¿Qué son los alambres y cables retardantes de llama? ¿Cuál es la diferencia entre este y los alambres y cables resistentes al fuego?
1. Hilos y cables ignífugos (ZR)
Aunque mantienen las propiedades eléctricas y físicas y químicas de los cables ordinarios, los cables ignífugos son autoextinguibles, es decir, no son fáciles de quemar ni actúan como cables. Cuando el cable se incendia por algún motivo o se enciende por una fuente de fuego externa, el cable ya no seguirá ardiendo después de que se extinga el fuego, o el tiempo de combustión será muy corto. (dentro de 60 minutos), o la duración del retardo de la llama será muy corta.
Por su bajo coste, bloquea y retrasa la propagación de las llamas a lo largo del cable, evitando que el fuego se expanda. Por tanto, es una variedad de cable muy utilizada en cables ignífugos. El cable puede quemarse y no poder funcionar en caso de incendio, pero puede evitar la propagación del fuego y evitar mayores pérdidas.
La estructura de los cables ignífugos es básicamente la misma que la de los cables comunes, la diferencia es que su capa aislante, funda, funda exterior y materiales auxiliares (encintado y relleno) están hechos total o parcialmente de. Materiales ignífugos.
2. Cables resistentes al fuego (NH)
Los alambres y cables resistentes al fuego pueden seguir funcionando (transmitir corriente y señales) en caso de incendio, y aunque sean ellos mismos. Las llamas retardadas no se incluyen en la evaluación. Los cables ignífugos dejan de funcionar rápidamente cuando ocurre un incendio. Sus funciones son que son ignífugos y pueden autoextinguirse sin verse afectados, mientras que los cables resistentes al fuego pueden mantener un funcionamiento normal durante 180 minutos en una llama ardiendo a 750 a 800; °C.
Los cables resistentes al fuego tienen capacidad de suministro de energía durante un determinado periodo de tiempo en llamas, pudiendo mantener el funcionamiento normal de la línea durante un determinado periodo de tiempo cuando la llama está ardiendo. En términos sencillos, en caso de incendio, el cable no se quemará inmediatamente y el circuito será más seguro.
La estructura de los cables resistentes al fuego es básicamente la misma que la de los cables comunes, la diferencia es que los conductores de los cables resistentes al fuego están hechos de conductores de cobre con buena resistencia al fuego (el punto de fusión del cobre). es 1083°C), y se añaden entre los conductores y la capa aislante. La capa refractaria se envuelve con múltiples capas de cinta de mica. Debido a que las temperaturas de funcionamiento permitidas de diferentes cintas de mica varían mucho, la clave para la resistencia al fuego de los cables es la cinta de mica.
3. La diferencia entre alambres y cables ignífugos y alambres y cables resistentes al fuego
1. Diferencias en estructura y materiales
La estructura y los materiales de cables resistentes al fuego y cables ignífugos Tampoco es lo mismo. La estructura básica de los cables ignífugos es:
(1) La capa aislante está hecha de materiales ignífugos
(2) La funda y la funda exterior están hechas de materiales ignífugos. materiales retardantes de llama;
(3) El envoltorio y el relleno están hechos de materiales retardantes de llama.
Los cables resistentes al fuego generalmente agregan una capa resistente al fuego entre el conductor y la capa de aislamiento, por lo que, en teoría, se puede agregar una capa resistente al fuego a la estructura del cable retardante de llama para formar una Cables ignífugos. Cables resistentes al fuego, aunque en realidad no es necesario.
Debido a la capa resistente al fuego de los cables resistentes al fuego, generalmente se usa cinta de mica multicapa para envolver directamente alrededor de los cables. Puede soportar una combustión prolongada e incluso si se quema el polímero donde se aplica la llama, aún puede garantizar el funcionamiento normal del circuito.
2. Principios diferentes
Los principios de los cables resistentes al fuego y los cables ignífugos son diferentes. El principio retardante de llama de los cables que contienen halógenos se basa en el efecto retardante de llama de los halógenos. El principio retardante de llama de los cables libres de halógenos se basa en el agua precipitada para bajar la temperatura para extinguir el fuego. Los cables resistentes al fuego dependen del fuego. Propiedades resistentes y resistentes al calor del material de mica en la capa refractaria para garantizar que el cable también funcione bien en caso de incendio.
Los cables resistentes al fuego pueden mantener el suministro eléctrico normal durante un periodo de tiempo cuando se produce un incendio, mientras que los cables retardantes de llama no tienen esta característica. Esta característica determina que los cables resistentes al fuego desempeñen un papel importante en los edificios urbanos e industriales modernos.
En general, los cables resistentes al fuego pueden sustituir a los cables retardantes de llama, pero los cables retardantes de llama no pueden sustituir a los cables resistentes al fuego.
Los cables ignífugos son adecuados para lugares con alta concentración de personas y baja densidad de aire que requieren altos requisitos de ignífugo.
Los cables resistentes al fuego son adecuados para líneas que aún necesitan mantener un funcionamiento normal en caso de incendio, como sistemas de protección contra incendios, sistemas de iluminación de emergencia, sistemas de salvamento, alarmas y circuitos de monitorización importantes en edificios industriales y civiles.