¿En qué circunstancias es necesario instalar una válvula bypass de presión diferencial para el suministro y retorno de agua del aire acondicionado central? ¿Con qué principio se diseña y sobre qué base se diseña el tamaño de la tubería de derivación?
(1) Las tuberías de suministro y retorno de agua enfriada de los acondicionadores de aire centrales generalmente están equipadas con válvulas de derivación diferencial de presión.
(2) El principio es detectar la presión del agua en ambos extremos del suministro y devolver el agua a través del controlador de diferencia de presión, y luego calcular la diferencia en función de la presión medida, y luego el controlador de diferencia de presión. Calcula la diferencia en función de la presión calculada. La diferencia se compara con el valor preestablecido para determinar el modo de salida para controlar la válvula para aumentar o disminuir la apertura, ajustando así el volumen de agua para lograr el propósito de equilibrar la presión del agua del host. sistema.
(3) Base de diseño para el tamaño de la tubería de derivación: el valor empírico del tamaño de la tubería de derivación se calcula como 1/3 de la tubería principal, redondeado hacia arriba al diámetro de la tubería comúnmente utilizado.
Información ampliada:
La válvula reguladora de presión diferencial autoaccionada es un producto alternativo a la válvula reguladora de presión diferencial eléctrica. Su ventaja es que no requiere energía externa y depende de la presión del propio sistema, lo que mejora efectivamente el factor de seguridad operativa. Es más segura y confiable que la válvula de control de presión diferencial eléctrica tradicional y resuelve el problema de la electricidad. La dependencia de la válvula de control de presión diferencial de la electricidad y los problemas de circuito que pueden causar que la unidad se reduzca. La probabilidad de daños se reduce y la válvula de control de diferencia de presión autooperada es fácil de instalar y ahorra costos.
El propósito de la válvula de control de presión diferencial autoaccionada:
La válvula de control de presión diferencial autoaccionada se utiliza para la protección del frío (calor) unidades fuente. Instalado en la tubería de derivación entre el colector y el distribuidor de agua Cuando el lado del usuario está funcionando parcialmente o operando con un volumen de transporte variable, el flujo del sistema se vuelve más pequeño, lo que resulta en un aumento en la diferencia de presión cuando la diferencia de presión excede el valor establecido. , la válvula se abre automáticamente y el caudal parcial pasa aquí para garantizar que el caudal de la unidad no sea inferior al límite.
La válvula de control diferencial de autopresión autoaccionada se utiliza en sistemas de calefacción central para garantizar que el equipo de refrigeración en un lugar determinado no esté sobrepresurizado ni vacío. Por ejemplo, si un sistema tiene una gran diferencia de altura y no diferencia entre zonas altas y bajas, si la presión se establece en un nivel alto, el equipo de disipación de calor en el nivel inferior puede explotar si la presión se establece en un nivel bajo; nivel, se vaciará el equipo de disipación de calor en el nivel alto.
En este caso, si la fuente de calor es baja, puede agregar una bomba de refuerzo a la tubería de agua secundaria que ingresa a la zona alta y agregar una válvula de diferencia de presión a la tubería de retorno para aumentar la presión en la zona alta. zona alta y luego redúzcala a la presión del agua de retorno en la zona baja, si la fuente de calor está en un lugar alto, la tubería de suministro de agua en el área baja se puede instalar con una válvula de diferencia de presión y se puede instalar una bomba de refuerzo; Se agrega al agua de retorno, para que el agua que circula con presión reducida a través de la válvula pueda regresar al sistema.