¿Cuáles son las consecuencias de vivir cerca de líneas eléctricas de alto voltaje?
¿Por qué se producen descargas eléctricas cerca de líneas de alto voltaje? Cerca de las líneas de alta tensión existe un fuerte campo eléctrico.
Plantar árboles cerca de líneas eléctricas de alta tensión Está prohibido plantar vegetación alta dentro del área restringida de líneas eléctricas ilegales de baja tensión, lo que puede provocar accidentes de seguridad.
¿Vivir cerca de líneas de alta tensión tiene algún impacto en tu salud? Responda con atención ~ La electricidad de alto voltaje producirá un fuerte campo magnético que tendrá un impacto en el tejido humano. Pero si la distancia entre la línea de alto voltaje y usted es superior a diez metros, el impacto no importará. Si es inferior a 10 metros, la instalación del circuito no cumple con la normativa nacional.
Hay líneas de alta tensión cerca de la casa. ¿Cuántos metros de radiación son seguros? Cuando la intensidad de inducción magnética del edificio residencial es inferior a 100 microtesla, puede cumplir con los estándares de construcción. Después del cálculo:
La distancia de seguridad para líneas de alto voltaje por debajo de 1 kV es de 4 metros
La distancia de seguridad para líneas de alto voltaje de 1-10 kV es de 6 metros;
La distancia de seguridad para líneas de alta tensión de 35-110 kV es de 8 metros;
La distancia de seguridad a lo largo de líneas de alta tensión de 154-220 kV es de 10 m;
La distancia de seguridad a lo largo de Las líneas de 350-500 kV son de 15 metros.
Lo anterior es considerado desde la perspectiva de la radiación electromagnética.
La distancia por debajo de KV es de 4 m; la distancia entre 1-10 KV es de 6 metros; la distancia entre 35-110 KV es de 8 metros; la distancia entre 154-220 KV es de 10 metros.
Cómo evitar que la radiación que vive cerca de líneas eléctricas de alta tensión sea un tipo de radiación electromagnética fuerte. Cuanto menor sea la distancia y mayor el tiempo de contacto, más evidente será el impacto. Los países desarrollados de ultramar tienen estrictas medidas de distancia y protección para la protección de instalaciones circundantes a áreas con fuertes fuentes de radiación electromagnética. Nuestro país también promulgó las "Medidas Provisionales para la Gestión de Radiaciones Electromagnéticas" en 1985, pero el ambiente en ese momento era muy diferente al actual, pero no hemos revisado este reglamento.
En abril de este año, la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar emitió un borrador de discusión interna que dividía el entorno de radiación electromagnética en los lugares de trabajo y de vivienda en dos niveles. El primer nivel no requiere protección especial y el segundo nivel debe tomar las medidas de protección adecuadas.
Dijiste que hay líneas de alto voltaje cerca de tu casa. Verifiqué la información. Si la distancia vertical y la distancia horizontal de su residencia están dentro de 15 a 30 metros de líneas de alto voltaje, debido a que vive allí durante mucho tiempo y no puede moverse, existe un claro peligro de radiación electromagnética. Se recomienda tratamiento protector.
En cuanto a las medidas de protección, hay dos puntos: el último piso y el lateral de los edificios cercanos que dan a líneas de alta tensión se pueden recubrir con recubrimientos absorbentes antirradiación, como PMA o la marca alemana ESHIELD; se pueden utilizar cortinas en ventanas que dan a estaciones base de comunicación. La tela de la ropa a prueba de radiación se procesa para fabricar cortinas a prueba de radiación.
Espero que la respuesta te sea útil.
La contaminación por radiación electromagnética ha sido catalogada por las Naciones Unidas como la cuarta fuente más grande de contaminación después de la contaminación humana del agua, la contaminación del aire y la contaminación acústica. Es bueno que tengas un buen sentido de la protección radiológica.
El recubrimiento a prueba de radiación que mencionó es de hecho un producto de alta tecnología con una patente de invención nacional y tiene efectos de aplicación prácticos.
¿Una amenaza para los hogares cercanos debido a las líneas eléctricas de alto voltaje? No te preocupes, hermano, también hay líneas de alto voltaje que pasan directamente encima de la casa de mi ciudad natal. Viví allí durante más de tres años antes de ir a la escuela y trabajar. Pasé por muchos altibajos, ¡pero no pasó nada! Mire televisión como de costumbre y juegue juegos de computadora como de costumbre.
Pero recuerda no meterte con ellos.
Para que sea peligroso, a menos que se rompa la línea de alta tensión, hay que cortarla directamente desde tu casa, pero ¿crees que esto es posible? ¡Incluso si se avería, la central eléctrica tiene protección automática de disparo del dispositivo de protección!
Adjunto final: De acuerdo con las normas de planificación urbana pertinentes, la distancia horizontal entre una torre de energía de alto voltaje de 100 V y un edificio residencial es generalmente de 5 m, 110 V 10 M, 22000 V 15 m, 500,00 V 25 m. Si la radiación se extiende más allá de estas distancias, todavía debería estar allí.
¿Las líneas de alta tensión cercanas a las casas son perjudiciales para el cuerpo humano? "Especificaciones de planificación de energía eléctrica urbana" (GB 50293-1999)
7.5.2 La selección de la ruta de las líneas eléctricas aéreas urbanas debe cumplir los siguientes requisitos:
7.5.2.1 Debe ser en función de las características del terreno y la orografía urbana y la planificación de la red viaria urbana, dispuesta a lo largo de vías, canales y anillos verdes. Las vías deben ser cortas y rectas, minimizando las intersecciones con carreteras, ríos, vías férreas, etc. y evitar cruzar edificios; la distancia segura para las líneas eléctricas aéreas que cruzan o se acercan a edificios debe cumplir con las disposiciones del Apéndice B.0.1 y el Apéndice B.0.2 de este código:
B.0.1 Calcular el hundimiento máximo del conductor Bajo las condiciones, la distancia vertical entre los conductores de la línea eléctrica aérea de 1 ~ 330 kV y el edificio no debe ser menor que el valor especificado en el Apéndice B.0.1.
Distancia vertical entre edificios y conductores de líneas eléctricas aéreas de 1 ~ 330 kV
Apéndice B.0.1 (bajo la condición de hundimiento máximo de cálculo de los conductores)
Tensión de línea (kV)
1~10
35
66~110
220
330
p>Distancia vertical (metros)
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.0.2 La distancia segura entre los conductores de las líneas eléctricas aéreas urbanas al borde de la carretera y los edificios bajo las condiciones máximas de deflexión del viento calculadas no debe ser menor que el valor especificado en la Tabla B.0.2.
Distancia de seguridad entre conductores de líneas eléctricas aéreas al borde de la carretera y edificios
Apéndice B.0.2 (desviación máxima del viento calculada)
Tensión de línea (kV)
& lt1
1~10
35
66~110
220
330
Distancia de seguridad (metros)
1.0
1.5
3.0
4.0
5.0
6.0
7.5.2. Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión de 235 kV y superiores deben planificarse con canales dedicados y estar protegidas;
7.5.2.3 Planificación y construcción de 66 kV y arriba Las líneas eléctricas aéreas de alto voltaje no deben pasar por áreas del centro de la ciudad o lugares escénicos importantes;
7.5.2.5 deben cumplir con los requisitos de control de inundaciones y resistencia a terremotos.
7.5.3.1 Al construir o reconstruir líneas eléctricas aéreas de alto voltaje de 35 KV y más en áreas urbanas, para cumplir con la distancia vertical entre los conductores de la línea y el suelo y los árboles, la altura de los postes y las torres deberían aumentarse adecuadamente y reducirse el espaciamiento. En las condiciones de cálculo de la flecha máxima del conductor, la distancia vertical mínima entre el conductor de la línea eléctrica aérea y el suelo y los árboles de la calle deberá cumplir con las disposiciones del Apéndice C.0.2.1 y C.0 de esta especificación.
C.0.1 Bajo la condición de hundimiento máximo calculado, la distancia vertical mínima entre el conductor de la línea eléctrica aérea y el suelo deberá cumplir con las disposiciones del Apéndice C.0.1.
Distancia vertical mínima entre los conductores de líneas eléctricas aéreas y el suelo (m)
Apéndice C.0.1 (en el caso de cálculo máximo de hundimiento del conductor)
Área de cruce de línea
Tensión de línea (KV)
& lt1
1~10
35~110
220
330
Zona residencial
6.0
6.5
7.5
8,5
14,0
Zona no residencial
5,0
5,0
6,0
6.5
7.5
Zona de difícil transporte
4.0
4.5
5.0
5.5
6.5
Nota: 1 Áreas residenciales: se refiere a áreas densamente pobladas como empresas industriales, puertos, muelles, estaciones de ferrocarril, pueblos y ciudades comerciales;
Áreas no residenciales: se refieren a áreas fuera de las áreas residenciales donde a menudo llegan personas, vehículos o maquinaria agrícola, pero las casas son escasas.
3 Áreas con transporte difícil: se refieren a áreas a las que no se puede llegar; vehículos o maquinaria agrícola.
C.0.2 La distancia vertical mínima entre líneas eléctricas aéreas y árboles de la calle (teniendo en cuenta la altura de crecimiento natural) deberá cumplir con lo establecido en el Apéndice C.0.2.
Distancia vertical mínima entre los conductores de líneas eléctricas aéreas y los árboles de la calle
(teniendo en cuenta la altura de crecimiento natural de los árboles) Apéndice C.0.2
Tensión de línea ( KV)
& lt1
1~10
35~110
220
330
Distancia vertical mínima (metros)
1.0
1.5
3.0
3.5
4.5
7.5.5.2 El ancho planificado del corredor de líneas eléctricas aéreas de 35 ~ 500 kV con diseño horizontal monopolar de circuito único o diseño vertical monopolar de circuito múltiple en áreas urbanas debe basarse en la ubicación geográfica de la ciudad. ubicación, topografía, accidentes geográficos e hidrología, geología, meteorología y condiciones locales de uso de la tierra, y tomar decisiones razonables basadas en las disposiciones de la Tabla 7.5.5.
Ancho planificado del corredor de líneas eléctricas aéreas de alta tensión urbanas de 35 ~ 500 kV
(diseño horizontal monopolar de circuito único o diseño vertical monopolar de circuito múltiple) Tabla 7.5 .5
Nivel de tensión de línea (KV)
Ancho de pasillo de línea de alta tensión (metros)
Nivel de tensión de línea (KV)
Ancho de pasillo de línea de alta tensión (metros)
500
60~75
66, 110
15~25
330
35~45
35
12~20
220
30~40
7.5.6 En las siguientes circunstancias, las nuevas líneas eléctricas urbanas planificadas por encima de 35 KV deben utilizar cables subterráneos.
7.5.6.1 Están ubicadas en áreas céntricas y áreas de edificios de gran altura; , vías principales urbanas, calles bulliciosas, etc.
7.5.6.2 Lugares escénicos importantes y áreas que son severamente corrosivas para los conductores aéreos desnudos.
7.5.9.2 La distancia de seguridad entre cables de energía directamente enterrados y entre cables de energía directamente enterrados y cables de control, cables de comunicación, zanjas subterráneas, caminos, edificios, estructuras y árboles no deberá ser menor que el Reglamento del Apéndice D
Las distancias de seguridad entre cables de alimentación directamente enterrados y entre cables de alimentación directamente enterrados y cables de control, cables de comunicación, zanjas subterráneas, carreteras, edificios, estructuras y árboles se muestran en el Apéndice d
Especial casos de investigación
Distancia de seguridad (metros)
Paralela
Transversal
Cimentaciones de edificios y estructuras
0,50
-
Poste de cimentación
0,60
-
Tronco de árbol
1,50
-
Arbusto
0,50
-
Cable de alimentación superior a 10KV entre cables de alimentación inferiores a 10KV y control cables.
0,25(0,10)
0,50(0,25)
Cable de comunicación
0,50(0,10)
0,50 (0,25)
Zanja de tubería térmica
2,00
(0,50)
Tubería de agua, tubería de aire comprimido
1,00(0,25)
0,50(0,25)
Tuberías de gas combustible y líquidos inflamables
1,00
0,50(0,25) p >
Ferrocarril (excluyendo paralelo a la vía, cruce a fondo de vía y ferrocarril electrificado)
3,00
1,00
Carretera ( paralela al bordillo, e Intersección con la superficie de la carretera)
1,50
1,00
Falsa de drenaje abierta (paralela al borde de la zanja y cruzando el fondo de la acequia)
1.00
0.50
Nota: 1. Las distancias de seguridad enumeradas en la tabla deben calcularse desde los bordes exteriores de varias instalaciones (incluidas las capas exteriores protectoras);
2 La distancia paralela entre los cables de alumbrado público y los casquillos de la carretera no está limitada;
3. Los números entre paréntesis en la tabla son las distancias mínimas de seguridad permitidas después de la penetración del cable, protección de tabique o protección de aislamiento térmico en la sección;
4. tubería o tubería de aire comprimido, y cuando la diferencia de altura entre el cable y la tubería no es superior a 0,5 m, la distancia de seguridad paralela se puede reducir a 0,5 m.
¿Las personas que viven bajo alta tensión ¿Las líneas tienen seguridad de vida? ¿De cuántos voltios estás hablando para la línea de alto voltaje? Sea claro. ¿Es la línea de alto voltaje en el poste de cemento o la línea de alto voltaje en la torre de hierro?
No importa la línea de alto voltaje en el poste de cemento;
La línea de alto voltaje en la torre de hierro también depende de cuántos kilovoltios tenga.