¿Acerca de qué lugares requieren sistemas de rociadores en el Código de protección contra incendios de diseño de edificios de 2015?
8.5.1 Los siguientes lugares deberían estar equipados con sistemas automáticos de extinción de incendios. Excepto aquellos en los que la protección con agua o la extinción de incendios no sean adecuados y cuando se disponga lo contrario en esta especificación, se deberían utilizar sistemas automáticos de extinción de incendios por rociadores. : 1. Hilado de algodón con 50.000 o más husos Los talleres de desembalaje y limpieza de la fábrica; los talleres de clasificación y cardado de la fábrica de hilatura de cáñamo con una capacidad de 5.000 o más husos; las partes de tostado y cribado de la fábrica de fósforos; - ampliar, moldear, cortar y estampar piezas de la fábrica de espuma plástica; el espacio de los edificios de fábricas de madera con una superficie de más de 1500 m² de fábricas de calzado, ropa, juguetes y productos electrónicos de uno o varios pisos; más de 1500 m² o una superficie total de construcción de más de 3000 m²; talleres de gran altura de categoría C; piezas de preparación para bancos de pruebas de motores de aeronaves; fábricas subterráneas de categoría C con una superficie de construcción superior a 500 m²; lana, seda, cáñamo, fibras químicas, pieles y sus productos con una superficie cada uno superior a 1000 m²; cerillas con una superficie cada uno superior a 600 m² Almacenes de bolsas de aire en edificios postales con una superficie de construcción superior a 500 m²; almacenes subterráneos para productos combustibles; con área de construcción mayor a 500m² almacenes elevados y almacenes de gran altura para productos combustibles y refractarios (excepto cámaras frigoríficas) 3. Clase especial, primera clase o superior Otros niveles de teatros con capacidad para 1.500 asientos o auditorios con más de 2.000; asientos en estadios con más de 3.000 asientos; salones interiores para el personal y salas de equipamiento en estadios con más de 5.000 personas; 4. ¿El área de construcción de cualquier piso es superior a 1.500 m2? área de construcción de más de 3000 m2 y edificios de sala, edificios para pacientes ambulatorios y departamentos operativos de la misma escala en hospitales con un área de construcción de más de 500 m2. Instalado con conductos de aire de retorno (edificios de oficinas); con sistemas de aire acondicionado centralizados (tubos) y una superficie total de construcción superior a 3000 m² 6. Instalado en cuatro o más plantas subterráneas, semienterradas o sobre rasante, o en el primer, segundo y tercer piso del edificio; edificio y cualquier lugar de canto, baile, entretenimiento y proyección sobre el suelo con una superficie de más de 300 m² (excluidos los lugares para nadar); 7. Una biblioteca con una colección de más de 500.000 libros; 11.4.1 Los siguientes lugares deberían estar equipados con sistemas automáticos de alarma contra incendios: 1. Salas de informática electrónica de tamaño grande y mediano y sus salas de control, bibliotecas de medios de grabación, máquinas, instrumentos, salas de equipos de instrumentos y objetos de valor especialmente valiosos o con riesgo de incendio. almacenes con sistemas de extinción de incendios por gas; 2. Cada almacén de algodón, lana, seda, cáñamo, fibras químicas y tejidos con una superficie superior a 1000 m², almacenes de cigarrillos con una superficie superior a 500 m² o una superficie total de construcción de más de 1000 m² 3 . Fábricas de calzado, ropa, juguetes y otras con una superficie de construcción de más de 1500 m² en cualquier piso o más de 3000 m² de superficie total de construcción 4. Tiendas y exposiciones; edificios con una superficie de construcción de más de 3000 m² en cualquier piso o más de 6000 m² de superficie total de construcción, edificios financieros y comerciales, edificios de pasajeros y carga, etc. 5. Almacenes de colecciones de libros y reliquias culturales, bibliotecas con más de 3000 m² en cualquier piso o más de 6000 m² de área total de construcción. 1 millón de volúmenes cada uno, y archivos importantes; 6. Edificios de radio y televisión, edificios postales y edificios de telecomunicaciones a nivel municipal y superior, edificios de comando y despacho de energía, transporte y prevención de desastres y socorro urbanos o regionales; , teatros de primera categoría u otros teatros y cines de más de 1.500 asientos, auditorios o auditorios con más de 2.000 asientos, el número de asientos Gimnasios con más de 3.000 asientos 8. Edificios para personas mayores, edificios hoteleros con superficie de construcción; de cualquier piso superior a 1.500 m² o una superficie total de construcción superior a 3.000 m², edificios de salas de residencias de ancianos, lugares de actividades infantiles y edificios para pacientes ambulatorios de hospitales con 200 o más camas, edificios de salas, departamentos operativos, etc.; Tiendas subterráneas o semisubterráneas con una superficie de construcción superior a 500 m². 10. Lugares de espectáculos de canto, danza, espectáculos y proyecciones instalados bajo tierra, semisubterráneos o en el cuarto piso sobre el nivel del suelo de un edificio. 11. Altura libre Un entrepiso técnico; con una altura neta superior a 2,6 my que contenga una gran cantidad de materiales combustibles, y un techo opaco o suspendido con una altura neta superior a 0,8 my que contenga materiales combustibles.
11.4.2 Los dispositivos de alarma de gas combustible deberían instalarse en lugares donde se puedan emitir gases combustibles y vapores combustibles en el edificio.