¿Qué es el control del ventilador de presión positiva?

(1) El ventilador de extracción de humos y el soplador de aire compuestos por circuitos de ventilador de presión positiva generalmente están controlados por motores asíncronos trifásicos. Su control eléctrico debe diseñarse de acuerdo con los requisitos del sistema de extracción y prevención de humo. Generalmente está controlado por el centro de control de incendios y el sistema de extracción de humos. Consta de control portuario y local, como se muestra en la Figura 3-26. En la figura, Kx y Kx′ se derivan del módulo de conexión de alarma contra incendios. Kx se cierra cuando ocurre un incendio y Kx′ se abre cuando se cancela el incendio. Los sopladores de aire en edificios de gran altura generalmente se instalan en el piso técnico inferior o en el segundo o tercer piso, y los mecanismos de extracción de humos se instalan en el piso superior o en el piso técnico superior.

Figura 3-26 Control del ventilador de presión positiva

(2) Principio de funcionamiento del circuito del ventilador de presión positiva Cuando ocurre un incendio, el Kx enviado por el módulo de conexión de alarma contra incendios se cierra. y la bobina KM del contactor Encienda la alimentación y encienda directamente el ventilador de presión positiva en la escalera de partición correspondiente o en la sala del frente del ascensor contra incendios para suministrar aire a la sala del frente en cada piso, de modo que la presión del viento en la sala del frente sea positiva y el humo circundante no puede ingresar a la sala frontal para garantizar la seguridad de los canales de evacuación verticales. Dado que no es un dispositivo de suministro de aire, el humo de alta temperatura no entrará en el conducto de aire y no pondrá en peligro el ventilador, por lo que no hay compuerta cortafuegos en la salida del ventilador. Además del enlace de la señal de alarma contra incendios, también se puede controlar directamente en el centro de bomberos a través del módulo de enlace. Además, los botones de control de inicio y parada locales están configurados para depuración y mantenimiento. Estos controles se combinan entre sí, independientemente del control automático y. Control manual, para evitar que la mala ubicación de la posición del control manual provocara que la alarma contra incendios se saliera de control.

Cuando se extingue el fuego, el Kx′ enviado por el módulo de conexión de alarma contra incendios se desconecta, la bobina del contactor KM pierde energía, el ventilador de presión positiva se detiene y se muestra una señal de apagado.