El sistema de aire acondicionado de baja temperatura presenta el principio de funcionamiento del aire acondicionado de baja temperatura
El almacenamiento de muchos procesos o elementos requiere de un ambiente climatizado a baja temperatura. El sistema de aire acondicionado de baja temperatura es un sistema de aire acondicionado con un rango de temperatura de -5 ~ 15 °C, una humedad relativa de 40 ~ 70 y ciertos requisitos de precisión del aire acondicionado. A continuación, le presentaremos la forma del sistema de aire acondicionado de baja temperatura, el equipo de procesamiento de aire acondicionado e información relacionada.
Introducción a los sistemas de aire acondicionado de baja temperatura
1. Hay dos formas principales de sistemas de aire acondicionado de baja temperatura: sistemas totalmente de aire y sistemas fan coil. El sistema totalmente de aire puede utilizar una unidad de aire acondicionado de baja temperatura con un refrigerador para procesar el aire, o un enfriador de superficie que utiliza agua enfriada a baja temperatura o una solución acuosa de etilenglicol como medio de enfriamiento. No utilice serpentines de enfriamiento por convección natural (colgados del techo o la pared) como equipo terminal, porque el agua condensada o el agua derretida de la capa de escarcha en la superficie del serpentín de enfriamiento goteará al suelo y contaminará la habitación con aire acondicionado.
2. Si la temperatura del medio de enfriamiento del sistema de aire acondicionado de baja temperatura es inferior a 0 °C, los tubos de aletas en el enfriador de superficie o fan coil no deben usar un espaciado de aletas convencional (generalmente 2 ~ 2,5). mm ), con un paso tan estrecho, una vez que se forma escarcha en la superficie, no sólo se reducirá la capacidad de refrigeración, sino que se bloqueará el paso del aire. En este momento, se debe utilizar un tubo con aletas con un espaciado amplio. Cuando la carga húmeda no es grande, el espaciado de las aletas puede ser de 6 a 8 mm; cuando la carga húmeda es grande, el espaciado de las aletas debe ser mayor o igual; 12 mm.
Principios de los sistemas de aire acondicionado de baja temperatura
1. Cuando el sistema de aire acondicionado de baja temperatura funciona en verano, la cantidad de aire fresco tiene un impacto significativo en el sistema. La capacidad de enfriamiento requerida para procesar el aire fresco es grande en relación con la carga de enfriamiento total del sistema, y la cantidad de humedad que ingresa el aire fresco es tan grande que a veces el sistema ni siquiera puede soportarla. Tomando como ejemplo una habitación con aire acondicionado a baja temperatura (15°C, 60°C) con una estructura de cerramiento de 200_ con buen rendimiento de aislamiento térmico, supongamos que la carga de enfriamiento de la estructura del cerramiento y la iluminación interior es de 50W/m, y La carga total de refrigeración interior es de 10000W.
2. Si la habitación tiene un volumen de aire fresco de 1 hora, es decir, 600 m/h, y se calcula en función de la temperatura del aire acondicionado exterior de verano en Beijing, la carga de enfriamiento de aire fresco es de 10300 W. relación entre aire fresco y aire interior La diferencia en el contenido de humedad es de 13 g/kg y la carga de humedad aportada es de 2,17 g/s (7,8 kg/h). No es difícil ver que la carga de enfriamiento de solo 1 hora de intercambio de aire fresco es equivalente a la carga de enfriamiento interior, y el serpentín de enfriamiento tiene una gran carga de humedad. Cuando el medio de enfriamiento del serpentín de enfriamiento está por debajo de 0 °C, una carga excesiva de humedad provocará heladas severas en la superficie del serpentín de enfriamiento, lo que requerirá una descongelación frecuente. El descongelamiento del sistema no solo consume energía, sino que también afecta la capacidad de enfriamiento durante el descongelamiento, afectando así la precisión del aire acondicionado interior.
3. Por lo tanto, en los sistemas de aire acondicionado de baja temperatura, especialmente cuando la temperatura es inferior a 10 °C, al tiempo que se garantiza el volumen de aire fresco necesario para el personal, se debe evitar que entre aire exterior adicional en la habitación. como la instalación en la puerta, reduce la cantidad de ventanas exteriores y las sella.
4. Para sistemas de aire acondicionado de baja temperatura con temperaturas inferiores a 10°C que requieren precisión de aire acondicionado y se debe introducir una gran cantidad de aire fresco, para evitar el impacto de la descongelación frecuente de El sistema depende de la temperatura y la humedad interior, primero debe utilizar Otros métodos para deshumidificar el aire fresco antes de enviarlo al sistema de aire acondicionado de baja temperatura.
Lo anterior es una introducción al sistema de aire acondicionado de baja temperatura y los principios operativos del sistema de aire acondicionado de baja temperatura presentados por el editor. En este punto, ¿también tiene cierta comprensión? del aire acondicionado de baja temperatura?