¡Cómo conectar las seis compuertas cortafuegos de 280° y la caja de control del ventilador extractor de humos~!

Los contactos normalmente abiertos (dos) de la compuerta cortafuegos se conectan en serie al polo positivo de 24V y se conectan directamente al terminal 13 del relé, y el polo negativo se conecta directamente al terminal 14 de la relé. Seis compuertas cortafuegos de 280° equivalen a seis extractores de humos. Simplemente conecte uno a los otros cinco e instálelos de la misma manera.

La conexión entre la compuerta cortafuegos de 280° y el circuito de control del ventilador de extracción de humos es utilizar el contacto normalmente cerrado del interruptor de límite en la manija de operación de la compuerta cortafuegos de 280° que se conectará en serie a la Circuito de control del ventilador de extracción de humos Una vez que funciona la compuerta cortafuegos, el contacto normalmente cerrado del interruptor de límite se abre, el circuito de control del ventilador de extracción de humos se desconecta y el ventilador de extracción de humos deja de funcionar inmediatamente.

Los contactos normalmente cerrados del interruptor de límite de las seis compuertas cortafuegos de 280° están conectados en serie en el circuito de control del ventilador de extracción de humos. Mientras una de las compuertas cortafuegos funcione, los contactos normalmente cerrados del interruptor de límite se abren y. el ventilador extractor de humos El circuito de control se desconecta y el ventilador extractor deja de funcionar inmediatamente.

Información ampliada:

Configuración de las compuertas cortafuegos

(1) Para evitar que el fuego y el humo tóxico a alta temperatura se propaguen a través del conducto de aire durante fuego, ventilación, Es necesario instalar compuertas cortafuegos en los conductos de aire del sistema de aire acondicionado.

(2) Cuando los conductos de escape en cocinas, baños y aseos estén conectados a pozos, también se deben tomar las medidas correspondientes para evitar que el fuego se propague a lo largo de los conductos de escape entre los pisos. Cuando los conductos de escape de cocinas, baños y aseos están conectados a pozos, si no hay medidas para evitar el reflujo, se debe instalar una compuerta cortafuegos en el ramal; cuando existen medidas para evitar el reflujo, no es necesario instalar una compuerta cortafuegos; ser instalado.

(3) La compuerta cortafuegos debe poder cerrarse automáticamente cuando la temperatura alcance los 70 °C. La compuerta cortafuegos generalmente puede utilizar un tipo de pieza fusible para cerrarse automáticamente y entrelazarse con el ventilador.