¿Cuál es el voltaje de CC del UPS Emerson 60K?
¿Modelo de UPS específico?
60KVA?UPS tiene los siguientes tipos:
UL33?60KVA, apariencia blanca, máquina de frecuencia industrial, entrada trifásica y salida trifásica, barra colectora colgante de batería, 30 baterías, Voltaje de carga flotante 405 V, voltaje de carga promedio 423 V;
NXa?60KVA, apariencia gris, máquina de alta frecuencia, entrada trifásica y salida trifásica, 40 baterías, voltaje de bus CC más o menos 405, total 810 V, carga flotante de la batería. El voltaje es de 540 V, el voltaje de carga promedio de la batería es de 564 V.
NXr?60KVA, apariencia negra, máquina de alta frecuencia, entrada trifásica y salida trifásica, 30 a 40 celdas siempre que la batería sea un número par, CC cuando funciona en derivación. El voltaje del bus es más o menos 405, con un total de 810 V durante el funcionamiento del inversor, el voltaje del bus CC es más o menos 370 V, con un total de 740 V; . El voltaje de carga flotante de la batería es de 13,5 V multiplicado por el número de celdas de la batería, y el voltaje de carga promedio de la batería es de 14,1 V multiplicado por el número de celdas de la batería.
UL31?60KVA, apariencia blanca, máquina de frecuencia industrial, entrada trifásica y salida monofásica, barra colectora colgante de batería, 32 celdas, voltaje de carga flotante 432V, voltaje de carga promedio 451V.
Solo existen las cuatro situaciones anteriores. Actualmente, las más comunes son 1 y 3. 3 es el más popular en el mercado en los últimos dos años y 1 es el más antiguo. el mayor número del mercado.