El principio estructural del gabinete central
Interruptor de puesta a tierra central y trasero
Existen dos métodos de instalación para el interruptor de puesta a tierra del gabinete central: instalación trasera e instalación central. Cuando el interruptor de puesta a tierra se coloca en la posición trasera, la construcción o el mantenimiento del cable se debe realizar desde el frente del gabinete central, lo cual es inconveniente para la construcción. Las puertas delantera y trasera del armario central deben estar enclavadas con el interruptor de puesta a tierra. Cuando el interruptor de conexión a tierra está en la posición neutral, el cableado de construcción o mantenimiento ingresará desde la puerta inferior del gabinete en la parte trasera. En circunstancias normales, los lados frontal y posterior de la parte inferior del gabinete están separados por placas de hierro, no hay conductores activos en el frente y la puerta trasera está bloqueada con el interruptor de conexión a tierra para lograr "cinco prevenciones".