Solicitando información sobre el derrumbe de un edificio de 15 plantas en Singapur
Hotel Singapur
La terrible razón por la que se derrumbó el edificio del Hotel New World en Singapur
yewb 2010-03-20 18:47
En Irving Road de Singapur, se encuentra el Hotel New World, una estructura de hormigón armado de seis pisos construida en 1971. El 15 de marzo de 1986, en unos aterradores 60 segundos, todo el Hotel New World se derrumbó. *** mató a 33 personas.
La causa fundamental del colapso: fue un error de bajo nivel del cartógrafo. En el cálculo estructural de las 36 columnas portantes del edificio, sólo se tuvo en cuenta la "carga viva" (es decir, después de construido el edificio, la gente trajo muebles, aires acondicionados centrales y otros objetos móviles, y cuando se derrumbó, la carga viva era en realidad de unas 100 toneladas), pero olvídese de la "carga fija" (es decir, la carga muerta, que es el peso del edificio en sí, que es de 6000 toneladas). Es decir, el diseño portante de estas 36 columnas portantes ignora el peso del propio edificio;
Razones del proceso (se pueden descubrir y evitar muchos errores en cada eslabón del proceso): p>
1. Diseñador (el punto de partida de este error)
2. Revisión del diseño;
3. Revisión gubernamental de los dibujos de diseño;
4. Revisión por la unidad de construcción;
5. Revisión de aceptación por la propia unidad de construcción;
6. 7. Revisión posterior a la construcción por parte del gobierno;
8. Auditorías de mantenimiento en 15 años;
9. Los residentes y administradores de propiedades encontraron grietas en las columnas de carga, pero no informaron. y solo los decoré con pintura;
En el programa de National Geographic Channel, solo se mencionaron los puntos 1 y 9 anteriores;
La gente siempre ignora el trabajo de revisión y sigue las formalidades. .
La gestión de la calidad (como la serie ISO 9000) hace más hincapié en la gestión de procesos, y la clave de la gestión de procesos es la auditoría de cada enlace