Cuando no hay vigas debajo del muro, se calcula la carga y el refuerzo de la losa.
El espesor de la placa se estima en 180 mm
Según la especificación de carga B.0.6, el ancho de distribución efectivo de la carga local sobre la placa se calcula según el mismo método que la placa unidireccional
Por especificación de carga B.0.5
Btx=4800mm bty=150mm
Bcx=btx+2s+h=480 180=4980mm>L, tome bcx=4800 p>
Bcy=bty+2s+h=15180=330mm
De la especificación de carga B.0.5, párrafo 1 ( 1)
Bcx=4800 >bcy=330; bcy=330<0.6L=0.6×4800=2880;
Bcx=L=4800; por lo tanto b=bcy+0.7L; =330,7×4800=3690mm
Peso del tabique: 19×3×0,15×4,8=41,04KN
El tabique se convierte en una carga superficial dentro del rango de distribución efectivo G1=41.04/(4.8×3.69)=2.32KN/M^ 2
El valor G1 se aplica como carga muerta dentro del rango de distribución efectiva
Para simplificar el cálculo , se considera que la carga G1 se aplica dentro del rango de 4,8×6,9 de toda la placa
Peso propio de la placa: 0,18×25=4,5 KN/M^2
Enlucido : 0,04×20=0,8 KN/M^2
Carga viva: 2 KN/M^2
p>Valor estándar de todas las cargas permanentes: 2,32+4,5+0,8=7,62 KN/M^2
Valor estándar de carga variable: 2 KN/M^2
Según la fórmula de especificación de carga 3.2.3-2, el valor de diseño de la carga superficial cuando el efecto de la carga permanente es controlado:
1.35×7.62+1.4×0.7×2=12.25 KN/M^2
Según 3.2.3-1, cuando se controla el efecto de carga variable, la superficie El valor de diseño de carga es:
1.2×7.62+1.4×2=11.94 KN/M^2<12.25 KN/M^2
Por lo tanto, es un control permanente del efecto de carga, y el valor de diseño de la carga superficial es 12,25 KN/M^2
Se omite lo siguiente