Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas sobre conocimientos de patentes - Capítulo 2 del Código de diseño de salas de computadoras estándar nacional de la República Popular China

Capítulo 2 del Código de diseño de salas de computadoras estándar nacional de la República Popular China

Ubicación de la sala de ordenadores y disposición del equipo

Sección 1 Selección de la ubicación de la sala de ordenadores

Artículo 2.1.1 Sala de ordenadores en un edificio de varios pisos o de gran altura Debe ubicarse en el segundo y tercer piso.

Artículo 2.1.2 La selección de la ubicación de la sala de computadoras debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Fuente de agua suficiente, componentes electrónicos relativamente estables y confiables, transporte y comunicaciones convenientes y un ambiente natural limpio; 2. Mantener alejado; de la generación de polvo, humo de petróleo y gases nocivos. Así como de fábricas, almacenes, patios de almacenamiento, etc. que produzcan o almacenen artículos corrosivos, inflamables y explosivos 3. Manténgase alejado de fuentes de vibraciones fuertes y fuentes de ruido fuertes 4; Evite fuertes interferencias de campos electromagnéticos.

Artículo 2.1.3 Cuando sea imposible evitar fuertes interferencias de campos electromagnéticos o garantizar la seguridad de la información del sistema informático, se podrán tomar medidas efectivas de blindaje electromagnético.

Sección 2 Composición de la sala de cómputo

Artículo 2.2.1 La composición de la sala de cómputo debe determinarse de acuerdo con las características operativas de la computadora y los requisitos específicos del equipo. Generalmente, debe consistir en un. sala de informática principal y una sala de trabajo básica, el primer tipo de sala auxiliar, el segundo tipo de sala auxiliar, el tercer tipo de sala auxiliar, etc.

Artículo 2.2.2 La superficie útil de la sala de ordenadores se determinará en función de las dimensiones generales y disposición de los equipos informáticos. Cuando no se comprenden completamente las dimensiones externas del equipo informático, el área utilizable de la sala de informática electrónica debe cumplir con las siguientes normas: 1. El área de la sala de informática principal se puede determinar de acuerdo con los siguientes métodos: 1 Cuando se ha seleccionado el equipo del sistema informático, se puede calcular de acuerdo con la siguiente fórmula: A=K∑S (2.2.2-1) En la fórmula, A--Área de uso de la sala principal de computadoras (m2). ; K--Coeficiente, el valor es 5~7 S--Área proyectada del sistema informático y equipo auxiliar (m2). 2. Cuando no se haya seleccionado el equipamiento del sistema informático, se podrá calcular según la siguiente fórmula: A=KN (2.2.2-1) donde K--el área ocupada de un solo dispositivo, que puede ser de 4,5 a 5,5 (m2v/unidad); N: el número total de todos los equipos en la sala principal de computadoras. 2. El área total de la sala de trabajo básica y del primer tipo de sala auxiliar deberá ser igual o superior a 1,5 veces el área de la sala de informática principal. 3. Las salas de preparación de computadoras, estudios de usuarios externos, oficinas del personal de hardware y software, etc. se pueden calcular entre 3,5 m2 y 4 m2 por persona.

Sección 3 Disposición del equipo

Artículo 2.3.1 El equipo informático debe organizarse en particiones, que generalmente se pueden dividir en área de host, área de memoria, área de entrada de datos y área de salida de datos. , zona de comunicaciones y zona de control y despacho de seguimiento, etc. La división específica se puede determinar según la configuración y gestión del sistema.

Artículo 2.3.2 Los equipos que requieran monitoreo u operación frecuentes deben disponerse para facilitar su operación.

Artículo 2.3.3 Los equipos que generan polvo y residuos deben mantenerse alejados de los equipos sensibles al polvo y deben concentrarse cerca de la salida de aire de retorno de la sala de ordenadores.

Artículo 2.3.4 La distancia entre los pasillos y los equipos de la sala principal de ordenadores deberá cumplir con las siguientes normas: 1. La distancia entre los frentes de dos gabinetes opuestos no deberá ser inferior a 1,5 m; . Los lados de los gabinetes (o no frente a ellos) ) La distancia desde la pared no debe ser inferior a 0,5 m. Cuando se requiera mantenimiento y pruebas, la distancia desde la pared no debe ser inferior a 1,2 m. El ancho de la pasarela no debe ser inferior a 1,2 m.