Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas penales - Hola, cuando se utilizan compensadores corrugados sin restricciones para tuberías de calefacción aéreas, ¿dónde se deben colocar los compensadores entre los dos soportes fijos?

Hola, cuando se utilizan compensadores corrugados sin restricciones para tuberías de calefacción aéreas, ¿dónde se deben colocar los compensadores entre los dos soportes fijos?

La ubicación específica del compensador no se puede sacar por separado para decir dónde debe colocarse.

Porque las fuerzas sobre los soportes fijos y compensadores de toda la tubería térmica se afectan entre sí.

La solución óptima es equilibrar el empuje inverso del fuelle de la tubería, la fricción causada por la expansión térmica de la tubería y la fuerza de unión del soporte fijo. Esfuércese por minimizar la cantidad de soportes fijos y compensadores en toda la tubería. Un soporte fijo único es el menos costoso de construir.

A juzgar por el diagrama que proporcionaste, la mejor solución es la segunda.

En la segunda solución, el soporte fijo del medio está en un estado de equilibrio de tensiones y los dos soportes más externos recibirán menos empuje debido a la fricción de una sección de tubería relativamente larga.

La primera solución es obvia. El soporte fijo más a la izquierda está sujeto a un empuje muy grande por parte del compensador. El costo de construcción es relativamente alto y el empuje sobre los cuatro soportes fijos del lado derecho está obviamente desequilibrado.

Por supuesto, esto es sólo una determinación simple, porque no conocemos la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería y la cantidad de expansión y contracción de la tubería. La solución óptima específica debe calcularse mediante el cálculo del empuje antes de poder sacar una conclusión.