¿Qué es una subestación GIS?

Subestación GIS: La subestación aislada en gas es un dispositivo de distribución de energía de alto voltaje compuesto por disyuntores, barras colectoras, interruptores de aislamiento, transformadores de tensión, transformadores de corriente, pararrayos, casquillos, etc.

En GIS (GasInsulatedSubstation), la mayoría de los equipos eléctricos están sellados directa o indirectamente en un árbol de tuberías compuesto por tuberías y carcasas metálicas, y no se pueden ver interruptores, líneas o terminales desde el exterior. El gas SF6 se utiliza como medio aislante en el árbol de tuberías y todos los componentes eléctricos de alto voltaje están sellados en cilindros metálicos conectados a tierra.

Datos ampliados:

Notas sobre las subestaciones GIS:

1. El diseño del cableado principal y la división de la cámara de aire deben considerar completamente la flexibilidad de la expansión de capacidad y la resolución de problemas.

A la hora de diseñar equipos SIG, generalmente se dividen en varias secciones, con alimentación completa, transmisión y otras funciones (control, medición, protección, etc.) según el cableado principal. Cada compartimento se puede subdividir en varias cámaras de aire o compartimentos. Después de dividirse en cámaras de aire, también puede evitar que se amplíe el alcance del accidente y facilitar el mantenimiento independiente de cada componente y la sustitución de equipos.

2. El dispositivo de ventilación interior debe estar diseñado para evitar fugas de gas que provoquen accidentes por asfixia.

La densidad del gas en la subestación GIS es aproximadamente 5 veces mayor que la del aire. Al tener fugas, se depositará en lugares bajos como zanjas para cables. Si la concentración es demasiado alta, la gente se asfixiará. En los sitios de equipos de hexafluoruro de azufre en interiores, se debe equipar un medidor de concentración de hexafluoruro de azufre y un medidor de oxígeno, y el interruptor de control de la instalación de ventilación interior del GIS debe diseñarse fuera del GIS.

3. Se debe diseñar y configurar un interruptor de puesta a tierra rápida.

A diferencia de los equipos convencionales, GIS necesita estar equipado con dos interruptores de puesta a tierra diferentes: interruptor de puesta a tierra de mantenimiento y interruptor de puesta a tierra rápida. El primero está dispuesto junto a los interruptores de aislamiento en ambos lados del disyuntor y solo desempeña el papel de conexión a tierra en ambos lados durante el mantenimiento del disyuntor. El interruptor de conexión a tierra rápida está instalado en el lado de la línea del interruptor de aislamiento de salida; el circuito de salida, y tiene dos funciones:

La corriente capacitiva generada por la inducción electrostática de apertura y cierre y la corriente inductiva generada por la inducción electromagnética de líneas aéreas paralelas;

Cuando el aislador tipo lavabo en el gabinete tiene fuga y se convierte en un arco en el gabinete, conéctelo a tierra rápidamente. El interruptor puede conectar a tierra rápidamente el circuito principal y usar el disyuntor para cortar la corriente de falla para proteger el gabinete GIS de quemaduras. a través de.