¿Cómo elegir un interruptor de aislamiento de bajo voltaje y un interruptor de cuchilla de aislamiento?
Interruptor de aislamiento de bajo voltaje
Se deben instalar interruptores de aislamiento en la caja de distribución principal, la caja de distribución secundaria y la caja de interruptores para la electricidad de la construcción para garantizar que la electricidad se pueda utilizar bajo cualquier circunstancia. Para que el equipo logre el aislamiento eléctrico, el interruptor de aislamiento debe ser visible para el personal y tener puntos de interrupción en ciertos intervalos en el aire. Generalmente, se pueden utilizar interruptores de cuchilla, interruptores de transferencia de tipo cuchilla y fusibles como interruptores de aislamiento de energía.
Sin embargo, el interruptor de aire general (disyuntor de aire automático) no se puede utilizar como interruptor de aislamiento, principalmente porque el interruptor de aire no tiene un punto de desconexión obvio o la distancia entre los puntos de desconexión es pequeña y fácil de romper. .
Los interruptores de aislamiento generales no tienen la capacidad de extinguir arcos. No deben abrirse ni cerrarse con carga, de lo contrario provocará lesiones por arco y otros accidentes. Generalmente, durante la operación de suministro de energía, cierre el interruptor de aislamiento. primero y luego el disyuntor o el interruptor de carga; durante la operación de corte de energía, primero apague el disyuntor o el interruptor de carga y luego apague el interruptor de aislamiento.
1. Interruptor de carga de tipo abierto
Los interruptores de carga de tipo abierto de la serie HK se utilizan comúnmente (comúnmente conocidos como interruptores de cuchilla de baquelita). Según el "Undécimo Plan Quinquenal". del Ministerio de Construcción sobre la industria de la construcción Anuncio sobre la promoción de la aplicación y restricción del uso de tecnologías prohibidas (primer lote) (Orden del Ministerio de Construcción No. 659) estipula que los interruptores de hoja de piedra, HKI, HK2, HK2P y HK8 Los interruptores son sistemas de energía temporales debido a un rendimiento deficiente de seguridad. Los interruptores de clase están prohibidos. Por lo tanto, se debe prestar estricta atención al seleccionar un interruptor de carga de tipo abierto como interruptor de aislamiento.
1. Selección de interruptor de carga de tipo abierto
(1) Cuando se utiliza en circuitos de iluminación, se puede utilizar un interruptor bipolar con una tensión nominal de 220 V o 250 V. La corriente nominal del interruptor de carga abierta debe ser igual o mayor que la suma de las corrientes de carga en el circuito de corte.
(2) Cuando se utiliza para el arranque directo del motor, se puede utilizar un interruptor tripolar con una tensión nominal de 380 V o 500 V. Si la carga es un motor arrancado directamente con una potencia de 5,5 kW o menos, la corriente nominal del interruptor no debe ser inferior a 3 veces la corriente nominal del motor.
2. Instalación del interruptor de carga de tipo abierto
(1) La línea de entrada de energía debe conectarse a la base de contacto estático y la carga eléctrica debe conectarse al tomacorriente inferior. extremo de la cuchilla del interruptor. De esta manera, cuando se apaga el interruptor, la cuchilla y el fusible no se cargan, lo que garantiza la seguridad al reemplazar el fusible.
(2) Cuando el interruptor de la cuchilla está en la posición de cierre, la manija debe estar hacia arriba y no debe estar volteada ni plana para evitar que se cierre por error.
(3) Debido a una sobrecarga o falla por cortocircuito, el fusible en el interruptor está fundido. Por lo tanto, antes de reemplazar el fusible, use un paño de algodón seco para limpiar las partículas de polvo metálico en la pared interior. la base aislante y la cubierta de goma para evitar un cortocircuito entre fases del cuerpo del interruptor al volver a cerrar.
2. Interruptor de cuchilla de aislamiento
Los aisladores en forma de cuchilla de la serie HD se utilizan comúnmente y los aisladores de conversión en forma de cuchilla de la serie HS. La Figura 5 muestra el interruptor de cuchilla de aislamiento HD13, que se utiliza principalmente en dispositivos con voltaje nominal de CA de 380 V, voltaje nominal de CC de 440 V y corriente nominal de 1500 A e inferior.
El interruptor de cuchilla aislante equipado con una cubierta de extinción de arco o una cuchilla de contacto auxiliar de ruptura rápida en la cuchilla de contacto móvil se puede usar para abrir y cerrar manualmente circuitos con una corriente no mayor que su corriente nominal con poca frecuencia.
El interruptor de cuchilla aislante ordinario no se puede operar con carga. Cuando se usa junto con un disyuntor de bajo voltaje, el interruptor de cuchilla solo se puede operar después de que el disyuntor de bajo voltaje corta el circuito. Además, también se puede utilizar como fuente de alimentación aislada para formar un punto de desconexión de aislamiento obvio para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento.
Selección del interruptor de cuchilla aislante
(1) La forma estructural del interruptor de cuchilla aislante debe determinarse de acuerdo con su función en la línea y su posición en el dispositivo de distribución de energía completo. Si la carga en el circuito se interrumpe mediante un disyuntor de bajo voltaje, contactor u otro aparato de conmutación con una cierta capacidad de corte, y el interruptor de cuchilla de aislamiento solo sirve para aislar la fuente de alimentación, solo necesita elegir un producto sin arco. cubierta de extinción; por el contrario, si el interruptor de cuchilla de aislamiento debe romper la carga, debe usar un producto con una cubierta de extinción de arco y operado a través de una biela.
(2) La corriente nominal del interruptor de cuchilla de aislamiento generalmente debe ser igual o mayor que la suma de las corrientes nominales de la carga de cada rama controlada. Si hay un motor en el circuito, también se debe calcular en función de la corriente de arranque del motor.
(3) Los métodos de cableado del interruptor de cuchilla incluyen cableado del panel frontal y cableado del panel trasero; las manijas de operación incluyen tipo de manija central de tiro simple y doble y tipo de manija lateral, frente central. tipo de mecanismo de operación de palanca y tipo de palanca frontal lateral El mecanismo de operación se divide en diferentes tipos, y la selección debe realizarse correctamente de acuerdo con las necesidades reales.
Fabricante de hardware eléctrico: