losa se sueldan firmemente (la elevación de la superficie del riel guía es la elevación de la estructura del panel del techo). Durante el proceso de vertido de hormigón del techo, utilice un raspador de 4 metros para nivelar el hormigón vertido en el riel guía para controlar la elevación de la superficie del hormigón. Mediante un control estricto de la planitud y la elevación del hormigón, los paneles estructurales del techo pueden alcanzar la planitud. requisitos de la capa de yeso, eliminando la necesidad de nivelar la capa del panel del techo. 5. Flujo del proceso constructivo y puntos de operación
5.2 Puntos de operación 5.2.1 Construcción de vigas y losas con barras de acero 1. Para evitar el hundimiento de las barras de acero de la losa durante el vertido del hormigón y garantizar la altura efectiva de la losa, se deben agregar barras de soporte efectivas para el banco de caballos entre la malla de acero de doble capa. Las barras de soporte del banco para caballos no deben ser menores. que φ10 Cuando las barras de la losa sean ≥ Φ12, el espaciado no será mayor que 1000 mm × 1000 mm. Cuando el refuerzo de la placa sea <Φ12, el espaciado no será mayor que 600 mm × 600 mm. la misma dirección, y la distancia desde el extremo de la placa de refuerzo no será superior a 150 mm. 2. Las barras de acero deben estar firmemente atadas entre sí para evitar que las hebillas se aflojen debido a colisiones y vibraciones al verter concreto, lo que hace que las barras de acero se muevan y queden expuestas. 3. Los puntos de contacto entre las barras del banco para caballos y las barras de acero superior e inferior están soldados por puntos, y la malla de acero superior e inferior dentro de 2 a 3 carriles alrededor de ellas también están soldadas por puntos para mejorar la estabilidad general de la malla de acero. 4. Al atar barras de acero, se debe dejar suficiente capa protectora de acuerdo con los requisitos de diseño. Para dejar una capa protectora se debe utilizar mortero de cemento con la misma proporción de mezcla para hacer almohadillas para amortiguar las barras de acero. Está estrictamente prohibido utilizar barras de acero para amortiguar las barras de acero o fijar las barras de acero directamente sobre el encofrado con hierro. clavos o alambres.
5.2.2 Configuración del carril guía (control de elevación) 1. El riel guía utiliza barras de acero secundarias con un diámetro de 10 mm. La superficie superior de las barras de acero del riel guía es la superficie de concreto. Las cabezas de las barras de acero están soldadas y apoyadas debajo de los rieles guía. Superficie del riel guía. El espacio entre soportes es de 500 a 800 mm y cada riel guía debe tener al menos 3 puntos de soporte. Como se muestra en la Figura 5.2.2-1. ▲Figura 5.2.2-1 Diagrama esquemático de configuración del riel guía
2. Después de unir y aceptar las barras de acero de las vigas y losas del techo, el ingeniero topógrafo medirá la elevación del concreto en la cumbrera del techo, cada ángulo yin y yang del techo y el borde interior de la zanja. soldador, la cabeza de la barra de acero se utilizará para marcar la elevación de la superficie de concreto, y la cabeza de la barra de acero se fijará en las barras de acero de viga y placa agrupadas, la elevación de la superficie de concreto debe marcarse en las cabezas de la barra de acero. El espacio entre las marcas no debe ser superior a 5 metros y debe establecerse en los extremos de la cumbrera del techo y en las esquinas yin y yang.
3. De acuerdo con la elevación de la superficie de concreto marcada, primero suelde los rieles guía de acero en la cresta y las esquinas yin y yang, como se muestra en la Figura 5.2.2-2.
▲Figura 5.2.2-2 Diagrama esquemático de los rieles guía del ángulo Yin y Yang
4. Después de instalar los rieles guía de cumbrera y el encofrado colgante de acuerdo con la elevación, use la cumbrera y el encofrado colgante como líneas de control para agregar rieles guía de superficie grande (procesamiento de alambre de tracción). Los rieles guía de tablero se colocan a una distancia de 3000 mm (no). mayor que 3000 mm). Los rieles guía de 10 mm de diámetro todavía se usan debajo de los rieles guía. Las barras de acero se fijan mediante soldadura por puntos con cabezales de barras de acero a una distancia de 800 a 1000 mm. compruebe si el riel guía está colocado con precisión. El panel del techo tiene un espesor de 120 mm y la desviación máxima no debe exceder los 4 mm. Las configuraciones específicas del riel guía se muestran en la Figura 5.2.2-3.
▲Figura 5.2.2-3 Diagrama esquemático de la instalación del riel guía de acero para paneles de techo grandes
5.2.3 Vertido de concreto 1. La construcción debe comenzar desde los aleros y trabajar desde abajo hasta la cumbrera, con la línea de cumbrera más alta como eje de simetría, y verter el concreto simétricamente en ambos lados. El intervalo debe ser menor que el tiempo de fraguado inicial del concreto (aproximadamente 3 horas). . 2. Durante el proceso de vertido de hormigón, si el proyecto de techado es un proyecto clave, se debe asignar personal de tiempo completo para observar periódicamente las condiciones del encofrado, soportes, barras de acero, etc. Cuando se encuentre deformación o movimiento, se deben tomar las medidas correspondientes. de manera oportuna. Es necesario controlar estrictamente la elevación de la superficie de concreto de acuerdo con las líneas de tracción multidireccionales y multipunto de elevación para garantizar la calidad del vertido de concreto. 3. Confíe en el riel guía fijo y use un raspador de 4 metros para controlar la elevación de la superficie de concreto. Utilice un vibrador para vibrar hacia adelante y hacia atrás perpendicularmente a la dirección de vertido. Una vez completada la vibración, alise la superficie con un raspador. Como se muestra en la Figura 5.2.3.
4. Debido a la gran pendiente, es difícil formar concreto, por lo que se requiere que el asentamiento del concreto sea de 100-120. ▲Figura 5.2.3 Diagrama esquemático del vertido y nivelación de hormigón del techo
5.2.4 El cierre de hormigón para techos inclinados debe construirse de acuerdo con los requisitos para superficies de piso de agua clara. La superficie de cierre debe ser densa y lisa. , y calandrado; no se debe permitir que exista el concreto. Eliminar piel, arena, grietas y otros defectos para facilitar la siguiente construcción de impermeabilización. El efecto una vez completado el vertido del hormigón se muestra en la Figura 5.2.4.
▲Figura 5.2.4 El efecto después de completar el vertido del hormigón del techo
5.2.5 Curado del hormigón Una vez completado el vertido, el hormigón debe regarse y curarse en un plazo de 12 horas para mantenga el concreto La superficie debe estar húmeda y el tiempo de curado del concreto no debe ser inferior a 7 días. Después de retirar el encofrado, se debe prestar atención al soporte posterior adecuado de los aleros. 6. Materiales y Equipos
6.0.1 Materiales 1. El encofrado de placa de viga puede estar hecho de madera contrachapada con una especificación de 1220 mm × 2440 mm × 18 mm y la quilla es de 50 mm × 100 mm. 2. Los soportes están hechos de tubos de acero φ48 con gatos ajustables. El espaciado y el espaciado se determinan después del cálculo. Los tirantes horizontales y los tirantes se colocan de acuerdo con las regulaciones. Los espacios entre los gatos deben taparse firmemente con cuñas de madera. 3. En vista de las características de espesor pequeño de los paneles de techo inclinados y barras de acero densas, se debe usar grava de 10 mm ~ 20 mm como agregado grueso en el concreto y arena mediana como arena, y debe cumplir con las especificaciones pertinentes. 4. Los rieles guía utilizan barras de acero secundarias con un diámetro de 10 mm y las barras de acero deben tratarse con una capa de epoxi para evitar la oxidación. 6.0.2 Maquinaria y equipo 1. Plantilla de equipo de instalación prefabricada: aserradero, cepilladora eléctrica, martillo, llave inglesa, tintero (resorte de alambre). 2. Equipos de procesamiento e instalación de barras de acero: máquinas cortadoras, soldadoras eléctricas, dobladoras, maquinaria para conectar barras de acero (según el tipo de conexión de unión diseñada), ganchos y alambres de hierro. 3. Equipos de vertido de hormigón: palas, martillos, vibradores enchufables, instrumentos de medición, equipos para fabricar muestras. 4. Equipos de transporte y elevación: grúa torre adosada, elevador de pasajeros y carga, torre de perforación de alta velocidad, carro de transporte, cangilón de hormigón, etc. 5. Varias herramientas de inspección de calidad. 7. Control de Calidad 7.0.1 La calidad del proyecto de encofrado deberá cumplir con la norma nacional "Código para la Construcción y Aceptación de Proyectos de Estructuras de Concreto" GB50204-2002 y otras regulaciones relevantes. 7.0.2 El sistema de soporte y los accesorios deben instalarse firmemente sin holguras, y los paneles deben instalarse firmemente para garantizar que no se deformen ni se filtren lodo. 7.0.3 Las barras de acero del riel guía deben tratarse con una capa de epoxi para evitar la oxidación, y la elevación de la superficie del riel guía es la elevación de la estructura del panel del techo. 7.0.4 La distancia entre los puntos de apoyo de las barras de acero del riel guía no debe ser superior a 800 mm. El soporte del riel guía y el refuerzo de la placa están soldados firmemente y el cabezal de soporte no debe estar más alto que la superficie del riel guía. 7.0.5 La planitud del techo debe cumplir con los requisitos de calidad del enlucido general. 7.0.6 La pendiente y elevación del techo deben cumplir con los requisitos de diseño y las especificaciones de construcción. 7.0.7 La superficie del concreto deberá estar libre de descascaramiento, lijado, grietas y otros defectos.
7.0.8 Al verter concreto para buhardillas y entradas superiores que sobresalgan de la estructura del techo, no se dejarán juntas frías de construcción y se deben verter y vibrar de una sola vez. 7.0.9 Las dimensiones del encofrado colgante deben ser precisas. 7.0.10 El tiempo de control de remoción de forma debe basarse en el grado de resistencia del bloque de prueba curado en las mismas condiciones y cumplir con las especificaciones y regulaciones pertinentes. 8. Medidas de seguridad 8.0.1 La operación de maquinaria debe cumplir con el “Reglamento Técnico de Seguridad en el Uso de Maquinaria de Construcción” JGJ33-2001. Se debe mantener y mantener maquinaria peligrosa, como sierras circulares, y está estrictamente prohibido acercarse a personal irrelevante. 8.0.2 Al realizar operaciones de construcción en altura se deberá seguir lo establecido en la norma nacional vigente “Especificaciones Técnicas de Seguridad de la Construcción en Alturas” JGJ80-91. 8.0.3 Si la pendiente del techo inclinado es relativamente grande, en primer lugar, asegúrese de que la protección circundante esté en su lugar. Al mismo tiempo, se requiere que no se permita colocar objetos que sean fáciles de deslizar sobre el. techo inclinado. 8.0.4 El encofrado debe realizarse según el proceso. El siguiente proceso no se realizará antes de que se fije el encofrado. Está prohibido utilizar tiradores o soportes para subir y bajar. 8.0.5 Antes del vertido de hormigón, los oficiales y técnicos de seguridad del proyecto deberán realizar inspecciones y rectificaciones de seguridad en todos los sistemas de soporte, suministros de energía temporales, etc. El vertido de hormigón no puede comenzar hasta que se eliminen los riesgos de seguridad. 8.0.6 Los vibradores de concreto deben usar zapatos de goma antideslizantes y guantes aislantes durante el proceso de construcción, y usar una caja de interruptores con protección contra fugas. 8.0.7 Al verter hormigón por la noche, debería haber suficiente iluminación y evitarse el deslumbramiento. 9. Medidas de protección ambiental 9.0.1 Prestar atención al control del ruido durante la construcción Según la normativa, las construcciones que produzcan ruido están prohibidas al mediodía y por la noche (de 12.00 a 14.00 horas, de 23.00 a 7.00 horas del día siguiente) en los núcleos urbanos. áreas. Debido a razones técnicas que no pueden interrumpir la construcción y otras circunstancias especiales, si realmente se necesitan operaciones de construcción continuas al mediodía o por la noche, se debe presentar una solicitud al departamento administrativo de construcción y al departamento de protección ambiental. 9.0.2 Fortalecer la educación de conciencia ambiental de los trabajadores, prevenir ruidos innecesarios durante el transporte, carga y descarga y procesamiento de barras de acero, y minimizar la contaminación acústica en la construcción. 9.0.3 Recoger y limpiar los cabezales de barras de acero de desecho de manera oportuna para mantener limpio el sitio una vez finalizado el trabajo. 9.0.4 Durante el proceso de construcción, se deben utilizar diversas maquinarias de acuerdo con las regulaciones para evitar estrictamente lesiones a usted y a otros. 9.0.5 Los soldadores deben tener certificados para trabajar y sus piezas de soldadura de prueba deben pasar la inspección antes de comenzar a trabajar. 9.0.6 Los electricistas profesionales deben poseer certificados para trabajar. Los electricistas tienen derecho a negarse a realizar acciones que violen la seguridad eléctrica, y están estrictamente prohibidos los comandos y operaciones ilegales. 10. Análisis de beneficios 10.1 Beneficio económico Tabla de análisis de beneficios económicos
Número de serie Ahorro de costos del proyecto al cancelar la capa de nivelación 1 Costo de material 4,0 yuanes/m 2 Costo de mano de obra 2,3 yuanes/m 3 Costo de maquinaria 0,2 yuanes/m Subtotal 6,8 yuanes /m Aumento del costo de la construcción con el método del riel guía 1 Acero del riel guía 0,9 yuanes/m 2 Mano de obra del soldador 0,5 yuanes/m 3 Mano de obra de acabado 1,0 yuanes/m 4 Tarifa de maquinaria 2,2 yuanes/m Subtotal 4,6 yuanes/m Ahorro total de costos 2,2 yuanes/m m
10.2 Beneficios sociales Este método de construcción se utiliza para la construcción de estructuras de techo inclinadas. Se elimina la capa niveladora del techo, se acorta el período de construcción y, al mismo tiempo, se mejora considerablemente la calidad de la construcción. La estación de inspección de calidad, los propietarios, las unidades de diseño y los supervisores también fueron favorecidos. La unidad recibió elogios unánimes. El éxito de la construcción con el método de rieles guía no sólo mejoró el nivel de tecnología de construcción de la empresa, sino que también estableció una buena imagen de nuestra empresa en la sociedad. 11. Ejemplo de aplicación Este proyecto es la segunda fase del Jardín Ziquan Cuili desarrollado por Guangzhou Ziquan Real Estate Development Co., Ltd. Cubre un área de 120 acres y está ubicado en el lado suroeste de la ciudad de Taiping, ciudad de Conghua, Guangzhou. Este proyecto consta de 20 edificios residenciales de varios pisos de 5 a 6 pisos y un jardín infantil de 3 pisos, con un área total de construcción de 72,000m2. Los techos de este proyecto son todos techos inclinados con formas complejas y una pendiente de 1:2. La estructura del techo inclinado de este proyecto se construyó utilizando este método de construcción. El período de construcción se acortó en un mes. Se eliminó la capa de nivelación del techo para comprobar que la superficie del tablero era plana y 91 puntos cumplían con los requisitos. ), y la tasa de aprobación fue del 91%; defectos visuales del concreto (pelado, lijado, agrietamiento, etc.) Se inspeccionaron 100 puntos y 92 puntos cumplieron con los requisitos, con una tasa de aprobación del 92%. Los 21 techos inclinados de este proyecto tienen una superficie máxima de 18.000 m2, lo que supone un ahorro de 2,2 yuanes/m2 por metro cuadrado y un ahorro total de 39.600 yuanes.