Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas jurídicas - ¿Cómo elegir un modelo de disyuntor?

¿Cómo elegir un modelo de disyuntor?

Pregunta 1: Cómo elegir el modelo de interruptor (disyuntor) Cómo elegir un protector de fugas doméstico

Cuando el cuerpo humano y la tierra no están aislados entre sí, si una persona toca la línea de fase en el suelo y recibe una descarga eléctrica, se dice que es una descarga eléctrica monofásica. En una red eléctrica de bajo voltaje, cuando una persona sufre una descarga eléctrica monofásica o un equipo eléctrico doméstico tiene una fuga al suelo, un dispositivo que puede cortar automáticamente el suministro de energía dentro de un tiempo específico se llama protector de fugas o interruptor automático de fugas. .

Imagen 1

Cuando el cuerpo humano y la tierra no están aislados entre sí, una descarga eléctrica causada por una persona que toca una línea de fase en el suelo se llama monofásica. descarga eléctrica. En una red eléctrica de bajo voltaje, cuando una persona sufre una descarga eléctrica monofásica o un equipo eléctrico doméstico tiene una fuga al suelo, un dispositivo que puede cortar automáticamente el suministro de energía dentro de un tiempo específico se llama protector de fugas o interruptor automático de fugas. . La electricidad doméstica es generalmente monofásica. En la electricidad doméstica, la instalación de un protector de fugas monofásico es una de las medidas técnicas más importantes para evitar descargas eléctricas monofásicas a las personas y proteger el funcionamiento seguro de los equipos eléctricos domésticos. ¿Cómo elegir un protector de fugas monofásico para la electricidad doméstica? El autor cree que deberíamos considerar principalmente los siguientes puntos.

1. Se deben seleccionar productos que cumplan con las normas técnicas nacionales.

Los protectores de fugas monofásicos actualmente en el mercado son todos del tipo corriente. La norma nacional GB6829-86 "Protector de acción contra fugas de corriente", promulgada e implementada el 1 de julio de 1987, establece requisitos específicos para las condiciones técnicas y métodos de prueba de los productos protectores de fugas de corriente. Ese mismo año, la Comisión Nacional de Maquinaria emitió un documento que estipula la implementación de un sistema de certificación de seguridad obligatorio para protectores de acción de corriente de fuga. La Comisión de Certificación de Productos Eléctricos de China es responsable de organizar e implementar este trabajo. Los productos que pasen la certificación de seguridad recibirán una licencia de producción para la empresa. Por lo tanto, cuando los usuarios compran protectores de fugas monofásicos para el hogar, deben elegir productos que cumplan con BG6829-86 y hayan pasado la certificación de seguridad. Este tipo de producto tendrá instrucciones como "Certificación de seguridad aprobada por la Comisión de Certificación de Productos Eléctricos de China, número de certificado ××××××, cumple con el estándar: BG6829-86" en el manual de instrucciones del producto del fabricante.

2. Los indicadores de rendimiento técnico de los productos seleccionados deben ser adecuados para las necesidades de electricidad del hogar

Para los indicadores de rendimiento técnico de los productos protectores de fugas monofásicos, los usuarios deben comprender principalmente los siguientes elementos al seleccionarlos:

(1) Tensión nominal y frecuencia

Hay dos tensiones nominales de protectores contra fugas: CA 220 V y CA 380 V. La energía utilizada en la vida doméstica es monofásica, por lo que la tensión nominal debe ser CA. ​​Productos 220V/50Hz

(2) Corriente nominal, corriente nominal de liberación de sobrecorriente

Las principales corrientes nominales de los protectores de fugas son 6, 10, 16, 20, 40, 63, 100, 160, 200, 250, 400A y otras especificaciones. Para los protectores contra fugas con protección contra sobrecorriente, existen varios valores de corriente nominal de disparadores de sobrecorriente al mismo nivel de corriente nominal. Por ejemplo, el protector de fugas tipo DZL18-20/2 tiene funciones de protección contra fugas y protección contra sobrecorriente. Su corriente nominal es de 20 A, pero su liberación de sobrecorriente tiene corrientes nominales de 10 A, 16 A y 20 A, es decir, es ambas. Los productos modelo DZL18-20. /2 tendrán tres especificaciones diferentes, así que preste atención al seleccionarlas. Bajo el voltaje de funcionamiento de CA 220 V, los usuarios pueden estimar aproximadamente la corriente nominal del protector de fugas basándose en la corriente de aproximadamente 4,5 ~ 5 A para una carga de 1 kW. Si la potencia total de un determinado equipo eléctrico doméstico es de aproximadamente 4 kW, se debe seleccionar un protector de fugas monofásico con una corriente nominal de 20 A. La corriente nominal del disparador de sobrecorriente debe seleccionarse lo más cerca posible de la corriente real de la electricidad doméstica. En el ejemplo anterior, aunque la potencia total del equipo eléctrico doméstico es de 4kW, es muy raro que todos los equipos eléctricos de un hogar general se enciendan al mismo tiempo, y para un solo equipo eléctrico, hay también una cierta cantidad de tiempo de trabajo está completamente cargado. Por lo tanto, si la familia en el ejemplo anterior elige un protector de fuga monofásico con protección contra sobrecorriente, la corriente nominal del disparador debe seleccionarse como 16 A, que es más apropiada. En circunstancias normales, se puede determinar entre 0,85 y 0,9 veces el valor de corriente nominal como valor de corriente nominal del disparador de sobrecorriente.

(3) Número de polos

Existen tres tipos de protectores de fugas: de 2 polos, de 3 polos y de 4 polos. Para electricidad doméstica, un protector de fugas de 2 polos. Se debe seleccionar el protector.

(4) Corriente operativa de fuga nominal

La corriente operativa de fuga nominal se refiere al valor de corriente de fuga que garantiza que el protector de fugas debe funcionar en las condiciones especificadas por el fabricante. Las corrientes operativas de fuga nominal de los protectores de fugas incluyen principalmente 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 300, 500, 1000, 3000 mA, etc. Entre ellos, los menores o iguales a 30 mA son de alta sensibilidad; los mayores a 30 mA y los menores o iguales a 100 mA son de sensibilidad media: mayores a 1000... gt; Cómo elegir el disyuntor correcto ¿Elegir un disyuntor de baja tensión? Los siguientes cinco pasos son esenciales:

(1) Determinar la corriente nominal del disyuntor en función de la corriente calculada de la línea (aproximadamente el 99% de los diseñadores lo han hecho);

(2) La corriente de ajuste de cortocircuito del disyuntor debe evitar la corriente de arranque de funcionamiento normal de la línea. (Unos 30 diseñadores se dieron cuenta de esto).

(3) Verificar el poder de corte del disyuntor de baja tensión según la corriente máxima de cortocircuito de la línea (unos 10 diseñadores lo han notado);

(4) Verificar la sensibilidad de la acción del disyuntor de acuerdo con la corriente mínima de cortocircuito de la línea, es decir, la corriente mínima de cortocircuito de la línea no debe ser inferior a 1,3 veces la corriente de ajuste de cortocircuito del disyuntor (alrededor de 5 diseñadores notaron esto);

(5) Verifique la capacidad nominal de cierre de cortocircuito del disyuntor (corriente pico máxima esperada) de acuerdo con la corriente de impulso de cortocircuito en la línea (es decir, el valor instantáneo máximo del cortocircuito total). -corriente del circuito), es decir, esta última debe ser mayor que la primera.

Primero, seleccione un disyuntor según uno y luego distinga los lugares aplicables de los tipos A, B, C y D.

Los elementos 3, 4 y 5 son todos propiedad del fabricante. La capacidad de corte actual del microinterruptor ha alcanzado los 15 KA, principalmente el elemento 4. Schneider y otros productos también proporcionan tablas de longitud de distribución.

¡Consulta la tabla!

No se puede utilizar incondicionalmente en pantallas de baja tensión.

¿“Los números 3 a 5 son sólo asunto del fabricante”? Esto también es un malentendido entre la mayoría de los diseñadores. En lo que respecta al DZ20 más común, la capacidad de corte del disyuntor generalmente se puede dividir en tres niveles: alto, medio y bajo (H, M, L). Si el diseñador elige el nivel incorrecto, puede causar insuficiencia. capacidad de ruptura, que obviamente no es asunto del fabricante, pero el diseñador debe tomar la decisión correcta después del cálculo. No debemos poner la responsabilidad del diseño en el fabricante o en el fabricante del panel. Si el fabricante puede proporcionar un formulario simplificado para resolver apenas el problema del artículo 4, el fabricante no puede proporcionar ningún formulario en los artículos 3 y 5.

El fabricante del interruptor puede proporcionar el valor nominal de capacidad de corte operativa (o límite) de cortocircuito, y también puede proporcionar el valor nominal de capacidad de cierre de cortocircuito, pero generalmente no le proporcionará el valor nominal de capacidad de cierre de cortocircuito. valor actual del circuito del sistema y la línea específicos. ——Es tu turno de hacer los cálculos, todavía tienes que hacer los cálculos, no puedes ser perezoso y no puedes ser perezoso.

Por ejemplo, en el bus de bajo voltaje de un transformador de 1600 kVA, la corriente máxima de cortocircuito puede alcanzar los 100 KA. Esto no es algo que los interruptores comunes puedan hacer y ningún fabricante de interruptores puede resolver sus problemas por usted. Jaja, si algo sale mal, el diseño sigue siendo la única responsabilidad. ――Porque el fabricante ha proporcionado una capacidad de encendido de decenas de kA a cientos de kA, pero usted simplemente eligió un interruptor con una capacidad de encendido menor. ¿Cómo puede intervenir el fabricante del interruptor si algo sale mal?

¡No utilices microcortes en pantallas de baja tensión, utiliza fusibles!

Además de calcular la carga y la corriente, pocas personas hacen otras verificaciones en los diseños civiles actuales. Con un diseño así, no pasó nada importante. Incluso si hay un problema, es difícil encontrarlo en el diseño porque los usuarios cambian a menudo las cargas de las boquillas.

Los diseñadores generalmente prefieren elegir grande y ajustar grande. . . Gran capacidad de rotura. . . Al menos no sucederá nada en el futuro cercano y rara vez se preocupa la sensibilidad.

El diseño eléctrico de edificios es caótico en comparación con la actitud prohibitiva hacia el diseño eléctrico.

Me atrevo a decir que la mitad de los diseñadores eléctricos de edificios civiles no saben calcular la corriente de cortocircuito, incluidos los llamados ingenieros superiores. . . .

De hecho, los microdisyuntores 15KA se pueden utilizar incluso en el bus de baja tensión de transformadores de pequeña capacidad.

¿"Cuando algo sale mal, el diseñador rara vez es responsable"? ¡Esto se debe principalmente a que el "líder del equipo de investigación de accidentes" suele ser uno de los diseñadores!

——¡No sé si esto es una “gran bendición” o una “desgracia” para nuestra industria!

Los elementos 1~2 son considerados por el fabricante. El tercer punto se considerará según la capacidad del transformador. Se debe aumentar la rotura correspondiente del transformador de gran capacidad (consulte el transformador de Schneider o ABB). selección de disyuntores Tabla de cooperación). No es que no hayamos considerado los puntos 4 y 5. Al menos nuestros expertos suelen decir que la selección del instituto de diseño no es razonable, pero no tenemos los datos a mano y no podemos calcularlos. según las especificaciones del modelo del instituto de diseño.

El gabinete Okken de Schneider era muy estricto. Los expertos de Schneider eran muy estrictos. Cada dato requería que proporcionáramos libros de cálculo. Realmente aprendí mucho durante ese tiempo, tanto en tecnología como en la vida. la forma en que trabajo y la forma en que trabajo.

También es cierto que la brecha entre China y los países extranjeros no puede reducirse en una o dos décadas.

Resumen:

1. ¡Corriente máxima de cortocircuito!

2. ¡Corriente mínima de cortocircuito!

3. ¡Corriente de sobretensión de cortocircuito!

Verifique el poder nominal de cierre de cortocircuito del disyuntor (corriente pico máxima esperada) de acuerdo con la corriente de impulso de cortocircuito en la línea (es decir, el valor instantáneo máximo de la corriente de cortocircuito total). actual), es decir, este último... gt;gt;

Pregunta 3: Selección de un disyuntor Los libros de electricistas proporcionan un método de estimación, un kilovatio equivale aproximadamente a 2 A

La corriente estimada de 47 kilovatios es 94 A (en realidad, generalmente es más alta que Este valor es pequeño).

El disyuntor debe seleccionarse con 1,2-1,5 veces la corriente nominal.

Supongamos que la corriente nominal es de 90 A y que el disyuntor se selecciona de 90 A*1 a 90 A*1,5, es decir, 118 A-135 A.

Generalmente, es más apropiado utilizar un disyuntor de 125A, que es adecuado para situaciones donde la carga cambia.

La corriente que el disyuntor puede soportar no es menor que la corriente nominal, y también es posible elegir 100 A. Sin embargo, cuando la carga cambia, es fácil que se dispare una sobrecarga instantánea o se opere la carga. a plena carga durante mucho tiempo, lo que puede provocar que el disyuntor se caliente y se sobrecargue. El dispositivo de protección funciona, lo que comúnmente se conoce como disparo.

Pregunta 4: ¿Cómo elegir el modelo de disyuntor? 2L es una tontería. Son todos modelos, pero no se sabe de qué fabricante son los nacionales que tienen números de serie DZ47 y DZ20. ser un disyuntor de motor Por favor envíenos el dibujo para ver el número de serie.

Pregunta 5: Cómo elegir el tamaño del interruptor (disyuntor, etc.). ¿Se debe seleccionar una corriente mayor que la nominal? ¿Cómo elegir el tamaño del interruptor (disyuntor, etc.)? En general, ¿cuánto más grande que la corriente fija es adecuado?

Generalmente, elija de 1,5 a 2 veces la carga. Si la capacidad de carga es grande y la corriente de arranque es grande, elija 2 veces. Si la carga es pequeña y la corriente de arranque es pequeña, elija 1,5 veces.

Pregunta 6: ¿Cómo seleccionar un disyuntor? ¿Cómo se calcula? Para realizar una selección completa y precisa de un disyuntor, es necesario calibrar claramente cada parámetro actual del disyuntor.

1 Parámetros de corriente nominal del disyuntor

La norma nacional "Aparamenta de baja tensión y equipos de control para disyuntores de baja tensión" GB14048.2-94 (equivalente a IEC947- 2) para disyuntores La corriente nominal utiliza dos conceptos, la corriente nominal del disyuntor 1n y la corriente nominal del nivel de marco del disyuntor 1nm,

y se da la siguiente definición:

——La corriente nominal del disyuntor 1n se refiere a la corriente que el disparador puede pasar durante mucho tiempo, que es la corriente nominal del disparador.

Para los disyuntores con disparador ajustable, es la corriente máxima que el disparador puede pasar durante un tiempo prolongado.

——La corriente nominal de la clase de marco del disyuntor es de 1 nm, que se expresa por la corriente nominal máxima de la unidad de disparo instalada en un marco o carcasa de plástico con las mismas dimensiones geométricas básicas y estructura similar.

La definición de corriente nominal de disyuntor en la norma nacional GB14048.2-94 es algo diferente al concepto del que hablamos habitualmente. Cuando nos referimos al concepto de "corriente nominal del disyuntor", generalmente nos referimos a la "corriente nominal del marco del disyuntor" en lugar de a la "corriente nominal de la unidad de disparo". Por ejemplo, cuando elegimos un disyuntor DZ20Y-100/3300-80A, normalmente decimos simplemente que su corriente nominal es 100A y la corriente nominal del disparador es 80A. En la información del producto proporcionada por la mayoría de los proveedores de disyuntores de bajo voltaje, generalmente no mencionan el complicado término "corriente nominal del marco del disyuntor", sino que solo brindan el parámetro "corriente nominal del disyuntor", que en realidad es "interrupción del circuito". "Corriente nominal del disyuntor" parece ser más apropiada como abreviatura de "corriente nominal del nivel del marco del disyuntor". Quizás la inconsistencia entre la definición de corriente nominal en la norma y la que se usa habitualmente sea una de las razones de la confusión.

La "corriente nominal del marco del disyuntor" es un parámetro que indica la capacidad actual del marco del disyuntor. Está determinado principalmente por la capacidad actual del contacto principal. También determina la unidad de disparo que puede ser. instalado. Este parámetro es indispensable a la hora de seleccionar un disyuntor.

Pregunta 7: ¡Selección del disyuntor! ¿Cuántos A debo elegir para uso doméstico? Los dos aires acondicionados tienen la carga más grande, que debería ser de alrededor de 6 KW. Las cargas de otros electrodomésticos no son muy grandes. Dependiendo de la carga, se recomienda elegir un disyuntor de 20A.

Pregunta 8: ¿Cómo seleccionar el modelo de disyuntor en el diagrama del sistema eléctrico? Selección de modelo de 10 puntos:

Primero, determine los parámetros del disyuntor en función de la corriente de carga, el voltaje y el número de fase 1p, 2p, 3p, 4p.

Según. los requisitos de tamaño de instalación, seleccione Tamaño,

Y según los requisitos anteriores, simplemente elija una marca

Por ejemplo, si nuestra fábrica solicita un disyuntor, la información que debe ser dado es el siguiente "

Modelo y nombre del producto, como disyuntor pequeño DZ47--63,

Forma de liberación instantánea y corriente nominal, como C25, es 25 A, la potencia nominal La corriente aquí es la clave

Número de polos del disyuntor

Por ejemplo, disyuntor pequeño DZ47-63 C10 de 2 polos

Pregunta 9: Cómo seleccionar los disyuntores e interruptores de aislamiento? Elija el disyuntor LW36-72.5/2000A. La corriente de corte es de 20 KA, pero generalmente hay un margen. Es mejor elegir el interruptor de aislamiento depende principalmente de dónde lo use. punto, utilice GW13-40.5 Si el interruptor de aislamiento se utiliza con un disyuntor, entonces GW4/5-72.5 es suficiente. En cuanto al nivel de corriente, 1250 A es generalmente suficiente. La razón principal para elegir un interruptor de aislamiento se basa en su dinámica. y estabilidad térmica.

Mucha gente aquí piensa que cuanto mayor sea el nivel actual, mejor. Esto es un malentendido.

Pregunta 10: ¿Para qué se utilizan los diferentes tipos de disyuntores Schneider y cómo elegirlos? Los disyuntores miniatura incluyen:

A9 (iC65, iDPN, etc.), M9 (C65, DPN, C120, NG125, etc.), E9, OSMC32N/OSMC65H, etc.

Los disyuntores de caja moldeada incluyen:

NSX, NSE, EZD, NSC, NS de caja de plástico grande

Los disyuntores de marco incluyen:

MT, MTE, etc. .

Selección:

1. Determinar las principales categorías de disyuntores según la corriente nominal

2. Seleccionar la serie de disyuntores según la función de protección , es decir: elegir productos de gama alta o productos de gama baja

3. Seleccionar el modelo específico (corriente, tensión, poder de corte, accesorios, funciones especiales, etc.) según la selección del disyuntor convencional