Los constructores controlan la producción de la construcción y el progreso de los proyectos a cargo, y son el centro de distribución de información en el sitio de construcción de la unidad. A continuación se muestran los conocimientos básicos sobre la construcción e instalación de aire acondicionado central que he compartido con usted. Le invitamos a leer y navegar.

1. Instalación del equipo

1. Bases de instalación del proyecto de aire acondicionado central y principios de uso de materiales

1) Planos de diseño: Los planos son En lenguaje de ingeniería, cualquier instalación de construcción debe basarse en los planos de construcción.

2) Manuales de productos e instrucciones de instalación para unidades centrales de aire acondicionado, equipos terminales y equipos de soporte.

3) La unidad de construcción solo puede implementar el sistema de aire acondicionado central después de obtener la proyecto de instalación de dos bases anteriores.

4) Los principales materiales utilizados en los sistemas de aire acondicionado central incluyen válvulas, filtros, juntas blandas, válvulas de retención, válvulas de flotador, válvulas solenoides, manómetros, termómetros, válvulas de escape automáticas, tubos de acero galvanizado, tubos de PB. , Tuberías de PPR, tuberías de PVC, materiales aislantes y diversos accesorios y juntas de tuberías, etc.

Los productos mencionados anteriormente deben proporcionar certificados de fábrica, certificados de aprobación de materiales e instrucciones de uso; de lo contrario, los materiales utilizados se considerarán no calificados si el proyecto requiere materiales eléctricos fuertes, productos de; Se deben seleccionar fabricantes que hayan pasado la certificación nacional de productos eléctricos (Con certificado de conformidad).

5) La presión nominal de válvulas, filtros, juntas blandas y otros productos es 1.0Mpa, el rango del manómetro es 0~0.6Mpa y el rango de medición de temperatura es 0~100?C.

2. Instalación de la unidad central de aire acondicionado

1) Después de transportar el equipo al sitio de construcción, el usuario y la unidad de construcción deben inspeccionarlo cuidadosamente después de recibir la mercancía para confirmar. si hay algún daño durante el proceso de transporte y confirmar que se han recibido todos los repuestos solicitados.

Si hay algún daño, se debe informar inmediatamente al repartidor y al distribuidor o al personal de la sucursal. debe ser notificado inmediatamente.

2) La unidad debe mantenerse lo más nivelada posible al moverla y elevarla, y el ángulo de inclinación no debe exceder los 30 grados. Al elevarla, la carga de la eslinga debe ser al menos 2,5 veces el peso de la unidad. , y se deben agregar almohadillas protectoras en las áreas de contacto.

3) La unidad se puede instalar en el techo, balcón o patio exterior. La capacidad de carga de la superficie de soporte debe ser 2,5 veces la suma del peso operativo de la unidad y el peso de las personas. .

4) Se debe dejar suficiente espacio en el lugar de instalación de la unidad para la disipación del calor y para que el personal de mantenimiento entre y salga. El espacio alrededor de la unidad no debe ser inferior a 0,5 m para garantizar un flujo de aire suave en la dirección. de la salida de aire, si es necesario, añadir conductos para guiar el aire.

5) De acuerdo con el método de instalación de la unidad, prepare la base de la unidad y reserve los pernos de anclaje. La base debe estar nivelada y la resistencia y capacidad de carga deben cumplir con los requisitos de carga operativa de. la unidad.

6) Cuando la unidad esté en su lugar, se deben colocar almohadillas amortiguadoras de goma debajo del gabinete base de la unidad, y los tornillos de anclaje se pueden apretar solo después de ajustar el nivel de la unidad.

7) Las especificaciones del cable de conexión del cable de alimentación de la unidad se conectarán de acuerdo con los requisitos de la descripción técnica del producto. No utilice la misma línea de alimentación con otros equipos eléctricos.

8) La carcasa de la unidad principal del aire acondicionado debe estar conectada a tierra de manera confiable y se deben tomar las medidas de conexión a tierra de protección contra rayos correspondientes al instalarla en el techo.

Nota: Está estrictamente prohibido izar la unidad fuera de la pared para evitar accidentes que involucren la caída de la unidad de la pared y lesiones a las personas. Debe haber una buena ventilación alrededor de la unidad y la dirección de escape debe evitar la dirección del monzón para evitar afectar el efecto de uso. La unidad debe instalarse en un lugar que esté fuera del alcance de los niños.

3. Instalación de la unidad fan coil terminal

1) Determine la ubicación de instalación y la elevación de la unidad fan coil de acuerdo con los requisitos de los planos de construcción del aire acondicionado.

2) Al instalar la unidad fancoil, tenga cuidado y no someta la unidad a una presión fuerte. Está estrictamente prohibido transportar la unidad sujetando el impulsor y la voluta.

Durante el proceso de instalación, asegúrese de que la capa de aislamiento y otros componentes de la carcasa del fan coil estén intactos para evitar afectar el rendimiento de la unidad después de instalar el fan coil en su lugar, asegúrese de que el agua condensada se descargue suavemente.

3) La unidad fancoil debe instalarse de manera firme y confiable sin causar ningún ruido en el entorno circundante. En principio, debe haber un espacio de mantenimiento de no menos de 600 mm alrededor de la unidad.

4) La unidad fancoil solo puede soportar su propio peso y no puede soportar la fuerza externa de conductos de aire, tuberías de agua y otros objetos.

5) Se debe tener cuidado al conectar tuberías de agua para evitar cualquier deformación o distorsión de las juntas de la unidad.

6) La fuente de alimentación utilizada por la unidad fancoil es de 220 V, 50 Hz. Al cablear la unidad, los cables deben distinguirse y conectarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado. En particular, los cables públicos no pueden ser. conectado, y el perno de conexión a tierra del equipo de la unidad es para protección.

7) Está estrictamente prohibido utilizar un interruptor de control para múltiples unidades de diferentes modelos.

8) Después de instalar la unidad fan coil, primero debe girar suavemente el impulsor del ventilador y verificar si hay algún sonido de fricción. Si no hay fricción, puede encender la unidad fan coil para probarla. funcionamiento

Observe si hay ruidos anormales durante el funcionamiento y si hay alguna diferencia obvia en la velocidad del viento en cada marcha. Una vez que todo sea normal, se completará la instalación del fan coil.

2. Instalación del sistema

1. Instalación eléctrica del equipo

1) Lea detalladamente el diagrama de cableado eléctrico y el manual de instrucciones proporcionados con el sistema antes de realizar la instalación. el sistema.

2) La instalación, conexión y disposición de todas las líneas de suministro de energía deben realizarse de acuerdo con las normas nacionales de construcción eléctrica pertinentes.

3) Se requiere que todos los cables de suministro de energía sean cables con núcleo estándar nacional. Los cables de control y los cables de alimentación deben separarse primero y se deben instalar fundas protectoras para evitar que los cables de alimentación causen interferencias electromagnéticas al sistema. cables de mando.

4) Dependiendo de la ubicación real de instalación de la unidad, se deben considerar las condiciones de protección contra rayos.

5) Si encuentra circunstancias especiales durante la construcción, comuníquese con la empresa a tiempo. ¡Advertencia! La carcasa de la unidad debe estar conectada a tierra de manera confiable.

6) Antes de instalar el cable de alimentación de la unidad, primero debe verificar si la fuente de alimentación cumple con los requisitos de la unidad y luego verificar si las especificaciones del cable de alimentación (línea de puntos) cumplen con los requisitos técnicos en el manual del producto; los terminales de los cables deben engarzarse en el terminal. El cableado solo se puede realizar más tarde. El cableado debe instalarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado eléctrico en el manual del producto. realizar operaciones de encendido antes de que la unidad esté conectada a tierra de manera confiable.

7) El mismo interruptor de control de velocidad no debe ajustar múltiples unidades fan coil de diferentes modelos. Si la corriente de cableado del interruptor de control de velocidad lo permite, se pueden usar dos o tres unidades fan coil de la misma especificación y modelo. equilibrado.

8) Para el cableado del host y del fan coil, consulte el diagrama de cableado en el manual del usuario.

9) Conexión e instalación del controlador interior

El cable de conexión del controlador interior corresponde al cable de salida de la unidad fancoil. Tenga en cuenta que los colores de los cables en ambos extremos deben ser. corresponden. El cableado del controlador El enchufe debe presionarse firmemente para garantizar un buen contacto. El área de la carcasa del controlador es de 120 * 120 mm2. Al instalar, el área de la caja reservada puede ser ligeramente más grande (0,5 cm más grande que el tamaño del borde). No permita que la conexión del controlador sufra daños mecánicos.

3. Instalación de sistemas de agua fría y caliente enfriados por aire (denominados sistemas de agua)

1. Al instalar el sistema de agua, la construcción debe realizarse en estricta conformidad con los requisitos de pendiente de los dibujos de diseño, y asegúrese de que el sistema El aire se descargue suavemente. Si hay recolección de aire en una parte del sistema que no se puede descargar, se debe instalar un dispositivo de escape automático en el punto más alto y garantizar que. se puede operar (y reservar orificios de inspección).

Además, el sistema debe instalarse una válvula de escape automática en la tubería de agua de retorno en el punto más alto del tubo vertical, y una válvula de drenaje y alcantarillado. instalarse en el punto más bajo.

2. La parte de instalación del elevador no debe estar inclinada, desviada ni torcida. Se instalarán dos soportes en cada piso si la altura del piso no supera los 4 metros.

3. Para conocer los métodos y materiales utilizados para los soportes de tuberías, grúas y soportes, consulte las "Normas de calefacción y ventilación".

A través del mantenimiento preventivo, el equipo se puede retirar de el estado de "subsalud" y reducir las fallas, reduciendo los costos de operación y mantenimiento;

A través del mantenimiento y revisión, su aire acondicionado funcionará como nuevo y extenderá enormemente su vida útil; p>A través de la transformación, se pueden erradicar los defectos del sistema, se puede aprovechar el potencial y mejorar los beneficios económicos.

Se necesita un equipo más profesional y dedicado para asumir la responsabilidad de brindar servicios profesionales, reflexivos y eficientes. mantenimiento de alto nivel, compartir los riesgos del usuario y ser responsable de garantizar que la unidad e incluso toda la misión de BA, los sistemas de aire acondicionado y refrigeración, e incluso las líneas de producción, funcionen de manera estable y eficiente a largo plazo.

1. El mantenimiento de la máquina de flúor incluye (máquina de tornillo, máquina de pistón, centrífuga, máquina de amoníaco), etc.

Elementos de mantenimiento 1. Inspección de estanqueidad 2. Suplemento de refrigerante 3. Aceite de refrigeración Reemplazo 4. Mantenimiento y actualización del control automático 5. Mantenimiento y reemplazo del compresor 6. Tratamiento y reemplazo de fugas del evaporador y condensador 9. Depuración de toda la máquina

2. Mantenimiento del enfriador de bromo

Elementos de mantenimiento 1 Inspección de estanqueidad del aire 2. Regeneración, suplementación y ajuste efectivo de componentes de la solución de bromuro de litio 3. Mantenimiento y reemplazo de bombas encapsuladas y bombas de vacío 4. Reemplazo de dispositivos de intercambio de calor 5. Mantenimiento y actualización de controladores automáticos 6. Mantenimiento y reemplazo de diafragmas. válvulas, válvulas de ángulo, mirillas y componentes de control 7. Puesta en marcha completa de la máquina

3. Mantenimiento de la torre de enfriamiento

Elementos de mantenimiento 1. Reemplazo de empaquetadura 2. Mantenimiento del distribuidor de agua, reemplazo 3. Enfriamiento Anticorrosión del sistema de torre (tratamiento anticorrosión de fosfatado temprano avanzado, seguido de tratamiento antioxidante epoxi 4. Reparación y reemplazo del ventilador 5. Reparación y reemplazo del motor a prueba de agua

4. Reparación del fan coil 1. Punto de fuga tratamiento, reemplazo de filtros, reemplazo de conexiones suaves 2. Reparación de motores, reemplazo, desinfección de enfriadores de superficie

5. Diseño e instalación de aire acondicionado central incluye el diseño, instalación y modificación del aire acondicionado central.

Proyectos de mantenimiento 1. Instalación y depuración 2. Mantenimiento de motores y bombas de agua 3. Diseño de renovación de tuberías del sistema de agua 4. Esterilización del sistema de agua de aire acondicionado central y eliminación de algas, calidad estable del agua

6. Agua diseño, producción, mantenimiento y reemplazo de dispositivos de tratamiento (dispositivo de película, procesador de agua de lecho yin y yang, procesador electrónico de agua);