¿Cuáles son las regulaciones sobre cajas de distribución de energía temporales, cables e iluminación en el sitio de construcción, y la gestión de seguridad del suministro de energía?

Para implementar las leyes y regulaciones nacionales sobre seguridad de la producción, implementar la especificación técnica temporal de seguridad JGJ46-2005 para la electricidad en los sitios de construcción, implementar el sistema de gestión de seguridad de la producción de la compañía, garantizar la seguridad de la electricidad en la construcción del proyecto. sitios, y prevenir descargas eléctricas e incendios eléctricos. En caso de accidente, se formularán regulaciones temporales sobre el uso de electricidad en el sitio de construcción. (Cuando existan requisitos locales, se pueden implementar requisitos locales)

Requisitos de electricidad en los sitios de construcción

Adoptar un sistema de distribución de energía de tres niveles;

Adoptar TN -S sistema de protección de puesta a tierra;

Adoptar un sistema secundario de protección contra fugas;

implementar una máquina, una compuerta, una caja y un sistema de fugas.

1. Configuración y especificaciones de uso de cajas de distribución y cajas de interruptores

Cajas de distribución

Caja principal de primer nivel

Configuración de medida medidores, medidor de corriente y voltaje, interruptor de aislamiento de la fuente de alimentación principal, interruptor de aislamiento de derivación, interruptor de fuga, puesta a tierra y fila cero.

Caja de distribución secundaria

Está equipada con un interruptor de aislamiento de energía principal, un interruptor de aislamiento de rama y la toma del disyuntor debe fijarse al tablero aislante en la posición especificada y debe no estar torcido ni flojo.

Caja móvil con interruptor de terminal de tres niveles

Debe estar equipada con un interruptor de aislamiento, protector de fuga (corriente de acción 30 mA o tiempo de acción de 15 m 0,1 S) fila N, línea de entrada y salida de fila PE tarjeta, componentes eléctricos Debe fijarse al tablero aislante.

Especificaciones para la configuración y uso de cajas de interruptores

El sistema de distribución de energía debe estar equipado con una caja de distribución principal y una caja de distribución para implementar la distribución de energía segmentada y en capas. La distancia entre cajas de distribución no deberá exceder los 30 m. La caja de interruptores se utiliza para controlar equipos fijos con una distancia horizontal no superior a 3 m.

La caja de distribución de energía y la caja eléctrica de iluminación deben configurarse por separado. Si se colocan en la misma caja de distribución, las líneas de alimentación y de iluminación deben estar separadas.

Caja de alimentación de tercer nivel

El interruptor debe ser alimentado por una caja eléctrica de tres niveles. El circuito principal y los circuitos derivados de la caja de distribución deben estar equipados con puntos de desconexión obvios.

Las cajas de distribución y cajas de interruptores deben ubicarse en lugares secos, ventilados y a temperatura ambiente, en caso contrario deben protegerse adecuadamente. La ubicación alrededor del cuadro eléctrico debe tener espacio y paso suficiente para que dos personas trabajen al mismo tiempo, no permitiéndose apilar elementos que dificulten el funcionamiento o mantenimiento.

Instalación de circuitos en cajas eléctricas

Los interruptores de alimentación y los aparatos eléctricos en cajas de distribución y cajas de interruptores deben instalarse firmemente y no estar torcidos ni flojos. Los cables de conexión deben ser cables aislados y dispuestos ordenadamente sin partes vivas expuestas. El tablero de instalación debe estar equipado con un tablero de terminales de protección dedicado para conexión cero, y cada poste de cableado debe tener ≯ 2 cables.

La línea neutra de trabajo en la caja de interruptores de la caja eléctrica debe conectarse a través del tablero de terminales de la caja de distribución y de la caja de interruptores, la placa metálica de instalación eléctrica y la base y carcasa metálicas de. Los aparatos eléctricos de la caja no deben cargarse. La línea neutra protectora debe conectarse a la línea cero a través del tablero de terminales.

La entrada y salida de los cables en la caja deben estar en la parte inferior de la caja. Los cables entrantes y salientes deben enfundarse, ramificarse en haces y formar curvas impermeables. Está estrictamente prohibido conectar el cable de alimentación a la caja de interruptores con un enchufe.

Instalación de circuitos en la caja eléctrica

Los aparatos eléctricos de la caja deben ser confiables e intactos, y no se permite el uso de aparatos eléctricos dañados o no calificados. Los componentes eléctricos deben tener certificados de producto y estar incluidos en expedientes técnicos. La caja de distribución debe estar numerada y marcada con su nombre, el nombre del electricista de turno y el teléfono de mantenimiento. Debe haber un diagrama del sistema de distribución en la caja, indicando los parámetros de los componentes eléctricos y los nombres de las ramas, y registros de inspección. Está estrictamente prohibido el uso de interruptores inversos.

El cuadro eléctrico debe estar equipado con un interruptor de aislamiento principal y un interruptor de aislamiento de rama, así como un fusible principal y un fusible de rama (o un interruptor automático principal y un interruptor automático de rama). El valor de configuración de clasificación y acción del dispositivo de conmutación principal debe ser consistente con el valor de configuración de clasificación y acción del dispositivo de conmutación derivado.

Cada equipo eléctrico debe tener su propia caja de interruptores dedicada y se debe implementar el sistema de "una máquina, una puerta, una fuga y una caja". Está estrictamente prohibido utilizar la misma caja de interruptores para controlar directamente más de 2 equipos eléctricos (incluidos los enchufes).

La obra implementa "una máquina, una compuerta, una fuga y una caja"

La caja de interruptores debe estar equipada con un protector de fugas que cumpla con los estándares. Su posición de ajuste debe estar en el lado de carga del interruptor de aislamiento de energía y en el lado de carga del interruptor de aislamiento de energía en la caja de interruptores. La corriente de acción de fuga nominal del protector de fuga en la caja de interruptores es ≯30 mA, y el tiempo de acción de fuga nominal debe ser <0,1 S. La corriente operativa de protección contra fugas y el tiempo de funcionamiento en la caja de distribución de dos niveles deben coincidir para permitirle tener funciones de protección jerárquicas y segmentadas.

Los cables L1, L2, L3, N y PE en la caja eléctrica deben estar codificados por colores, y sus colores son cables de dos colores amarillo, verde, rojo, azul claro y verde/amarillo. .

El cable trenzado debe prensarse en frío o estañarse en caliente.

Separación de colores de líneas

Los extremos de salida de las cajas eléctricas principales y de distribución deben usar postes de engarce y unión, y los extremos de salida de la caja de interruptores deben usar enchufes ZM14-ZM13.

Se debe instalar una reducción de voltaje secundaria sin carga y un protector de descarga eléctrica en la caja de interruptores de la máquina de soldadura eléctrica.

Reductor de tensión secundaria en vacío y protector de descargas eléctricas

Cuando se inspecciona y repara el cuadro eléctrico, se debe abrir y apagar el correspondiente interruptor de encendido del nivel anterior, y un Se debe colgar el letrero de corte de energía, está estrictamente prohibido trabajar con electricidad.

No se deben colocar residuos en la caja de distribución ni en la caja de interruptores y se deben mantener limpios. No está permitido conectar otros equipos eléctricos temporales. Cuando el sitio de construcción deja de funcionar durante más de 1 hora, se debe cortar y bloquear la caja de energía. Al reemplazar la masa fundida del fusible de la caja eléctrica, está estrictamente prohibido reemplazarla con una masa fundida que no cumpla con las especificaciones originales.

Mantener la caja eléctrica limpia y tener una persona responsable de ella

2 Normas para el tendido de cables

Los cables aéreos deben ser cables de cobre aislados y cables desnudos. están estrictamente prohibidos. A excepción de la línea aérea que se puede utilizar para la línea de entrada de la caja principal en el sitio, para el resto se utilizan cables de cinco núcleos. Está estrictamente prohibido utilizar cables de cuatro núcleos más un cable de PE en lugar de cables de cinco núcleos. el sitio.

Las líneas aéreas deben instalarse en postes especiales y la distancia entre los soportes de los postes para el cableado de cables de acero no debe ser superior a 12 m.

Las líneas aéreas deben disponer de protección contra sobrecargas. Se puede utilizar cualquiera de los siguientes aparatos de sobreprotección:

1) Disyuntor automático de aire (air switch), su valor de configuración de corriente de disparo por sobrecarga.

2) Fusible. Su valor de corriente de fusión nominal en estado fundido ≤ el valor de corriente segura del conductor de línea protegido.

Además, dado que el interruptor de fuga generalmente tiene la función de un interruptor de aire, también se puede utilizar como dispositivo de protección contra sobrecargas.

Cuando la línea troncal del cable deba tenderse bajo tierra, está estrictamente prohibido tenderla abierta a lo largo del suelo. El cable debe enterrarse directamente al aire libre a una profundidad no inferior a 0,6 m con un hilo hilado. Se debe colocar un espesor de no menos de 50 mm uniformemente por encima y por debajo del cable y luego cubrir con una capa protectora dura. Las uniones de cables deben ubicarse en cajas de conexiones elevadas.

Fijación del aislador

Se deben instalar fundas protectoras cuando los cables pasan a través de edificios, estructuras, carreteras, lugares susceptibles a daños mecánicos y salen del suelo desde una altura de 2 m a 0,2 m. subterráneo.

Al tender cables aéreos, deben colocarse a lo largo de paredes o postes y fijarse con aisladores, quedando estrictamente prohibido atar cables metálicos desnudos. La distancia vertical máxima del arco de los cables de goma desde el suelo no es inferior a 2,5 m (si es inferior a 2,5 m, se debe utilizar electricidad de bajo voltaje).

Cambie a electricidad de bajo voltaje si es inferior a 2,5 m

La línea de entrada debe protegerse pasando a través de la pared, y la altura desde el suelo no debe ser inferior a 2,5 m y se deben tomar medidas de protección contra rayos.

Los lugares húmedos o el cableado no cableado enterrado deben tenderse a través de tuberías y las aberturas de las tuberías deben sellarse. Cuando se utilizan tuberías metálicas para la instalación, se debe proteger la conexión cero.

3. Normativa sobre iluminación eléctrica temporal en obra

Escenarios de iluminación: en todas las áreas de trabajo, lugares de trabajo, patios de almacenamiento de materiales, vías, almacenes, oficinas, comedores y otras áreas que requieran iluminación. Los dormitorios están equipados con iluminación general, iluminación local o iluminación mixta para garantizar la seguridad laboral y habitacional.

La forma y nivel de protección de las luminarias deben adaptarse a las condiciones ambientales de uso, y su calidad debe cumplir con las especificaciones y normas. Las luminarias de exterior deben ser impermeables.

Iluminación 220V

Especificaciones de voltaje de iluminación:

1) 220v en lugares generales.

2) Iluminación de bajo voltaje de 24V para lugares electrificados húmedos y de fácil acceso.

3) Iluminación de bajo voltaje de 12V en lugares especialmente húmedos y calderas y contenedores.

4) La altura de las luces y lámparas portátiles desde el suelo es inferior a 2,5 m, y los pasillos del suelo son iluminación de bajo voltaje de 36 V.

Iluminación de 36 V

Configuración de la iluminación de advertencia:

Se deben instalar luces de advertencia rojas llamativas en las aberturas del borde del sitio de construcción de acuerdo con las regulaciones para mostrar advertencia.

Indicación de luz de advertencia roja

La distribución de la iluminación debe configurarse por separado. Si se usa junto con la caja de distribución de energía, la energía y la iluminación deben configurarse en circuitos separados y tener protección contra fugas. y protección contra sobrecarga.

La carcasa metálica y el soporte metálico de la lámpara deben protegerse de una conexión nula.

Las líneas de iluminación que utilicen voltaje seguro deben ser claras, ordenadas y las uniones deben estar envueltas con tela aislante.

La altura de la lámpara desde el suelo debe ser de 3m en exterior y de 2,5m en interior. Las lámparas de halogenuros metálicos de alta potencia y las lámparas de sodio deben ser de 5m.

En un lugar de trabajo no se instalará iluminación parcial.

Está estrictamente prohibido utilizar estufas eléctricas, lámparas de yodo de tungsteno y bombillas de alta potencia para hornear ropa para evitar incendios eléctricos.

4. Normativa sobre medidas de prevención de incendios eléctricos

Las partes principales de cada equipo eléctrico y los cables deben estar protegidos por el aislamiento correspondiente.

Instale dispositivos de protección contra cortocircuitos y fugas, y los cables que ingresan a la caja deben tener puntos de rotura obvios.

La ubicación de los aparatos eléctricos debe mantenerse alejada de elementos inflamables tanto como sea posible, o se deben tomar las correspondientes medidas confiables de prevención de incendios.

Está estrictamente prohibido amontonar escombros y materiales inflamables alrededor de cajas de distribución y cajas de interruptores, debe haber un espacio de operación para dos personas y la carretera debe mantenerse despejada. Está estrictamente prohibido sobrecargar el equipo durante su uso para garantizar su normal funcionamiento.

Utilizar correctamente los equipos de calefacción eléctrica según las instrucciones del equipo. La iluminación de la construcción debe ser segura y fiable.

Si un equipo eléctrico se incendia, se debe cortar el suministro eléctrico inmediatamente y utilizar extintores de arena amarilla y polvo seco para extinguir el fuego. Está estrictamente prohibido utilizar agua para extinguir el fuego.

Se deben tomar medidas de protección de seguridad al utilizar electricidad en postes eléctricos y lugares peligrosos.

Se debe formular e implementar estrictamente un sistema de prevención de incendios en el sitio, y se deben equipar las instalaciones eléctricas de extinción de incendios correspondientes.

Las bombas contra incendios especiales o bombas de agua utilizadas junto con el sitio de construcción deben instalarse en sitios de construcción de gran altura, y sus líneas eléctricas deben tenderse en líneas dedicadas.

Los artefactos de iluminación de alta potencia superiores a 750 W deben estar sostenidos por soportes. No se deben apilar elementos combustibles debajo de los artefactos de iluminación. La distancia vertical debe ser de al menos 50 cm desde la distancia horizontal entre los componentes combustibles y los combustibles. El cable de alimentación debe tener medidas de protección de aislamiento térmico.

5. Medidas para garantizar la seguridad de la electricidad durante la construcción

Se debe implementar la política de "seguridad primero, prevención primero, gestión integral" que todos los departamentos regionales de proyectos deben prestar atención. seguridad y mejorar las medidas de seguridad en todos los niveles, las normas y sistemas de seguridad, implementar medidas y eliminar el mando y las operaciones ilegales.

Fortalecer la gestión de los técnicos eléctricos. Los electricistas deben tener un certificado para trabajar, recibir capacitación técnica en seguridad y aprobar el examen antes de poder trabajar.

Fortalecer la publicidad sobre el uso seguro de la electricidad, mejorar los conocimientos sobre seguridad eléctrica de todos los trabajadores de la construcción y comprender el método correcto de primeros auxilios en caso de descarga eléctrica.

Establecer datos técnicos sobre el consumo eléctrico en el sitio de construcción y una base de datos de datos de prueba para garantizar la inspección todos los días, la inspección todos los lunes, el mantenimiento todos los meses y realizar los registros correspondientes.

El uso de equipos eléctricos debe ser inspeccionado y aceptado antes de su uso. Se debe fortalecer la gestión, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos (cajas de energía, máquinas de soldar, equipos eléctricos móviles y portátiles).

Para instalar líneas eléctricas temporales, el sitio de construcción debe ser administrado por personal dedicado y el gerente del proyecto o el líder técnico del proyecto debe emitir un formulario de aprobación. Fortalecer las inspecciones diarias de equipos eléctricos en las obras de construcción y registrarlas, e implementar e implementar el sistema de divulgación de seguridad.

Implementar concienzudamente las normas y reglamentos eléctricos. Tomar medidas técnicas para responder al uso temporal de electricidad.

1) Fortalecer el diseño racional de la administración de energía en el sitio y conectar capacitores de compensación para mejorar el factor de potencia.

2) Preste atención al equilibrio de carga trifásica de las líneas eléctricas de construcción. Está prohibido cualquier cableado no autorizado que perturbe el equilibrio de carga trifásico.

El control ambiental debe realizarse bien, debe haber señales de advertencia alrededor y la distancia a las líneas de alto voltaje debe cumplir con los requisitos de seguridad. La disposición del equipo debe ser razonable y tratar de evitar su colocación en ambientes húmedos, con humo, calientes y de alta temperatura con conductores y mercancías peligrosas alrededor.

6. Preparar el diseño de organización de construcción de energía temporal

Preparar el diseño de organización de construcción de energía temporal si la capacidad de energía temporal total es de 50 KW y más de 5 equipos mecánicos Para establecimientos con una capacidad de 50 KW. y menos de 5 equipos mecánicos, el personal del establecimiento y los electricistas de turno deberán contar con copias de certificados vigentes de medidas de uso seguro de la electricidad.

Los requisitos de diseño y preparación, implementación y supervisión, revisión y evaluación de la organización de construcción de energía temporal deben cumplir con las especificaciones técnicas nacionales para la seguridad de energía temporal en sitios de construcción JGJ46-2005.

Haga un buen registro de la aceptación temporal de energía. El departamento de proyectos llevará a cabo la aceptación basándose en el diseño de la organización de construcción de energía temporal, el plan de administración de energía de la construcción y las medidas de energía segura. Si los resultados de la aceptación tienen requisitos numéricos, ellos. se reflejará numéricamente. Y cuando el propietario, el contratista general y el supervisor tengan requisitos, deben pedirle al propietario, al contratista general y al supervisor que firmen para aceptarlos tras aprobar el autoexamen.

El departamento de proyecto debe firmar un acuerdo de uso temporal de energía con el equipo de construcción y cada equipo de construcción subcontratado. El propósito es aceptar la gestión estandarizada del uso temporal de energía del departamento de proyecto y cumplir con los requisitos para el uso seguro de energía. , y prevenir y reducir los accidentes e incidentes que se produzcan.

Creo que después de la introducción anterior, todos tienen una cierta comprensión de las regulaciones sobre cajas de distribución de energía temporales, cables e iluminación en las obras de construcción, así como la gestión de la seguridad del suministro de energía. Bienvenido a iniciar sesión en Zhongda Consulting para obtener más información relevante.

Para obtener más información sobre la redacción y producción de documentos de licitación de ingeniería/servicio/compra para mejorar la tasa de adjudicación de ofertas, puede hacer clic en el sitio web oficial de servicio al cliente en la parte inferior para realizar una consulta gratuita: /#/?source= bdzd