¿Introducción a la voladura de pozos de cimentación?
Hablando de voladuras de cimentaciones, ¿cómo diseñar un plan de voladuras de cimentaciones y cuál es la situación básica? El siguiente es el contenido relacionado con la voladura de pozos de cimentación compilado por el editor de Zhongda Consulting. La situación básica es la siguiente:
La definición de pozo de cimentación profundo: Documento No. 200987 del Ministerio de Construcción sobre la. La emisión del "Subelementos altamente peligrosos" "Aviso de medidas de gestión de seguridad de ingeniería" estipula: Generalmente, los pozos de cimentación profundos se refieren a profundidades de excavación que exceden los 5 metros (incluidos 5 metros) o sótanos con más de tres pisos (incluidos tres pisos), o Aunque la profundidad no supera los 5 metros, las condiciones geológicas y circundantes. El medio ambiente y las tuberías subterráneas son proyectos particularmente complejos.
El editor de Zhongda Consulting ha resuelto el contenido relevante. En esta etapa, los contenidos básicos del diseño de voladura del pozo de cimentación son los siguientes:
(1) Selección del plan de voladura <. /p>
Según voladuras Con base en las características del proyecto, se seleccionó un plan de construcción mecanizado utilizando perforación submarina, voladura de pozos poco profundos y remoción de escoria de plataforma de perforación rotativa.
(2) Selección de parámetros de voladura
1. Selección del diámetro de perforación
Dado que es una operación submarina y la profundidad del agua es de 8 m, una profundidad plataforma de perforación de agujeros o geológica La plataforma de perforación perfora agujeros, por lo que el diámetro de perforación D = 90 mm.
2. Selección de la altura del escalón H
Esta voladura adopta una excavación clara hasta el fondo. La altura del escalón está determinada por el terreno submarino, H=0~4m.
3. Selección de la profundidad de perforación excesiva h
Para garantizar que no queden raíces durante la voladura, se elige h = 0,5 ~ 0,8 m. Afectado por blando y duro. capas intermedias, el fondo es arena o una capa blanda. Cuando se realiza una sobreexcavación negativa, depende de la situación real. Generalmente, el medicamento se empaqueta en medio de la formación de roca dura que necesita ser volada.
4. Determinación de la línea de resistencia de la placa inferior W1
Para garantizar el efecto de la voladura y reducir el impacto de la vibración de la voladura en la base del pilote, w1 = 0,6 ~ 0,8 m.
5. Selección del espaciado entre orificios a y entre filas b
Generalmente, el espaciado entre orificios es de 0,8 a 1,0 m, y en esta voladura, a=0,8 m;
General El espacio entre hileras es de 0,6~0,8 my b=0,7 m para esta voladura.
6. Selección de la profundidad del orificio L
La profundidad del orificio L es igual a la altura del escalón H más la profundidad de perforación h (h tiene valores positivos y negativos para capas duras). como caliza se toma +0,5m, para capas de arena y arcilla se toma -0,5m.
L=H+h
7. La longitud de carga L1 se determina según la cantidad de carga.
8 La longitud del embalaje L2 debe ser >0,5 m. .
9. Selección del consumo unitario de explosivos q. Generalmente, el consumo unitario de explosivos para voladuras submarinas es mayor que el de voladuras terrestres. La roca a volar esta vez es piedra caliza y el valor es. q=0,8kg/m3.
(3) Cálculo de la cantidad de droga Cálculo de la carga de droga Q en un solo hoyo:
El primer lote de hoyos: Q=q*a*w1*H
El segundo lote de orificios: Q=q*a*b*H
En la fórmula: Q——Carga de un solo orificio, kg/agujero
q—— Dosificación unitaria, kg/m3
a——espaciado entre agujeros, m
b——espacio entre hileras, m
H——espesor de roca, m p>
W1——Línea de resistencia inferior, m
Para obtener más información sobre la redacción y producción de documentos de licitación y cómo mejorar la tasa de ganancia de ofertas, haga clic en la parte inferior del servicio al cliente para una consulta gratuita.