¿Cuál es el valor de tensión de prueba soportada de un transformador de 10 kv?
1. La tensión soportada de prueba de CA (CA) de frecuencia industrial del nuevo transformador sumergido en aceite de 10 kV es de 35 kV en el lado de alta tensión. Si el lado de bajo voltaje es de 400 V, el voltaje soportado de prueba de CA de frecuencia de alimentación es de 5000 V.
2. El nuevo transformador tipo seco de 10 kV tiene dos voltajes soportados de prueba de frecuencia industrial: 28 kV según los requisitos interiores y 35 kV según los requisitos exteriores. Sin embargo, muchos fabricantes de transformadores secos están diseñados y fabricados de acuerdo con el nivel de tensión soportada de 35 kV. El lado de bajo voltaje de 400 V sigue siendo de 5000 V.
Información ampliada:
Las normas de prueba de tensión soportada de aislamiento tienen regulaciones específicas en varios países. Los estándares nacionales chinos (GB311.1-83) estipulan el nivel de aislamiento básico de los equipos de transmisión y transformación de energía de 3-500 kv; el voltaje soportado de impulso de rayo del equipo de transmisión y transformación de energía de 3-500 kv, el voltaje soportado de frecuencia eléctrica de un minuto y 330-500 kv; Equipos de transmisión y transformación de energía. Tensión soportada por impulso para la operación de equipos transformadores.
Los departamentos de fabricación de equipos eléctricos y los departamentos de operación de sistemas de energía deben cumplir con los estándares nacionales al seleccionar elementos y probar los valores de voltaje para las pruebas de voltaje soportado. En términos generales, los transformadores de prueba con voltajes nominales más bajos adoptan principalmente el sistema de 0,1 A, que permite que 0,1 A fluyan continuamente a través de la bobina de alto voltaje del transformador. Por ejemplo, la capacidad de un transformador de prueba de 50 kV se establece en 5 kVA, y la capacidad de un transformador de prueba de 50 kV se establece en 5 kVA. La capacidad de un transformador de prueba de 100 kV es de 10 kVA.
Los transformadores de prueba con voltajes nominales más altos generalmente adoptan el sistema 1A, que permite que 1A fluya continuamente a través de la bobina de alto voltaje del transformador. Por ejemplo, la capacidad del transformador de prueba de 250 kV es de 250 kVA, y la capacidad del transformador de prueba de 250 kV es de 250 kVA. La capacidad del transformador de prueba de 500 kV es 500 kVA porque el voltaje más alto El tamaño total del equipo bajo prueba es mayor y la capacitancia equivalente del equipo también es mayor, lo que requiere que la fuente de alimentación de prueba proporcione más corriente de carga.
Referencia: Enciclopedia Baidu: Experimento de tensión soportada de aislamiento