Condiciones para la instalación de válvulas reductoras de presión en tuberías de suministro de agua doméstica en edificios públicos
El piso superior se considera en base a una altura de agua de 10 metros, con una altura de piso de 3 metros y 8 pisos de arriba a abajo. La presión del agua en el octavo piso es de 10 8 Válvula reductora de presión,. Configure una válvula reductora de presión ajustable, la presión detrás de la válvula es de 0,1 MPa ~ 0,15 MPa.
3.6.1 Para válvulas reductoras de presión y componentes de grupos de válvulas instalados en sistemas de agua potable directos por tubería, sus piezas de paso de flujo deben estar hechas de acero inoxidable apto para uso alimentario (S30408 y superior), y sus Los sellos de goma deben estar hechos de caucho de silicona o caucho EPDM de calidad alimentaria. La relación de reducción de presión de la válvula reductora de presión no debe ser superior a 3:1. Cuando la relación de reducción de presión es superior a 3:1, se debe utilizar el método de reducción de presión en serie o la línea de control de cavitación de 65 °C en la Figura 3.3. Se debe utilizar el artículo 3 de esta norma. Comprobar la cavitación y evitar las zonas de cavitación.
〖Explicación〗3.6.1 Las partes de las válvulas de los sistemas directos de agua potable de tuberías deben estar hechas de materiales higiénicos y calificados de calidad alimentaria, y sus propiedades antioxidantes y anticorrosión no deben ser inferiores a S30408. Materiales de acero inoxidable, especialmente piezas de caucho. Debe ser material de caucho de calidad alimentaria. Los requisitos de rendimiento de su válvula reductora de presión son los mismos que los de la válvula reductora de presión de agua fría.
3.6.2 La válvula reductora de presión en el sistema de agua potable directa por tubería no debe instalarse en las tuberías principales de suministro y retorno de agua ni en las tuberías de circulación. El grupo de válvulas reductoras de presión se puede configurar en una sola válvula. Método de reducción de presión. No puede haber ningún filtro en el grupo.
〖Explicación〗3.6.2 La válvula reductora de presión no está instalada en la tubería de circulación con el fin de equilibrar la presión del agua de retorno y ahorrar energía, ya que el agua potable directa en la tubería mejora la vida; sistema de suministro, el mantenimiento de la interrupción del agua es de gran importancia para la vida y el impacto es pequeño. Para reducir la inversión en equipos, se puede utilizar un método de reducción de presión de una sola válvula. La calidad del agua potable directa es buena y no es necesario filtrarla delante de la válvula, por lo que no se debe instalar un filtro en el grupo de válvulas reductoras de presión.
3.6.3 Para sistemas de agua potable directos por tubería con circulación únicamente por tubería principal, se debe adoptar el método de descompresión de tubería secundaria en capas. El método de descompresión por zonificación se puede adoptar haciendo referencia al método de zonificación del agua potable doméstica. sistema de suministro.
〖Explicación〗3.6.3 Para evitar el agua estancada en las tuberías y el crecimiento y reproducción de bacterias, los sistemas de agua potable directa por tuberías están equipados con tuberías de circulación de agua de suministro y retorno, y son sistemas de tuberías independientes de agua potable directa. Sistemas con circulación de tubería seca únicamente. El método de suministro de agua y la distribución de la presión del suministro de agua son similares a los del agua potable doméstica. Sin embargo, el método de reducción de presión se puede configurar de acuerdo con el método de suministro de agua potable doméstica. de la tubería de agua muerta, es aconsejable utilizar el método de reducción de presión de tubería ramificada en capas para reducir la presión para agua con mayor probabilidad. Para edificios altos, se puede utilizar un alivio de presión por zonas.
3.6.4 Los sistemas de agua potable directos por tubería que adoptan el modo de circulación total (los ramales también circulan) pueden consultar los requisitos de este modo de circulación total 3.5.5 y utilizar bombas de circulación para reducir la presión zonificando el suministro de agua. La presión supera los 0,35 MPa. Las tuberías de derivación deben estar equipadas con válvulas reductoras de presión y se debe adoptar un método de reducción de presión de tubería de derivación en capas.
〖Explicación〗3.6.4 Para sistemas de suministro directo de agua potable que adoptan un método de circulación total, para resolver el problema del equilibrio de presión del agua de retorno, no se debe instalar una válvula reductora de presión en la tubería de circulación. Las válvulas de circulación deben usarse según las zonas de presión. La bomba suministra agua en diferentes zonas y descomprime las zonas, ya que el agua potable directa es un sistema de tubería independiente, la altura de la zona puede ser mayor que la del sistema de agua potable doméstica. Puede reducir el número de zonas y bombas de circulación, y reducir la inversión en equipos. Para las tuberías de sobrepresión, se utilizan ramales en capas para reducir la presión.
Las válvulas reductoras de presión de agua potable directa para tuberías fortalecen la conciencia sobre la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento.
Desde una perspectiva macro, los operadores de gestión y mantenimiento de propiedades primero deben estar familiarizados con la descripción general y los tipos de edificios de gran altura. construir sistemas de suministro de agua y dominar las diferentes características de rendimiento de los sistemas de suministro de agua compuestos, como la construcción de sistemas de suministro de agua domésticos, sistemas de protección contra incendios e incluso producción, etc., y una comprensión básica del mecanismo operativo del equilibrio hidráulico del sistema y la configuración técnica. En particular, debe estar familiarizado con los principios de aplicación y los requisitos de rendimiento de varios componentes reductores de presión del sistema.
Es necesario comprender los indicadores de rendimiento normal del sistema cuando el sistema falla, como cuando la presión de algunos equipos de agua es inestable, fluctúa rápidamente e incluso va acompañada de succión de presión negativa, o cuando se producen silbidos intermitentes en la tubería principal. secciones del sistema de descompresión, no solo pueden analizar y juzgar las razones racionalmente y guiar la práctica con ideas correctas al mismo tiempo, sino que también deben fortalecer su conciencia de las responsabilidades de mantenimiento y gestión, mejorar sus niveles profesionales y técnicos y cultivar las manos. sobre habilidades en la depuración del sistema, operación y resolución de problemas de emergencia. Gestionar bien el abastecimiento de agua y las instalaciones hídricas de cada edificio de gran altura en beneficio de los propietarios (usuarios).
Conocimientos prácticos sobre el funcionamiento, funcionamiento y solución de problemas de válvulas reductoras de presión de agua potable directa por tubería
(1) Es necesario evitar que entre suciedad y residuos en la protección reductora de presión de la válvula reductora de presión. sistema. Es probable que queden arena, lino y escombros en la red de tuberías del sistema de descompresión de proyectos de nueva construcción o renovación. Antes de ponerlo en funcionamiento, generalmente se debe lavar con agua. Después de cumplir con los requisitos de limpieza, se deben instalar finalmente la válvula reductora de presión y el elemento filtrante. Esto puede evitar que fluyan residuos hacia la válvula reductora de presión y eliminar el fenómeno de reducción de presión. el núcleo de la válvula está atascado. Después de que el sistema entre en funcionamiento, garantizar el flujo suave del sistema reductor de presión está estrechamente relacionado con la capacidad de flujo del filtro instalado en el sistema. Si el elemento filtrante es absorbido seriamente por los desechos, afectará el trabajo de la válvula reductora de presión. Por esta razón, es necesario inspeccionar el filtro periódicamente y eliminar la suciedad lo antes posible. La práctica muestra que este trabajo debe realizarse una vez cada 2 a 3 meses. Algunas válvulas reductoras de presión ajustables (de resorte, de membrana) tienen su propia válvula principal o válvula piloto con filtro, y también es necesario retirar el elemento filtrante. y limpiado periódicamente.
(2) El grupo de válvulas reductoras de presión con 1 en uso y 1 en espera debe rotarse periódicamente. La mayoría de los sistemas de protección de reducción de presión de válvulas reductoras de presión para el suministro de agua doméstica de edificios de gran altura se instalan en zonas de suministro de agua verticales, generalmente ubicadas en la tubería principal de cada zona de suministro de agua. Teniendo en cuenta la fiabilidad y seguridad del agua para muchos usuarios (hay entre decenas y cientos de hogares en cada zona residencial, edificios públicos como hoteles y restaurantes, y decenas de habitaciones para huéspedes en cada zona...), la válvula reductora de presión debe ser Se instalan dos juegos uno al lado del otro (1 para uso y 1 para respaldo). Ambos lados del conducto reductor de presión se complementan con válvulas de compuerta o válvulas de mariposa, que pueden abrir y cerrar cualquier conducto reductor de presión. Para garantizar que los dos conjuntos paralelos de conductos de válvulas reductoras de presión puedan funcionar normalmente, generalmente se intercambian a su vez. una vez al mes si se dejan fuera por mucho tiempo, el conducto de descompresión se estancará. Debido a la incrustación, el núcleo de la válvula del elemento reductor de presión se atascará y fallará.
(3) La acumulación de gas en la tubería debe eliminarse a tiempo. Cuando el aire ingresa a la red de tuberías de descompresión o el gas precipita del agua a medida que cambia la presión en la red de tuberías, la presión del agua de los usuarios en el área es extremadamente inestable en el punto más desfavorable del suministro de agua, la presión de los calentadores de agua cambia; rápidamente, a veces mostrando presiones falsas, picos de presión, a veces cortes de succión y tuberías acompañadas de golpes.
Este fenómeno afectará el funcionamiento estable de los calentadores de agua a gas, calentadores de agua eléctricos, etc., y puede destruirse en casos graves. También es muy destructivo para las tuberías de conexión de entrada de agua de varios aparatos sanitarios. especialmente los que se usan actualmente, la resistencia de la manguera de conexión compuesta es deficiente, por lo que las tuberías se rompen con frecuencia y algunos medidores de agua no pueden medir correctamente y el medidor de agua continuará girando si el usuario no usa agua. Para evitar tales accidentes, es necesario verificar si la altura de almacenamiento de agua de la tubería principal de suministro de agua doméstica del tanque de agua del techo es suficiente. Si no se cumple, se generará un vórtice de agua en la salida del agua. El tanque y el aire serán aspirados. Para eliminar esta falla, puede ajustar la elevación del nivel de agua del controlador de nivel de líquido en el tanque de agua. La experiencia muestra que la distancia entre el nivel del agua y la salida de agua generalmente no debe ser inferior a 0,3 m. También puede abrir repetidamente las llaves de ventilación de los manómetros instaladas a ambos lados del tabique y del sistema reductor de presión para descargar lentamente el aire que ha entrado en la red de tuberías. Si después de tomar las medidas anteriores, el fenómeno anterior todavía ocurre en algunos calentadores de agua debajo del extremo del tubo principal de partición, se pueden agregar dispositivos de escape automáticos en estas ubicaciones.
(4) Preste atención al sistema de protección de reducción de presión de la válvula reductora de presión. Independientemente de si se selecciona una válvula reductora de presión proporcional o ajustable, la relación reductora de presión P1:P2 no debe ser demasiado grande y generalmente debe controlarse dentro de 5:1. Es probable que exceder este rango cause cavitación, dañe las piezas de la válvula y produzca silbidos. Para algunas válvulas reductoras de presión de tipo pistón, el fabricante procesa un pequeño orificio con un diámetro de aproximadamente 1,5 mm en el cuerpo de la válvula. Su función es permitir que el núcleo de la válvula pase e inhale cuando se mueve. Durante el mantenimiento y la gestión, tenga cuidado. Se debe tener cuidado de no cortar el orificio pequeño, de lo contrario afectará el funcionamiento normal de la válvula reductora de presión.
(5) Fortalecer la gestión e inspección del sistema de soporte de la válvula reductora de presión y prestar atención a la dinámica de trabajo de la propia válvula reductora de presión. Los valores de presión antes y después de la válvula están cerrados, lo que indica que la válvula reductora de presión está defectuosa.
Esto no sólo garantiza que el almacenamiento de agua para la extinción de incendios no se estanque y que el agua potable no se contamine, sino que también garantiza el volumen de agua de reserva para la extinción de incendios.
(2) Las válvulas de un solo flujo en la red de tuberías contra incendios, especialmente las válvulas de un solo flujo donde las tuberías de agua contra incendios de los tanques de agua del techo están conectadas a la red circular, son propensas a atascarse. , y se han dado muchos casos de quedar atrapados por el plástico. Las bolsas y los cables pueden enredarse, por lo que es importante comprobar su funcionalidad. Los sistemas de protección contra incendios que utilizan placas de orificio reductoras de presión o estranguladores también deben prestar mucha atención a sus trabajos de mantenimiento y reparación.
(3) Verifique el suministro de energía y las condiciones de funcionamiento de la bomba de agua contra incendios, detecte el sistema de conmutación de energía de respaldo contra incendios y determine si su estado de funcionamiento y rendimiento técnico son normales. Durante la gestión e inspección del sistema de protección contra incendios, los equipos mecánicos y eléctricos (detección, seguridad, visualización, señalización, etc.) de múltiples bombas contra incendios deben ponerse en marcha y operarse en rotación para garantizar que estén preparados y sean infalibles.