El sistema eléctrico de los grupos electrógenos Cummins utiliza un voltaje de 24 V. El generador diésel de fábrica está equipado con un generador a prueba de explosiones, un arrancador a prueba de explosiones, una caja de alimentación a prueba de explosiones y un dispositivo de protección automática. Este artículo presenta brevemente la composición del sistema eléctrico de Cummins, las funciones de cada componente y los métodos de mantenimiento.

1. Motor a prueba de explosiones

La función del generador a prueba de explosiones es cargar la batería y suministrar energía a cargas externas. Viene con regulador de voltaje incorporado.

Uso y mantenimiento del generador a prueba de explosiones

(1) El generador debe usarse junto con la caja de energía a prueba de explosiones. El generador y la caja de energía deben conectarse de manera correcta y confiable con cables de minería, y los extremos positivo y negativo no deben conectarse de manera inversa, cortocircuitarse ni conectarse a tierra.

(2) Compruebe periódicamente el apriete y el desgaste de la correa trapezoidal del generador. Y mantenga la correa trapezoidal con la tensión adecuada.

(3) Al inspeccionar el generador, primero se debe desconectar la conexión del cable con la caja de alimentación y está estrictamente prohibido abrir la tapa para inspección mientras la energía está encendida.

Dibujo esquemático del generador de imanes permanentes a prueba de explosiones

2 Arrancador a prueba de explosiones

Uso y mantenimiento del arrancador a prueba de explosiones

(1) El arrancador debe usarse junto con una caja de alimentación a prueba de explosiones. El arrancador y la caja de alimentación deben conectarse de manera correcta y confiable con cables de minería, y los extremos positivo y negativo no deben conectarse al revés, cortocircuitarse ni conectarse a tierra.

(3) Cada tiempo de lanzamiento del lanzador no excederá los 10 segundos. Si el generador diésel no arranca en 10 segundos, se debe reiniciar después de una pausa de 2 minutos. El motor de arranque no se debe utilizar durante mucho tiempo ni varias veces seguidas.

3. Caja de alimentación a prueba de explosiones

La función de la caja de alimentación a prueba de explosiones es suministrar energía al arrancador y otras cargas externas. Consta de una cavidad de batería, una cavidad de cableado y una cavidad de interruptor que están aisladas entre sí.

Uso y mantenimiento de la caja de alimentación a prueba de explosiones:

(1) La caja de alimentación tiene diferentes interfaces para diferentes diámetros de cables. Cada aparato eléctrico y la caja de alimentación deben conectarse entre sí. otro. El cable de minería correspondiente solo se puede utilizar después de que esté conectado de manera confiable a través de la interfaz correspondiente al diámetro del cable.

(2) Antes de abrir la tapa del compartimiento de cableado para cableado o mantenimiento, se debe apagar el interruptor de alimentación principal y el generador dejará de suministrar energía.

(3) Está prohibido abrir la tapa de la cavidad de la batería bajo tierra para reemplazarla o realizarle mantenimiento.

(4) Está prohibido abrir la cubierta de la cavidad del interruptor bajo tierra para reemplazar o reparar el interruptor.

(5) Si es necesario reemplazar la batería o el interruptor, se debe reemplazar estrictamente de acuerdo con el modelo especificado por el fabricante del generador Cummins. No ser sustituido por otros modelos.

4. Dispositivo de protección automática

El dispositivo de protección automática del generador diésel a prueba de explosiones consta de una válvula solenoide a prueba de explosiones, una caja de control a prueba de explosiones, un sensor de nivel de agua y un sensor de temperatura (dos). ), interruptor de temperatura, presión de aceite. Consta de interruptor, sensor de velocidad y cable de conexión.

Cada parte del dispositivo se instala en la posición correspondiente del generador diésel a prueba de explosiones, y la alimentación la proporciona su propia fuente de alimentación CC (24V). Cuando la temperatura de escape del generador diésel alcanza los 70 ± 2 ℃, o la temperatura del agua de refrigeración alcanza los 95 ± 2 ℃, o la temperatura máxima de la superficie alcanza los 150 ± 5 ℃, o la presión del aceite lubricante es inferior a la presión mínima, o la velocidad excede la velocidad máxima o los gases de escape. Cuando a la caja de tratamiento le falta agua, el sensor de temperatura y el interruptor de temperatura reciben la señal de temperatura, el interruptor de presión de aceite recibe la señal de presión de aceite, el sensor de velocidad de rotación recibe la señal de velocidad de rotación y el El sensor de nivel de agua recibe la señal de nivel de agua. Cuando un indicador del generador diésel a prueba de explosiones alcanza el valor especificado en la siguiente tabla, el módulo de control IC activa una alarma de señal visual y audible y la válvula solenoide se energiza dentro del retraso establecido de 1 minuto. Cerrando así inmediatamente el canal de suministro de aceite de baja presión del generador diesel o controlando la ruta de aire del cilindro de la válvula de corte de aceite del generador diesel, forzando la parada del generador diesel, protegiendo el generador diesel de daños y protegiendo el fuego y la explosión. seguridad de la mina. Al mismo tiempo, hay un dispositivo de bloqueo eléctrico entre la válvula solenoide a prueba de explosiones y la caja de control eléctrica a prueba de explosiones. El diagrama de bloques esquemático del sistema eléctrico del dispositivo se muestra en la Figura 3-30.

El uso y mantenimiento de dispositivos de protección automática;

(1) El dispositivo de protección automática y la caja de alimentación deben estar conectados de manera correcta y confiable con cables de minería.

(2) Las líneas de señal entre el dispositivo de protección automática y cada sensor deben estar conectadas de forma correcta y confiable.

(3) El dispositivo de protección automática es un producto eléctrico a prueba de explosiones para minería, y sus circuitos y componentes electrónicos no deben modificarse ni reemplazarse a voluntad. Si necesita servicio, comuníquese directamente con el fabricante del generador Cummins.