Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas penales - Identificación de los pros y los contras de los transductores de corriente CA

Identificación de los pros y los contras de los transductores de corriente CA

Después de la comercialización de los medios de producción, la competencia feroz se ha intensificado y es difícil distinguir entre productos verdaderos y falsos. Además, debido a que la comunicación es un tema marginal, ¡muchos diseñadores de ingeniería no están familiarizados con él!

Aquí tomaremos como ejemplo el transmisor de corriente CA comúnmente utilizado con una precisión de 0,5 y comenzaremos con los siguientes métodos para distinguir lo verdadero y lo falso.

(1) La referencia debe ser estable. 4 mA es la referencia cero de entrada correspondiente. Si la referencia es inestable, no habrá precisión ni linealidad. La deriva cero de 4 mA dentro de los 3 minutos posteriores al arranque en frío. excede 4.000mA0. Dentro del 5% (es decir, 3,98 -4,02 mA), la caída de voltaje en la carga de 250 Ω es de 0,995 a 1,005 V. Los chips IC extranjeros en su mayoría utilizan estándares de brecha de energía costosos y el coeficiente de deriva de temperatura cambia en 10 ppm por grado; (2) El consumo total del circuito interno es <4 mA, lo que equivale a 4.000 mA después del ajuste, y el circuito de corriente constante de amplificación del filtro rectificador activo no cambia el consumo de corriente debido a cambios en el uso de chips IC externos. fuente de alimentación de corriente constante;

( 3) Cuando el voltaje de trabajo es de 24.000 V y el rango de escala completa es de 20.000 mA, la lectura del rango de escala completa de 20.000 mA no cambiará debido al cambio de carga. de 0-700 Ω; la señal de interferencia del transmisor de corriente CA cambiante no debe exceder los 20 000 mA dentro del 0,5 % (4) Cuando la escala completa es de 20 000 mA y la carga es de 250 Ω; la escala completa de 20.000 mA no cambiará debido al cambio del voltaje de trabajo de 15.000 V-30.000 V; el cambio no deberá exceder los 20.000 mA dentro del 0,5% (5) Cuando el lado primario esté sobrecargado, la corriente de salida no deberá exceder los 25.000 mA; +10%; de lo contrario, la fuente de alimentación de trabajo de 24 V y el circuito de abrazadera de entrada A/D para el transmisor en el PLC/DCS se dañarán debido al consumo excesivo de energía. Además, la salida del emisor en el transmisor de corriente CA también se dañará debido al consumo excesivo. el consumo de energía y aquellos sin un circuito de abrazadera de entrada A/D son aún peores;

(6) Cuando el voltaje de funcionamiento de 24 V se conecta al revés, no debe dañarse. El transmisor de corriente CA debe tener polaridad. protección;

(7) Cuando el voltaje entre las dos líneas excede los 24 V debido a rayos inducidos y sobretensiones inducidas, se debe sujetar para evitar daños al transmisor generalmente en 1-2 diodos de protección transitoria TVS 1,5; Los KE están conectados en paralelo entre las dos líneas para suprimir el impacto de pulsos positivos y negativos con un ancho de pulso de 20 milisegundos cada 20 segundos, y la potencia de impacto transitorio soportada es de 1,5 KW-3 KW;

(8 ) Si la linealidad del 0,5% marcada en el producto es un error absoluto o un error relativo, puede identificarlo de un vistazo según el siguiente método: si cumple con los siguientes indicadores, es una linealidad verdadera del 0,5%. la entrada del borde es cero, la salida es de 4 mA positiva y negativa del 0,5 % (3,98-4,02 mA), la caída de voltaje en la carga de 250 Ω es de 0,995-1,005 V. Cuando la entrada primaria es del 10 %, la salida es de 5,6 mA. más o menos 0,5% (5,572-5,628mA) La caída de voltaje en la carga de 250Ω es 1,393-1,407 V

Cuando la entrada primaria es del 25%, la salida es de 8mA más o menos 0,5% (). 7,96-8,04 mA). La caída de voltaje en la carga de 250 Ω es de 1,990-2,010 V. Cuando la entrada primaria es del 50 %, la salida es de 12 mA más o menos 0,5 % (11,94-12,06 mA). es 2.985-3.015V

Cuando la entrada primaria es 75%, la salida es 16mA más o menos 0.5% (15.92-16.08mA) La caída de voltaje en la carga de 250Ω es 3.980-4.020V

Cuando la entrada principal es del 100%, el voltaje de salida es de 20 mA más o menos 0,5 % (19,90-20,10 mA). La caída de voltaje en la carga de 250 Ω es de 4,975-5,025 V

( 9) Primario La corriente debe limitarse cuando la entrada está sobrecargada: cuando la sobrecarga de la entrada primaria es superior al 125%, la sobrecorriente de salida se limita a 25mA+10% (25,00-27,50mA. La caída de voltaje en la carga de 250Ω es). 6.250-6.875V;

(10 ) Cuando la sobretensión inducida excede los 24 V, determine si hay una abrazadera o no: conecte un medidor puntero de 50 V CA al puerto de salida de dos cables, conecte dos cables con CA 50 V, y toque momentáneamente el puerto de salida de dos cables para ver si hay una abrazadera, queda claro de un vistazo cuántos voltios están sujetos;