Indicadores de control de costos de diseño de proyectos de generación de energía fotovoltaica
Tabla resumen 1 de indicadores de costos para los principales tipos de proyectos de generación de energía fotovoltaica (2,9 yuanes/vatio)
Tabla resumen 2 de indicadores de costos para los principales tipos de proyectos de generación de energía fotovoltaica (módulo 3,1 yuanes/vatio)
Cuando el precio unitario del módulo es 3,2 yuanes/vatio-hora (el precio medio de compra del módulo antes de 2065438+630 en 2007), el indicador de coste del tipo de central fotovoltaica centralizada es 6983-8035 yuanes/kw, y la central fotovoltaica distribuida en la azotea El índice de costo es 7150-7440 yuanes/kw, y la central fotovoltaica distribuida en tierra es 7790-8286 yuanes/kw.
Tabla resumen 3 de indicadores de costes para los principales tipos de proyectos de generación de energía fotovoltaica (3,2 yuanes/vatio)
(1) Campo fotovoltaico
La versión 2017 de Los indicadores de costos se establecen de dos maneras, centralizada y dispersa. Se concentra en tres tipos de condiciones de sitio: desierto (incluido Gobi, desierto y tierra salino-álcali), pastizales (incluidos pastizales degradados) y colinas, y se divide en tres nuevas escalas de capacidad: 10 MWp, 20 MWp y 50 MWp. La distribución considera principalmente energía fotovoltaica sobre tejados, que se dividen en dos nuevas escalas de capacidad de 10MWp y 20MWp. La diferencia se refleja principalmente en los cimientos de soporte de los componentes, las carreteras, la superficie del terreno, el costo de construcción, etc. Por ejemplo, el tipo centralizado (desierto) usa cimientos independientes y el tipo centralizado (pastizales) usa cimientos de pilotes (pilotes de tubos pretensados PHC). .
2. Distribuido
Asignar indicadores al tejado. En comparación con el índice centralizado, las principales deducciones se destinan a los cimientos de los equipos de generación de energía, la ingeniería de tráfico y los costos de uso del suelo, y el costo de las medidas de renovación del techo (refuerzo, impermeabilización del techo, mantenimiento de senderos, etc.) también aumenta en consecuencia.
La distribución de energía sin techo puede referirse a los indicadores de costos de la energía fotovoltaica centralizada con las mismas condiciones de terreno y escala de capacidad.
3. Otros tipos
Por ejemplo, la agricultura y la luz son complementarias entre sí. Después del análisis, a excepción de proyectos específicos de construcción, como invernaderos agrícolas, los indicadores de otros proyectos no son muy diferentes, por lo que los indicadores no se reflejan por separado.
(2) Estación de refuerzo/estación de conmutación
Una estación de refuerzo típica es una estación de refuerzo de nivel de 110 kV, de tipo abierto para exteriores, de nueva construcción, con una capacidad de 50 MW. El indicador de potencia fotovoltaica de 20 MWp. La estación de refuerzo de la estación se cambia de la estación de refuerzo de 50 MW 2/5 compartida. 370 yuanes/kilovatio
Una estación de conmutación típica es de nueva construcción, con un nivel de 35 KV y una capacidad de 20 MWp. 187 yuanes/kilovatio.
II.Referencia del índice de costos
(1) "Reglamento estándar de costos y elaboración de presupuestos para el diseño de proyectos de generación de energía fotovoltaica" (NB/T32017-2016) de la Administración Nacional de Energía, "Generación de energía fotovoltaica" Estimaciones del presupuesto del proyecto" "Cuota" (NB/T32035-2016), "Dictamenes de implementación sobre el ajuste de la base de precios para proyectos de generación de energía fotovoltaica después de que el impuesto a las empresas de la industria de la construcción se cambie al impuesto al valor agregado".
(2) "Aviso del Ministerio de Tierras y Recursos sobre la emisión de indicadores de control territorial para proyectos de centrales fotovoltaicas" (Nº 2015+1)
(3) Potencia actual; presupuesto del proyecto de la industria (red eléctrica) Reglas de establecimiento y cuotas;
(4) Estándar de cobro de tarifas de supervisión de equipos de centrales fotovoltaicas de China Huaneng Group Corporation (No. 2014-65);
(5) Ya puestos en producción o determinados mediante licitación Precios de equipos, materiales y contratos principales de construcción.
3. Detalles del indicador de costos
(1) Índice de costos del campo fotovoltaico
1. Tarifa de compra de equipos
1.1 Equipo de generación de energía
p>
(1) Equipo de visualización fotovoltaica: el módulo es monocristalino de 290 Wp. Los indicadores de costos completos se dan en la tabla resumen según 2,9 yuanes/vatio, 3,1 yuanes/vatio y 3,2 yuanes/. vatios respectivamente; la lista de indicadores se basa en un cálculo de 3,1 yuanes/vatio. Si el precio de adquisición centralizada de los componentes fluctúa, se realizarán los ajustes correspondientes.
(2) Soporte de equipos
Tarifa del soporte fijo fotovoltaico centralizado: 396 yuanes/kilovatio.
El soporte fijo es de 55 toneladas por megavatio y 7.200 yuanes por tonelada. El volumen de ingeniería adicional del soporte ajustable sobre la base del soporte fijo no excederá de 17 toneladas/MW, y el aumento correspondiente en el indicador no excederá de 122 yuanes/kW.
Fotovoltaica distribuida sobre tejados de 20 toneladas/MW, 15.606 yuanes/tonelada, equivalente a 315 yuanes/kilovatio.
1.2 Equipos de convergencia y distribución
(1) Caja de conexiones 45 yuanes/kW.
(2) Inversor: 345 yuanes/kW.
(3) Sistema de gestión fotovoltaica inversor: 10 yuanes/kW