Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas penales - Cómo controlar el suministro eléctrico de un contador trifásico de tarjeta magnética con conexión a transformador

Cómo controlar el suministro eléctrico de un contador trifásico de tarjeta magnética con conexión a transformador

1. Pase los cables principales de alimentación trifásica a través de los orificios centrales de los transformadores trifásicos respectivamente. Tenga en cuenta que el lado marcado como P1 en el transformador mira hacia arriba.

2. Conecte los voltajes trifásicos de la fuente de alimentación U, V y W a los terminales 2, 5 y 8 del medidor respectivamente.

3. Conectar S1 y S2 del transformador instalado en la fuente de alimentación fase U a los terminales 1 y 3 del medidor respectivamente. De manera similar, conecte S1 y S2 en los inductores mutuos de fase V y W a los terminales 4 y 6 y a los terminales 7 y 9 respectivamente. Luego, el décimo terminal del medidor se conecta a la línea neutral.

4. Después de conectar los puntos S2 de los tres transformadores entre sí, conéctelos al cable de tierra.